28.03.2018 в 11:55:58
Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт.
На кухне достаточно две линии розеток . Одна на фартук , вторая, та которая с балконом , свободного использования . Ведь все стационарные приборы у вас имеют свои линии.
28.03.2018 в 12:35:22
dokar написал: Схема годая , но щит лучше взять на 48 модулей . По 4 рейкам идеально распределите и проводники проведете .
Ок,возможно Вы правы,возьму щит на 48.Подберу картину потом и закрою,если будет глаз резать.
MaSeVi написал: 2-х будет за глаза, куда 4 то!
Я перестраховщик)Тем более,если щит на 48 будет.Напрягает одно,что в мокрой зоне нет УЗО на 10мА.
MaSeVi написал: А в комнате будет включен второй утюг включен что ли?)) Наверняка, кроме телевизора больше не будет включено ничего.
Ну почему?) К примеру,в коридоре один гладит,а второй в это время пылесосит в комнате.
MaSeVi написал: Рабочая, но жутко неоптимальная. Когда будете все подключать - сразу вспомните форум))
А в чем неоптимальность?В лишних двух автоматах?
28.03.2018 в 12:42:20
dokar написал: На кухне достаточно две линии розеток . Одна на фартук , вторая, та которая с балконом , свободного использования . Ведь все стационарные приборы у вас имеют свои линии.
У меня могут быть одновременно включены чайник,тостер,свч,это 4,1кВт.
28.03.2018 в 12:58:17
Мирумир написал: одновременно включены чайник,тостер,свч,это 4,1кВт.
!6х1.13=18.88х230=4.342 кВт. ;) И это бесконечно долго . А время использования любого из этих девайсов ? Максимум через 5 минут один из них выключится.
28.03.2018 в 13:00:00
Мирумир написал: Считаете,что для санузла достаточно УЗО 30мА вместо 10мА?
Мирумир, по ПУЭ-7 достаточно, по СП-256 рекомендуется 10 мА, если на санузел своя линия выделена.
Вечный студент
28.03.2018 в 13:04:20
MrGalaxy написал: Мирумир, по ПУЭ-7 достаточно, по СП-256 рекомендуется 10 мА, если на санузел своя линия выделена.
Да,по ПУЭ до 30мА.Получается,что проточник никак не посадить на УЗО 10мА,нет УЗО с таким током утечки и номинальным током более 16А,уж тем более 32-40А.
28.03.2018 в 13:07:34
Мирумир написал: Тут лучше перебздеть,чем недобдеть.)
Вы Докара не поняли. Он написал, что при Вашей нагрузке автомат 16 А не сработает никогда.
Мирумир написал: 10мА,нет УЗО с таким током утечки и номинальным током более 16А,уж тем более 32-40А.
32 А не видел, а 25 А есть.
Вечный студент
28.03.2018 в 13:08:31
Мирумир написал: 10мА,нет УЗО с таким током утечки и номинальным током более 16А,уж тем более 32-40А.
32 А не видел, а 25 А есть.
Вечный студент
28.03.2018 в 13:09:32
Мирумир написал: О чем и речь)Тут лучше перебздеть,чем недобдеть.)
Там нет повода бздеть так как 16А защита кабеля на 2.5 квадрата с немалым запасом . Да, выше дополнил .
28.03.2018 в 13:19:24
MrGalaxy написал: Вы Докара не поняли. Он написал, что при Вашей нагрузке автомат 16 А не сработает никогда.
Точно,не понял его)Он про 13% свыше номинала на отключение,Но все равно,4,3 и 4,1 рядом,стоит что то еще включить и кирдык.Этого скорее всего никогда не произойдет,столько потребителей на одной группе,но зачем,если можно совсем исключить эту вероятность ценой в 1 лишний автомат?
MrGalaxy написал: 32 А не видел, а 25 А есть.
Меня 25А не спасет,проточник 8,8кВт.