Мирумир написал:
но тогда для чего создавалось это правило ,что сумма токов автоматов не больше тока узо?
Ни для чего не создавалось. Такого правила, в общем-то, не существует.
Мирумир написал:
Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт
Невозможен.
Мирумир написал:
Напрягает одно,что в мокрой зоне нет УЗО на 10мА.
В какой еще мокрой зоне?
Мирумир написал:
К примеру,в коридоре один гладит,а второй в это время пылесосит в комнате.
Третий сможет в это же время спокойно смотреть телевизор, а четвертый - юзать комп на той же самой группе. И даже чайник при желании вскипятить они смогут без каких-либо проблем, включив его в ту же розетку.
Мирумир написал:
У меня могут быть одновременно включены чайник,тостер,свч,это 4,1кВт.
Это далеко не 4,1кВт. Реальная нагрузка никогда не будет равна сумме нагрузок, написанных на шильдиках приборов.
Мирумир написал:
Тут лучше перебздеть,чем недобдеть.
Это ничуть не лучше, вопреки расхожему заблуждению. Скорее, это глупее.