Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

02.04.2018 в 20:50:42

sensey371, Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alpen

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Оренбург

Сообщений: 5045

02.04.2018 в 21:08:22

Правильно ли я понял, включаете лампу и электричество вырубает, все три фазы, потом оставив выключатель лампы в положении включено, идете и переключаете автомат и электричество появляется, лампа загорается? Если так, то можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

02.04.2018 в 21:22:06

MaSeVi написал: Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...

А в чем ерунда? Ну, что такое ТДМ я, естественно, не знаю, а принципиальной разницы между АВВ и Легран не вижу. Только, пожалуйста, тапками не закидывайте. Я, также как и sensey371, а также любой другой член этого коллектива, имею право на собственное, отличное от Вашего, мнение. Теперь для ТС. На мой взгляд, Вы уже получили исчерпывающие советы:

dokar написал: крышку снимите и контакты протяните элементарно. Отвёртка обязательно изолированная

BV написал: Возможно не зажат провод, вставлен мимо зажима, или плохой контакт в устройстве

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод

Alpen написал: можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.

Попробуйте их выполнить. А то, что Вы не видите сработавший АВ еще ни о чем не говорит. Есть много АВ, у которых ручка при срабатывании практически не падает. От чего это зависит - не знаю. Давно принял как данность. Можно, прежде, чем передергивать АВ, проверить наличие фаз пробником.

0
Аватар пользователя
Вольтдемар

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

02.04.2018 в 22:19:25

Менять автомат, тем более ТДМ

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

02.04.2018 в 22:28:07

Суммарное время, затраченное на написание сообщений, явно превышает то, что нужно для доставания отвертки и похода к этажному щитку. У ТС, нам долго получится. Голосую за один из вышеозвученных косяков при подключении жил в вводной автомат.

0
Аватар пользователя
Alpen

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Оренбург

Сообщений: 5045

02.04.2018 в 23:02:09

loa, Проверить конечно надо, но странно, автомат один на весь подъезд, т.е. все квартиры на нем сидят, а выключается от одной лампочки. Т.е. плохой контакт был бы общей проблемой, а выключает его только автор. Хотя может конечно оказаться, что все соседи круглые сутки биткоины майнят, а лампочка это соломинка сломавшая верблюда. Ток тоже надо померить.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

04.04.2018 в 00:49:19

Автору темы ... Проблема в этажном щите

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.04.2018 в 00:55:40

M@STER71 написал: Автору темы

Его бы на свет божий вытащить . :)

0
Аватар пользователя
alexxbross

Местный

Регистрация: 14.11.2017

Владивосток

Сообщений: 9

04.04.2018 в 15:18:34

Дело раскрыто, спасибо всем неравнодушным! Вскрыл крышку, все 3 фазы в автомате не зажаты. От слова СОВСЕМ. Забыли затянуть. Затянул и счастье) Есть даже подпалины там где пропадающая фаза вставлена. Странно, как другие работали, зажимы даже не касались проводов

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

04.04.2018 в 15:20:45

alexxbross написал: Затянул и счастье)

Раскрутите обратно и посмотрите состояние проводов...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.04.2018 в 15:37:48

MaSeVi написал: Раскрутите обратно и посмотрите состояние проводов...

alexxbross, При сильном нагреве меди может критично возрасти сопротивление , усугубляя дальнейший процес с. Только будьте крайне осторожны там напряжение . Если есть изолированный нож , можно поскоблить жилку , у вас там не так сильно перегрелось .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.04.2018 в 15:38:31

dokar написал:

M@STER71 написал: Автору темы

Его бы на свет божий вытащить . :)

dokar, Сработало ! :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111275

04.04.2018 в 15:44:02

alexxbross написал: Вскрыл крышку, все 3 фазы в автомате не зажаты. От слова СОВСЕМ. Забыли затянуть.

Что и говорил:

BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)

Типовой косяк монтажников.... :)

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

04.04.2018 в 19:33:15

alexxbross написал: Странно, как другие работали, зажимы даже не касались проводов

В России все так - никто не знает как, но оно работает. У меня тоже от застройщика провод вылетел из АВ при малейшем воздействии, а до этого все работало довольно долго.

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

05.04.2018 в 03:02:38

Автомат поменять бы. Подгорел пластик