04.04.2018 в 08:35:12
Люди. Подскажите, плиз, какого безопасное давление воды в системе должно быть для сантехники в МКД? Особенно, для смесителей и душевой кабины. И это давление общее (на гор и хол воду) или на гор и хол по отдельности?
04.04.2018 в 09:00:51
2-4 атм. в зависимости от наличия и вида фильтров. Что такое "общее" давление - не понял. Давление в стояках холодной и горячей воды в идеале должно быть одинаковым.
04.04.2018 в 09:55:56
На всех редукторах выставляю 3 атмосферы
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
04.04.2018 в 10:49:19
djakinar, 3-3,5атм и на горячей и на холодной
04.04.2018 в 13:02:25
djakinar написал: Люди. Подскажите, плиз, какого безопасное давление воды в системе должно быть для сантехники в МКД? Особенно, для смесителей и душевой кабины. И это давление общее (на гор и хол воду) или на гор и хол по отдельности?
djakinar, максимальное рабочее обычно нормируется до 6 бар, максимальное 10 бар. Обычно редукторы устанавливаются на 3-3,5бар. Если любите душ пожестче, то .... 5 бар.
Есть еще проблемка в том, что многие редукторы медленно пропускают, когда нет расхода воды и в квартире давление сравнивается с давлением в стояке. Если в стояке 10ка, то душевая кабина с пластиковыми трубочками может это не выдержать
05.04.2018 в 02:57:20
bc----, Общее, как я понимаю, на выходе из смесителя (при смешивании гор и хол воды в смесителе). Давление, как я понимаю, должно складываться из давления в трубе гор водоснабжения и давления в трубе хол водоснабжения. Или нет?
05.04.2018 в 03:04:23
djakinar написал: Давление, как я понимаю, должно складываться из давления в трубе гор водоснабжения и давления в трубе хол водоснабжения. Или нет?
нет, 3бар+3бар=3бар в этом случае.
Приблизительно может складываться расход литров/минуту.... 10+10=20, если на изливе после картриджа нет большого сопротивления. Это менее справедливо для лейки душа на шланге, там может быть 10+10=15
05.04.2018 в 20:47:48
Если в обвязке кабины много пластиковых фитингов-хвостовиков, то часто при повышенном давлении магистрали и забитых кальцием выходных отверстиях леек-форсунок при подаче воды выламывает этим давлением эти хвостовики. Так что желательно, не более 3х атм. А на надежных изделиях рабочий диапазон это 2-5 атм.
11.04.2018 в 12:23:45
Y&T написал: Если в обвязке кабины много пластиковых фитингов-хвостовиков, то часто при повышенном давлении магистрали и забитых кальцием выходных отверстиях леек-форсунок при подаче воды выламывает этим давлением эти хвостовики.
Детская игрушка, макет кабины? ;)
12.04.2018 в 21:25:33
Нет, даже Jacuzzi ...