Аватар пользователя
djakinar

Местный

Регистрация: 10.05.2016

Красногорск

Сообщений: 11

04.04.2018 в 08:35:12

Люди. Подскажите, плиз, какого безопасное давление воды в системе должно быть для сантехники в МКД? Особенно, для смесителей и душевой кабины. И это давление общее (на гор и хол воду) или на гор и хол по отдельности?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.04.2018 в 09:00:51

2-4 атм. в зависимости от наличия и вида фильтров. Что такое "общее" давление - не понял. Давление в стояках холодной и горячей воды в идеале должно быть одинаковым.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

04.04.2018 в 09:55:56

На всех редукторах выставляю 3 атмосферы

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

04.04.2018 в 10:49:19

djakinar, 3-3,5атм и на горячей и на холодной

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

04.04.2018 в 13:02:25

djakinar написал: Люди. Подскажите, плиз, какого безопасное давление воды в системе должно быть для сантехники в МКД? Особенно, для смесителей и душевой кабины. И это давление общее (на гор и хол воду) или на гор и хол по отдельности?

djakinar, максимальное рабочее обычно нормируется до 6 бар, максимальное 10 бар. Обычно редукторы устанавливаются на 3-3,5бар. Если любите душ пожестче, то .... 5 бар.

Есть еще проблемка в том, что многие редукторы медленно пропускают, когда нет расхода воды и в квартире давление сравнивается с давлением в стояке. Если в стояке 10ка, то душевая кабина с пластиковыми трубочками может это не выдержать

0
Аватар пользователя
djakinar

Местный

Регистрация: 10.05.2016

Красногорск

Сообщений: 11

05.04.2018 в 02:57:20

bc----, Общее, как я понимаю, на выходе из смесителя (при смешивании гор и хол воды в смесителе). Давление, как я понимаю, должно складываться из давления в трубе гор водоснабжения и давления в трубе хол водоснабжения. Или нет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

05.04.2018 в 03:04:23

djakinar написал: Давление, как я понимаю, должно складываться из давления в трубе гор водоснабжения и давления в трубе хол водоснабжения. Или нет?

нет, 3бар+3бар=3бар в этом случае.

Приблизительно может складываться расход литров/минуту.... 10+10=20, если на изливе после картриджа нет большого сопротивления. Это менее справедливо для лейки душа на шланге, там может быть 10+10=15

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

05.04.2018 в 20:47:48

Если в обвязке кабины много пластиковых фитингов-хвостовиков, то часто при повышенном давлении магистрали и забитых кальцием выходных отверстиях леек-форсунок при подаче воды выламывает этим давлением эти хвостовики. Так что желательно, не более 3х атм. А на надежных изделиях рабочий диапазон это 2-5 атм.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

11.04.2018 в 12:23:45

Y&T написал: Если в обвязке кабины много пластиковых фитингов-хвостовиков, то часто при повышенном давлении магистрали и забитых кальцием выходных отверстиях леек-форсунок при подаче воды выламывает этим давлением эти хвостовики.

Детская игрушка, макет кабины? ;)

0
Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

12.04.2018 в 21:25:33

Нет, даже Jacuzzi ...

0