Ohhoo
Ohhoo
Местный

Регистрация: 17.07.2006

Владивосток

Сообщений: 181

12.03.2007 в 14:41:23

Arr написал : Почитайте про героическую борьбу bushAK за свои законные права:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2366

Спасибо. Как всегда - в точку.

0
Ohhoo
Ohhoo
Местный

Регистрация: 17.07.2006

Владивосток

Сообщений: 181

12.03.2007 в 15:57:49

BV написал : а я бы проверил....

Я бы тоже, если б знал, как...

BV написал : По хорошему такую управлящую компанию надо менять на другую.

И эту, и другую... Управляющую управляющей... :) Советую посмотреть ссылку Arr, дабы убедиться, как всё "просто".
Прошу прощения, не заметил Вашей снятой шляпы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116340

12.03.2007 в 16:40:37

2Ohhoo

Наверное после этой темы вы поняли, что и зануление не столь безопасно, и УЗО без зануления имеет свои минусы.

Моё мнение:

  • если вам надо "по закону" - то надо делать в соотвествии с нормами того времени (наверное что-то типа ПУЭ5) => не знаю какие они были, но глядя на ПУЭред.6 можно предположить, что это не безопасно.

  • если быстро и более менее безопасно - УЗО + двухпроводка + изолирующие вставки от водоснабжения к водогрею. Но вроде как незаконно.

  • собрать деньги и найти кто сделает официально с лицензией. От ЖЭКа - только добиться разрешения на эти работы. Всего-то надо: сделать осн. СУП - толстую шину надежно соединяющую трубы и ввод, от нее по всем подьездам - PE на щитки, изолировать ноль от щитка и на изолироанную колодку. На щиток - тоже колодку для разводки PE. Сделать это может даже ЖЭКовский электрик дядя Вася (если сказать ему, что и как), но нужно проект.

В Москве полно старых домов в которых провели реконструкцию и появился PE - я лично знаю три. На подьезд 5 этажей - день работы (реально - часа 4).

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.03.2007 в 17:56:12

2ВТБ! Есть одна из первых редакций 6 версии, в электроннном формате...

2BV

BV написал : а я бы проверил....

Да кто тебя туда пустит-то? А если и пустят, у тебя все равно нет необходимых знаний и оборудования для проверки качества заземлителя и заземления вообще... Разговаривать с инженером - если инженер толковый, то он не разрешит заниматься ерундой до реконструкции, какого бы качества ни была система заземления ввода.

BV написал : Собрать деньги, сделать проект, утвердить и реализовать...

Для этого надо чтобы люди ососзнали необходимость и пользу от реконструкции, особенно за свой счет. В 90% случаев реконструируемые стояки и ввод так на лестнице и остается - никто квартирную проводку не модернизирует... Вот стоит в щите шина PE всего с одним единственным проводом... - PE стояка.

70-ые года это что-то типа ПУЭ 4 :))) Пятерка вроде с 75 года была.

BV написал : Всего-то надо: сделать осн. СУП - толстую шину надежно соединяющую трубы и ввод, от нее по всем подьездам - PE на щитки, изолировать ноль от щитка и на изолироанную колодку. На щиток - тоже колодку для разводки PE. Сделать это может даже ЖЭКовский электрик дядя Вася (если сказать ему, что и как), но нужно проект.

Вообще-то этого недостаточно - надо еще надежные заземлители, и все свести к одному знаменателю... Если реконструкция заключается только в соединении трубу и электрики в нескольких местах проводочками - это фуфел, отмазка для чайников, а не реконструкция.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116340

12.03.2007 в 18:52:49

dmc написал : для проверки качества заземлителя и заземления вообще...

Согласно ПУЭ заземление ввода не обязательно, но желательно.

dmc написал : Да кто тебя туда пустит-то?

В подвал попасть - не великая проблема :) Попытаться проверить связаны ли трубы водоснабжения, отопления и газа проводником (шиной) и не тянется ли эта шина на улицу к электрическому вводу. Это так скажем первичная проверка - чтобы знать, от чего пляшем. А вот дальше задача специалиста - проверять КАЧЕСТВО этих соединений.

dmc написал : то он не разрешит заниматься ерундой до реконструкции,

Ерундой и не предлагаю, лучший путь - нанять для работ фирму с лицензией. В какой то ветке мы прикидывали, сколько будет стоить появление Pe в расчете на 1 квартиру.

dmc написал : В 90% случаев реконструируемые стояки и ввод так на лестнице и остается - никто квартирную проводку не модернизирует...

.... я бы сказал в 98 % - лично видел заземление, которое после реконструкции остаётся на колодке рабочего нуля и тянется в квартиры. Рабочие, делающие стояк не знают какой из двух проводов (идущих в кв-ру) ноль, а какой земля и предпочитают не трогать. А живущие в квартире ничего в этом не понимают.

dmc написал : Вот стоит в щите шина Pe всего с одним единственным проводом... - Pe стояка.

Ну хоть щитки теперь на Pe висят, и то хлеб...

========================= 1.7.61. При применении системы Tn рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и Рen-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Иными словами - медную шина ГЗШ в водном щитке РЕКОМЕНДУЮТ (но не обязывают) заземлять на естественный заземлитель (скорее всего труба холодного водоснабжения). Но с другой стороны труба хвс и так должна входить в ситему уравнивания потенциалов - так что заземление получаем автоматом. Кроме того если до трансф. подстанции недалеко и кабель в земле - то наличие качественного заземления не важно.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.03.2007 в 19:18:27

2BV Использование стороннего железа в качестве заземлителей возможно исключительно по разрешению эксплуатирующей организации, либо по согласованному проекту организации инженерных коммуникаций здания на момент строительства здания.

BV написал : следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Угу, скоро это пропадет. Так же как и четырехпроводные стояки с занулением на щитках... Так что особо на это полагаться не стоит. По сути - обрыв нейтрали до незаземленного ввода, точно так же вывешивает на всех потребителях перекос фаз, как это происходит при аварии на стояке. Только в гораздо больших масштабах.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.03.2007 в 19:42:55

dmc написал : обрыв нейтрали до незаземленного ввода

Пару лет назад наблюдал попытку оборвать ВВГ4х35 ковшом трактора Беларусь. Кабель с кирпичами из земли он выворотить сумел, но оборвать его не смог.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.03.2007 в 19:46:38

2Arr Дык одно дело рвать весь кабель, и совсем другое - "случайно" нарушить одну жилу... Более того, совершенно не обязательно рвать посередине - у тебя ведь есть еще куча монтажных участков и спайки.

Ну и кладка кирпичная была дерьмо... Небось шабашники какие клали - песка не жалели:)))

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

13.03.2007 в 06:55:20

DMC

Песка не жалели - потому что кирпичи просто на песочке лежали. Под землёй... :)

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

13.03.2007 в 10:27:44

2ВТБ! Тогда о чем вообще речь?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116340

13.03.2007 в 10:29:06

DMC написал : Цитата: Сообщение от BV следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Угу, скоро это пропадет.

Надеюсь, что останутся еще ЖБ сваи, которые еще долго будут забивать в землю....

Да и в конце концов не такая уж и сверхсложная задача сделать нормальный искусственный заземлитель (тем более, что сопротивление не нормируется), если это конечно не вечная мерзлота и не пустыня сахара..... (Главное - знать как и не лепить отсебятину....)

Кстати, очень хотел бы услышать авторитетное мнение Arr - как это выглядит на практике: Всегда ли делают повторное заземление на вводе? Делают-ли при близко расположенной ТП - скажем 20....50....100....200 метров? Зависит-ли от сечения ввода? И еще интересно - при новой прокладке под землей укладывают 4-х жильный или уже 5-ти жильный кабель?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу