BV написал :
По хорошему такую управлящую компанию надо менять на другую.
И эту, и другую... Управляющую управляющей... :)
Советую посмотреть ссылку Arr, дабы убедиться, как всё "просто".
Прошу прощения, не заметил Вашей снятой шляпы.
Наверное после этой темы вы поняли, что и зануление не столь безопасно, и УЗО без зануления имеет свои минусы.
Моё мнение:
если вам надо "по закону" - то надо делать в соотвествии с нормами того времени (наверное что-то типа ПУЭ5) => не знаю какие они были, но глядя на ПУЭред.6 можно предположить, что это не безопасно.
если быстро и более менее безопасно - УЗО + двухпроводка + изолирующие вставки от водоснабжения к водогрею. Но вроде как незаконно.
собрать деньги и найти кто сделает официально с лицензией. От ЖЭКа - только добиться разрешения на эти работы. Всего-то надо: сделать осн. СУП - толстую шину надежно соединяющую трубы и ввод, от нее по всем подьездам - PE на щитки, изолировать ноль от щитка и на изолироанную колодку. На щиток - тоже колодку для разводки PE. Сделать это может даже ЖЭКовский электрик дядя Вася (если сказать ему, что и как), но нужно проект.
В Москве полно старых домов в которых провели реконструкцию и появился PE - я лично знаю три. На подьезд 5 этажей - день работы (реально - часа 4).
2ВТБ!
Есть одна из первых редакций 6 версии, в электроннном формате...
2BV
BV написал :
а я бы проверил....
Да кто тебя туда пустит-то? А если и пустят, у тебя все равно нет необходимых знаний и оборудования для проверки качества заземлителя и заземления вообще...
Разговаривать с инженером - если инженер толковый, то он не разрешит заниматься ерундой до реконструкции, какого бы качества ни была система заземления ввода.
BV написал :
Собрать деньги, сделать проект, утвердить и реализовать...
Для этого надо чтобы люди ососзнали необходимость и пользу от реконструкции, особенно за свой счет.
В 90% случаев реконструируемые стояки и ввод так на лестнице и остается - никто квартирную проводку не модернизирует... Вот стоит в щите шина PE всего с одним единственным проводом... - PE стояка.
70-ые года это что-то типа ПУЭ 4 :))) Пятерка вроде с 75 года была.
BV написал :
Всего-то надо: сделать осн. СУП - толстую шину надежно соединяющую трубы и ввод, от нее по всем подьездам - PE на щитки, изолировать ноль от щитка и на изолироанную колодку. На щиток - тоже колодку для разводки PE. Сделать это может даже ЖЭКовский электрик дядя Вася (если сказать ему, что и как), но нужно проект.
Вообще-то этого недостаточно - надо еще надежные заземлители, и все свести к одному знаменателю... Если реконструкция заключается только в соединении трубу и электрики в нескольких местах проводочками - это фуфел, отмазка для чайников, а не реконструкция.
dmc написал :
для проверки качества заземлителя и заземления вообще...
Согласно ПУЭ заземление ввода не обязательно, но желательно.
dmc написал :
Да кто тебя туда пустит-то?
В подвал попасть - не великая проблема :) Попытаться проверить связаны ли трубы водоснабжения, отопления и газа проводником (шиной) и не тянется ли эта шина на улицу к электрическому вводу.
Это так скажем первичная проверка - чтобы знать, от чего пляшем.
А вот дальше задача специалиста - проверять КАЧЕСТВО этих соединений.
dmc написал :
то он не разрешит заниматься ерундой до реконструкции,
Ерундой и не предлагаю, лучший путь - нанять для работ фирму с лицензией.
В какой то ветке мы прикидывали, сколько будет стоить появление Pe в расчете на 1 квартиру.
dmc написал :
В 90% случаев реконструируемые стояки и ввод так на лестнице и остается - никто квартирную проводку не модернизирует...
.... я бы сказал в 98 % - лично видел заземление, которое после реконструкции остаётся на колодке рабочего нуля и тянется в квартиры. Рабочие, делающие стояк не знают какой из двух проводов (идущих в кв-ру) ноль, а какой земля и предпочитают не трогать. А живущие в квартире ничего в этом не понимают.
dmc написал :
Вот стоит в щите шина Pe всего с одним единственным проводом... - Pe стояка.
Ну хоть щитки теперь на Pe висят, и то хлеб...
=========================
1.7.61. При применении системы Tn рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и Рen-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Иными словами - медную шина ГЗШ в водном щитке РЕКОМЕНДУЮТ (но не обязывают) заземлять на естественный заземлитель (скорее всего труба холодного водоснабжения). Но с другой стороны труба хвс и так должна входить в ситему уравнивания потенциалов - так что заземление получаем автоматом. Кроме того если до трансф. подстанции недалеко и кабель в земле - то наличие качественного заземления не важно.
2BV
Использование стороннего железа в качестве заземлителей возможно исключительно по разрешению эксплуатирующей организации, либо по согласованному проекту организации инженерных коммуникаций здания на момент строительства здания.
BV написал :
следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Угу, скоро это пропадет. Так же как и четырехпроводные стояки с занулением на щитках... Так что особо на это полагаться не стоит. По сути - обрыв нейтрали до незаземленного ввода, точно так же вывешивает на всех потребителях перекос фаз, как это происходит при аварии на стояке. Только в гораздо больших масштабах.
2Arr
Дык одно дело рвать весь кабель, и совсем другое - "случайно" нарушить одну жилу...
Более того, совершенно не обязательно рвать посередине - у тебя ведь есть еще куча монтажных участков и спайки.
Ну и кладка кирпичная была дерьмо... Небось шабашники какие клали - песка не жалели:)))
DMC написал :
Цитата:
Сообщение от BV
следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Угу, скоро это пропадет.
Надеюсь, что останутся еще ЖБ сваи, которые еще долго будут забивать в землю....
Да и в конце концов не такая уж и сверхсложная задача сделать нормальный искусственный заземлитель (тем более, что сопротивление не нормируется), если это конечно не вечная мерзлота и не пустыня сахара..... (Главное - знать как и не лепить отсебятину....)
Кстати, очень хотел бы услышать авторитетное мнение Arr - как это выглядит на практике: Всегда ли делают повторное заземление на вводе? Делают-ли при близко расположенной ТП - скажем 20....50....100....200 метров? Зависит-ли от сечения ввода? И еще интересно - при новой прокладке под землей укладывают 4-х жильный или уже 5-ти жильный кабель?