Дмитрий-Северодвинск
Дмитрий-Северодвинск
Новичок

Регистрация: 04.04.2018

Архангельск

Сообщений: 8

07.04.2018 в 22:34:04

Судя по описанию производителей, гаситель гидроударов - вещь нужная. Но ведь жили до этого, и все у всех было хорошо. Действительно ли в квартире бывают такие опасные скачки, что что-то ломается? Опустим ситуацию, когда холодная вода из скважины идет ледяная, а, постояв в трубопроводе, нагревается. Мало кто резко открывает и закрывает кран. Может, стиральная машина или бачок унитаза резко открывают-закрывают клапаны, создавая гидроудар? Может, гаситель, хоть и "до себя", но помогает системе, не оборудованной редуктором давления? И даже если вещь в хозяйстве нужная, то она нужная только на стояке ХВС или на ГВС тоже?

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

08.04.2018 в 07:09:59

Дмитрий-Северодвинск, в рамках квартиры нафиг не нужен, скорее дань моде. Особенно когда его лепят на коллектор, где он вообще никакие гидроудары гасить не способен, и работает только на компенсацию температурных перепадов. При индивидуальном водоснабжении из колодца/скважины польза может быть, но тут надо смотреть на конкретную ситуацию. Гидроудары при работе той же стиральной машинки, разумеется, возникают, куда же без них. Но с той массой воды, которую имеем в квартирной трубе, вреда от этих гидроударов никакого.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

08.04.2018 в 20:32:45

Дмитрий-Северодвинск написал: Но ведь жили до этого, и все у всех было хорошо.

Раньше много без чего жили... Но раньше "деревья были выше, трава зеленее, а Земля плоская и стояла на 3х китах" (с). А если ближе к теме, то не было раньше в квартирах обратных клапанов, редукторов и при этом электроклапанов (стиральная машинка, ПММ), керамических кран букс и шаровых кранов. Да и давление воды часто оставляло желать лучшего. Сейчас многое изменилось, а законы физики так и остались.

Дмитрий-Северодвинск написал: И даже если вещь в хозяйстве нужная, то она нужная только на стояке ХВС или на ГВС тоже?

Ну по идее и там и там. Но смотреть надо сугубо индивидуально. У меня, например, его нет, но так у меня и обратного клапана нет и давление выше 3,5 не бывает...

bc---- написал: в рамках квартиры нафиг не нужен, скорее дань моде. Особенно когда его лепят на коллектор, где он вообще никакие гидроудары гасить не способен

Это почему интересно? :eek:

bc---- написал: с той массой воды, которую имеем в квартирной трубе, вреда от этих гидроударов никакого.

так и пользы ни какой :)

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

08.04.2018 в 21:41:50

Мегавольт. написал: так и пользы ни какой :)

Ну да, а что тут удивительного? Гидроудар от водяного столба 15-20мм длиной 3-5м - это вообще ничто.

Мегавольт. написал: Это почему интересно? :eek:

Потому что гидроудар гасится в месте его возникновения. А это точка перекрытия потока воды. Если вы собрались гасить гидроудар от стиралки, вы должны ставить компенсатор рядом с краном, к которому подключена стиралка (посудомойка, унитаз и т.д.) При коллекторной разводке по компенсатору на каждую точку.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

08.04.2018 в 22:33:14

Компенсатор на ХВС однозначно нужен, в идеале на СМ, ПММ как и пишет производитель

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.04.2018 в 22:48:57

BV написал: как и пишет производитель

Тогда почему бы производителю не поставить гаситель в свой девайс? Цена Mielle не сильно вырастет...Раз устройство представляет опасность для сети водопровода, это логично было бы.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

08.04.2018 в 22:51:54

bc---- написал: вы должны ставить компенсатор рядом с краном

BV написал: в идеале на СМ, ПММ как и пишет производитель

производитель пишет, не зная условия где он будет установлен: у него некая гипотетическая труба, где больше ничего нет, кроме непосредственно источника удара, гасителя и трубы. Но в реальности все по другому: существует закрытый редуктором объем, где давление может увеличиваться внутри этого объема абсолютно одинаково, т.е надо ставить где угодно, на коллекторе например

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

08.04.2018 в 23:02:42

master.msk, По теории ГУ давление растет не одинаково по всему обьему. К слову в некоторой мере элестичный шланг стиралки гасит ГУ

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

08.04.2018 в 23:37:05

BV, там все эластичное: начиная с шланга в инсталляции, большой необходимости в них нет, но хуже не будет и манометрам и редукторам.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

08.04.2018 в 23:54:47

master.msk, разные схемы могут быть и разная труба, и разная длина к потребителю. Если к стиралке идет метров 5 и давление 4-5 - то весьма ощутимо. А у смесителя через тонкую ГП - совсем небольшой расход, у бачка - тоже не так много. Я бы ставил на стиралку и ПММ, либо ограничивал расход к ним.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16761

09.04.2018 в 00:08:24

BV написал: А у смесителя через тонкую ГП - совсем небольшой расход, у бачка - тоже не так много. Я бы ставил на стиралку и ПММ, либо ограничивал расход к ним.

а что там такого особенного на стиральной машине? ну клапан, да довольно резкий, но он же и гасится своим же шлангом. 5 это очень много, не нужно столько. Нормально не больше 3. При 2 х все должно работать комфортно, можно редуктором на горячей установить 2, на холодной 2,5. Если этих значений не достаточно, значит что то не то сделано

Ограничивать расход нужно таким образом: на ванну/душ труба 20, остальное все 16, т.е сразу закладывать приоритет того, что критично пользователю. А не потом настраивать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу