10.04.2018 в 13:09:36
Коллеги, у человека после регистрации в 2017 году одна(!) тема и одно сообщение(!). Никаких комментариев мы больше не услышим. Я не фанат Меандра, но это просто вранье.
10.04.2018 в 13:13:38
Rumato написал: но это просто вранье.
Об этом и писалось. Хотя, незатянутая клемма на мысли наводит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2018 в 13:53:54
MaSeVi, На мысли о специальном сожжении УЗМ? Согласен.
10.04.2018 в 18:01:41
болты были затянуты «по самые уши» и контакт с проводником был нормальный, провод 16мм.
протекаемый ток всегда мониторился и составлял не более 60А - все остальные девайсы включая автомат - полном порядке.
Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.
Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.
10.04.2018 в 18:07:10
Kooper написал: Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.
В Меандр обращались?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2018 в 18:40:33
MaSeVi, скинул им ссылку на эту тему.
О возврате не думал, тем более я его распортрошил. Внутри все бодренько и аккуратно - попозже попробую распилить низ и реле - как время будет.
10.04.2018 в 19:00:33
Kooper, не пробовали замерить падение напряжения на девайсе, когда обнаружили проблему? Пока не распотрошили до конца, сможете подключить и замерить при токе 40-60А? Если основное падение будет на контактах реле - будет понятно где проблема
10.04.2018 в 19:02:26
BV написал: сможете подключить и замерить при токе 40-60А?
Может не стоит снова включать?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2018 в 19:37:04
по мне так вполне естественно что обуглилось, долговременно на 60 ампер явно не рассчитано данное реле
10.04.2018 в 19:42:32
BV написал: Если основное падение будет на контактах реле - будет понятно где проблема
Если бы основное падение было на контактах реле, то реле бы и расплавилось, тогда как на фото оно девственно новое и готово служить еще не один десяток лет.
Весь нагрев наблюдается именно на клеммах и, как следствие (в меньшей степени), на шине между ними. К проблеме может привести как недостаточная их затяжка, так и избыточная. Как пишет автор, клеммы
Kooper написал: были затянуты «по самые уши»
что могло привести к срыву резьбы, а то и к трещине в клемме, она же всё-таки китайское 💩
10.04.2018 в 19:54:51
Radio написал: Если бы основное падение было на контактах реле, то реле бы и расплавилось,
Не обязательно. С одной стороны термостойкий пластик у реле, с другой - массивные выводы хорошо передают тепло к клеммам. Как раз тут верх и низ корпуса примерно одинаково оплавлены.
Kooper написал: болты были затянуты «по самые уши»
Сомневаюсь. На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2018 в 20:10:16
Kamikaze написал: с другой - массивные выводы хорошо передают тепло к клеммам. Как раз тут верх и низ корпуса примерно одинаково оплавлены.
Это нет. Самые темные места - именно на клеммах. Не может туда передаться тепла больше, чем его было в источнике. Да и настолько термостойкого пластика у реле, чтобы оно не расплавилось, тоже быть не может.
Kamikaze написал: На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.
А вот это вполне себе да, и даже скорее всего есть истинная причина.
10.04.2018 в 20:12:19
юра Т написал: на 60 ампер явно не рассчитано данное реле
Ну да, рассчитано на 80А, на нем же написано :)
Грубый, но справедливый
10.04.2018 в 20:20:48
На фото 2 практически равномерный цвет по всей длине. Клеммы возможно более тесно соприкасаются с корпусом внутри.
Kamikaze написал: На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.
Пожалуй да. Но с другой стороны, усилие затяжки и не должно быть чрезмерным
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу