dokar, уже открыл :o , дополнил предыд. пост.
10.04.2018 в 22:14:10
dokar, уже открыл :o , дополнил предыд. пост.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2018 в 22:14:50
BV написал: Вот эти места вызывают вопросы.
Ага, я их как раз и имел в виду. При затяжке "по самые уши" этот рельеф должно было бы сплющить, кмк.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2018 в 22:41:17
Надо просто измерить сопротивление шина-клемма-провод (В том состоянии, как они есть, остатки УЗМ и провода это позволяют) и посчитать выделяемую мощность при 60А. Д.б. не более 1 Вт на клемму.
10.04.2018 в 22:52:18
mastak, Чтобы успокоить "читателей"... не могли бы вы провести эксперимент? Нагрузить долговременно УЗМ установленное в боксе током 60А и сделать снимок тепловизором? И вам будет плюс в карму, и многие вопросы снимутся, или появятся :)
10.04.2018 в 22:58:06
BV,
BV написал: Нагрузить долговременно УЗМ установленное с боксе током 60А и сделать снимок тепловизором?
Завтра попробую
11.04.2018 в 12:33:08
Kamikaze написал:
dokar написал: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.
Наверное, 0,4 кгсм или 4 Нм?
П.с. ну да, написано 0,4 Нм - 1/10 от момента затяжки у остальной модульки на аналогичный ток. Даже 4 Нм для здорового мужика это "слегка зажать". А если затягивать по инструкции - оно просто обязано гореть.
п.п.с. Очевидно, этот фрагмент инструкции взят от чего-то типа "злосчастного ВАРа, у которого срывает винты".
Kamikaze,усилие в 0.4Nm - у меня получается путем закручивания только одной удлиненной биты руками ;) Если затягивать с таким усилием - то пожар в доме вам обеспечен :cool: За границей - за такую инструкцию, производителя бы давно засудили...
11.04.2018 в 12:37:09
У меня кстати: есть две УЗМ-51МД, динамометрическая отвертка и тепловизор - осталось только найти нагрузку на 63A и можно снимать видео ;)
11.04.2018 в 13:06:28
dokar написал: Подвал второй страницы -
Если такой документ есть на руках у владельца сгоревшего девайса - то владелец может смело отправлять девайс в меандр с требованием заменить на новый.
11.04.2018 в 13:07:29
11.04.2018 в 13:11:39
BV написал: только не забудьте затянуть 0,4 Нм
Мне кажется такой момент позволит только зафиксировать слегка провод в клемме.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 14:22:40
Kamikaze написал:
Radio написал: но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
ZUBR/RBUZ с термодатчиком :yu:
Kamikaze, Вот для "Арбуза" сразу нашелся паспорт с не вазывающими вопросов требованиями к подключением и момнту затяжки контактов, причем на сайте производителя . :yu: Клеммы реле рассчитаны на провод с сечением не 2 более 16 мм . Для уменьшения механической нагрузки на клеммы желательно использовать мягкий провод. За- чистите концы проводов 10 ±0,5 мм. Более длинный конец может стать причиной короткого замыкания, а короткий — причиной ненадежного соединения. Используйте кабельные наконечники. Открутите винты клемм и вставьте зачищенный конец провода в клемму. Затяните клемму с моментом 2,4 Н·м. Слабая затяжка может привести к слабому контакту и перегреву клемм и проводов, перетяжка — к повреждению клемм и про- водов. Провода затягиваются в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не более 6 мм. Отвертка с жалом шириной более 6 мм может нанести механи- ческие повреждения клеммам. Это может повлечь по- терю права на гарантийное обслуживание.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу