Искал тему на форуме, что-то попадаются все 8-10 летней давности, а хочется получить свежую, актуальную информацию по теме. Вопрос стоит в выборе регулятора давления в квартиру. Обживаюсь в ЖК, который обслуживается собственной котельной, и местные коммунальщики "шалят" - иногда скачет давление в системе.
На прошлой неделе в один день в соседнем доме рвануло аж 2 радиатора. Хочется перестраховаться от подобных неожиданностей. Ситуация такова - в санузле есть стояки:
1) ХВС
2) ГВС
3) Отопление (двухпроводная система - подача + обратка)
4) Вывод под полотенцесушитель.
(см. фото, снято чуть кривовато, и полотенцесушитель не попал в кадр)
Для информации - качество воды в доме не ахти.
Собственно вопросы: на все ли стояки можно ставить редуктор давления и имеет ли вы этом смысл (хочется защитить все контуры - и водоснабжение, и отопление, и полотенцесушитель) ? Какой контруктив выбрать (поршневые/мембранные), и какие есть годные производители в среднем ценовом диапазоне ?
Гарриссон, редукторы необходимы, из всего того, что ставят - наиболее необходимы. А также косые фильтры. В принципе этим можно и обойтись. Далее - защита от протечек. Полотенцесушитель - отдельная тема, редукторы вы на него не поставите.
А те трубы, которые хороши для водопровода, для полотенцесушителя не всегда наилучший вариант
BV,
Дошло))
А какие есть меры поберечь полотенцесушитель и контур отопления от скачков давления,если редуктор типа "после себя" тут в принципе не подходит ? Или остается только надеяться на то, что коммунальщики чудить не будут ?..
Гарриссон написал:
А какие есть меры поберечь полотенцесушитель и контур отопления от скачков давления,если редуктор типа "после себя" тут в принципе не подходит ? Или остается только надеяться на то, что коммунальщики чудить не будут ?..
А прочитать еще раз второе сообщение темы - не судьба?
Гарриссон, полотенцесушитель беречь не нужно: они, как правило расчитаны на давление. А вот с выбором труб для подводки к нему, надо более ответственно, чем к выбору труб для водопровода: не только потому, что нет возможности поставить редукторы, но и ввиду более жестких условий для труб к полотенцесушителю, чем на водопроводе
Из-за постоянной высокой температуры, в отличие от водопровода, где она эпизодически
Спрошу в этой теме - какой на сегодня посоветуете фильтр (100мкм) с промывкой и встроенным редуктором?
Хотел HW (стояли такие 10 лет без проблем в старой квартире), а сейчас читаю, что-то много негатива стало.
Salex-1, если денег только на хонивел, лучше отказаться от фильтров, поставить нормальные редукторы, полноценныеотдельные мембранные редукторы, это важно
А фильтры - как получится, хуже от него не будет, но обязательным я бы их не считал, слишком распиарена необходимость в интернете, при поддержке магазинных продавцов консультантов и сантехников на % от продаж
На фото: отдельные стояки для кухни, то, что минимально необходимо
Тоже выбираю мембранные РД на вертикальные трубы взамен КФРД 10-2.0 (Фирма Твест), прослуживших 6 лет от застройщика. В магазине Веста сказали, что самый лучший из всех существующих Валтек 085.N. Но у него нет ФГО, отдельно ставить нет места. До РД обязательно поставлю запорный кран. По картинкам понравился наклонный Caleffi 533041H (до 80гр, мембранный, с ФГО, можно ставить вертик.). Кто-нибудь пользовал его?.
Также присматриваюсь к новому КФРД2.012-9 от Твеста. Они усовершенствовали конструкцию. Конструкция старого очень надежна и проста, ломаться нечему, только немного хромает исполнение.
марс написал:
Также присматриваюсь к новому КФРД2.012-9 от Твеста
на сайте Твеста не нашел.
По другим - текут....
по большим на трубу 50... - в доме сдохли почти все (всего примерно 600штук) за 6 лет - закисают, текут, не разборные, не ремонтопригодные....
BV написал:
на сайте Твеста не нашел.
По другим - текут....
Вот здесь первые, желтые www.twest.ru/ ниже старые. Якобы их ставят в Москве и МО в новостройки по согласованию с правительством.
Вы имеете ввиду на других сайтах ругают КФРД- текут? Что-то плохо соображаю сегодня.
Делюсь. Подключал оба на ХВС. Вода сильно холодная. Р перед проверкой в стояке 7.8-8.4 бар - гуляет в зависимости от расхода по стояку. Вешал на вертикальн. отвод. Отрегулировал на 2.9 без расхода. При полном открытии кранбуксы смесит.-2.3 бар. За 10 мин поднялось незаметно на 0.2 выше. Подумал- температурное расширение. Подогрел тройник за РД горячими руками, стрелка на глазах поднялась еще на 0.1 бар. Всего мах Р в статике поднялось на 0.7 за пару часов. Стравил немного ч/з смесит до ок. 3.3 - больше не росло. Вывод - статику держат. Раньше проверял КФРД10-2.0 от Твеста (старой конструкции) Примерно все также. Но повышение Р от расширения было поменьше. Толи потому, что вода была изначально теплее - был раб день, люди мало лили, толи потому, что мембрана у КФРД значительно больше и из другого материала и лучше компенсировала расширение. У этого Калеффи вообще все пендюрочное.
Да еще. На одном РД заводская настройка была больше 3 бар. Продавец мне сказал, все настроено на 3, крутить ничего не надо. Я решил проверить на стояке ГВС. Неделю назад проверял, было 6 бар, перед испытанием не проверил. Сначала вроде все нормально, за РД около 3-3.2 бар. Потом поползло до 4.6, потом само упало. Покувыркался немного. Убавляю до 2.5 стоит нормально, поднимаю - гуляет. Потом уж закрутил до конца резьбы винта, а Р не поднимается. Проверил в стояке - ходит 3.0-4.6. А сегодня вообще выше 3.2 не поднимается. Пришлось подключаться к ХВ.