Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

12.04.2018 в 11:42:54

Други, всем привет! Имеется у меня помещение лестничной клетки, в нем работает подпор. Вопрос - каким прибором замерить избыточное давление на лестничной клетке, после включения СП?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

12.04.2018 в 14:49:54

Спасибо!

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

12.04.2018 в 14:58:03

Тесто 512 подойдет?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

12.04.2018 в 15:14:13

gotman написал: Тесто 512 подойдет?

gotman, однозначно

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.04.2018 в 15:18:53

gotman написал: Тесто 512 подойдет?

gotman, не пользовал, но 512 есть разных версий. Вам - 2гПа, 20гПа, а вот 200гПа и 2000гПа - уже нет А Вам надо измерять величины примерно от 10 до 200Па (до 2гПа) https://media.testo.com/media/fb/e9/c2670248dedc/IM_testo-512_ru.pdf