Subbotin
Subbotin
Новичок

Регистрация: 02.02.2018

Сочи

Сообщений: 86

07.05.2018 в 00:16:39

молоток написал: Subbotin, допустимо. Трубу подачи и обратки горизонтальной системы разводки отопления совместно через ванную комнату для небольшого подогрева пола в ней.

молоток, из опыта, какую толщину теплоизоляции выбрать? Или вообще в гофре?

По таблице получается 6 мм. Хотя BV делился опытом, что у него с гофрой 31.

0
Жирный Тони
Жирный Тони
Новичок

Регистрация: 04.05.2018

Москва

Сообщений: 8

07.05.2018 в 08:16:06

Subbotin написал: добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм.

для теплого пола изоляция не нужна

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

07.05.2018 в 09:48:25

Subbotin написал: из опыта, какую толщину теплоизоляции выбрать? Или вообще в гофре?

Гофра защитная обычная ребристая для трубы 16мм. Служит для защиты и расширения трубы при нагреве. График температуры на поверхности гофры, считайте что еще уйдёт на прогрев стяжки.

0
Subbotin
Subbotin
Новичок

Регистрация: 02.02.2018

Сочи

Сообщений: 86

24.06.2018 в 23:59:19

От застройщика идет МП труба диаметром 20 до тройника, далее по 16 на радиаторы и ТП на юнибоксе. Если не делать ТП, то будет достаточно Rehau Pink 16 на два радиатора Kermi 200*1400мм/1285Вт? Или лучше 20?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2018 в 08:58:29

Subbotin написал: Еще один небольшой вопрос. Что если добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм. По таблице Техник-сана должно получиться не больше 35 градусов. Так допустимо делать?

Subbotin, мертворождённая затея конечно же. В таблице данные, не учитывающие теплоотвод стяжкой. В изоляции что 6, что 9 мм пол будет холодным. Если в гофре - греться будет, но с непредсказуемой температурой. Также ТП становится зависимым от радиаторов (термоголовки перекрыты - пол холодный). В общем это так не работает.

0
Subbotin
Subbotin
Новичок

Регистрация: 02.02.2018

Сочи

Сообщений: 86

25.06.2018 в 09:48:39

Mazayac написал:

Subbotin написал: Еще один небольшой вопрос. Что если добавить 5м обратки и завести ее змейкой в ванную? Труба - 16 мм пинк в изоляции 6 или 9 мм. По таблице Техник-сана должно получиться не больше 35 градусов. Так допустимо делать?

Subbotin, мертворождённая затея конечно же. В таблице данные, не учитывающие теплоотвод стяжкой. В изоляции что 6, что 9 мм пол будет холодным. Если в гофре - греться будет, но с непредсказуемой температурой. Также ТП становится зависимым от радиаторов (термоголовки перекрыты - пол холодный). В общем это так не работает.

Mazayac, спасибо! Остался вопрос по диаметру трубы. На два радиатора 16 или 20 лучше?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2018 в 18:29:10

Subbotin, без расчётов все советы будут субъективными. Я вот думаю, что 16 хватит. Вы же ради собственного спокойствия можете немного переплатить за 20.

0
Subbotin
Subbotin
Новичок

Регистрация: 02.02.2018

Сочи

Сообщений: 86

14.11.2018 в 19:51:55

Стройка затянулась и до разводки дошло только сейчас.

Rehau Pink 20 проложил следующим образом. Радиаторы будут подключены Т и Г трубками. Около Т дополнительно закреплю хомутами.

По рекомендации BV - небольшая змейка для компенсации удлинения. Может быть нужно сделать больше поворотов или больший радиус?

Пока все не залито бетоном - прошу оценки и советов, так как отоплением занимаюсь от безысходности, а не профессионально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу