ebf написал: Кстати ,а сколько у вас квартир в подъезде и какой кабель?
Честно, не помню сколько квартир.... ну примерно 1950кв / 6 подьезов = 325 , т.к в подьездах разное число жилых этажей. В нашем жилых - 27эт Все квартиры 3х фазные, минимально на 1ку - 11 квт, на трешку наверное 15-16квт, но есть и "однушки" по 76м2. Прямо к одному стояку без рубильников подключено 7 квартирных щитков кабелем 5х10мм2. На этаже - 2 стояка. Кабель - так точно и не понял - то-ли 95мм2, то-ли 120мм2. ТП прямо внизу, на дом, если правильно помню 5 сухих ТП, по 630 КВА.
Если считать оптом 630х5=3150ква делим на 1950 - получим 1,61 ква. А с учетом офисов, лифтов, коридорного света, сантех насосов и прочего... выйдет вообще мелочь :)
Если следовать "оптовой" логике, то в стояке хватило бы и 25мм2 с большим запасом :) (шутка) Однако это не так.