29.04.2018 в 19:17:41
dokar написал: Да счётчик так же защищаем диффом .
если поставить диф автомат перед счетчиком эта защита со стороны лини будет? или оставить диф там где стоит а на ввод еще поставить вводной, теперь то он влезит т.к. все равно ставлю доп ЩП?
29.04.2018 в 19:21:18
29.04.2018 в 20:11:59
mva7780, На ввод ставите все тот же номинал что и дифф . В гаражах сети слабые больший может и не сработать.
30.04.2018 в 05:35:18
dokar написал: ставите все тот же номинал что и дифф
ок. заменю на 25А. в таком виде можно реализовывать схему?
30.04.2018 в 13:52:50
mva7780 написал:
dokar написал: ставите все тот же номинал что и дифф
ок. заменю на 25А. в таком виде можно реализовывать схему?
mva7780, Теперь когда вы согласились наконец на установку вводного автомата нет никакой нужды в диффавтомате, тем более что все диффавтоматы предложенные вами автоматы являются электронными и требуют питания своих схем , что ни есть хорошо в условиях гаражей с их нередко сопливой проводкой, когда может пропасть не только ноль , но и фаза необходимые для работы электроники. Я вам рекомендую вместо диффавтоматов установить электромеханическое УЗО, от тех же брендов. Только номинал УЗО подбирайте на ступень выше вводного автомата .
30.04.2018 в 14:32:57
dokar написал:
mva7780 написал:
dokar написал: ставите все тот же номинал что и дифф
ок. заменю на 25А. в таком виде можно реализовывать схему?
mva7780, Теперь когда вы согласились наконец на установку вводного автомата нет никакой нужды в диффавтомате, тем более что все диффавтоматы предложенные вами автоматы являются электронными и требуют питания своих схем , что ни есть хорошо в условиях гаражей с их нередко сопливой проводкой, когда может пропасть не только ноль , но и фаза необходимые для работы электроники. Я вам рекомендую вместо диффавтоматов установить электромеханическое УЗО, от тех же брендов. Только номинал УЗО подбирайте на ступень выше вводного автомата .
dokar, пусть сразу 63 ставит. У УЗО нет разницы какой номинальный ток- оно реагирует только на дифференциальный. Электромехаические УЗо-= это вроде как ИЭК, Легранд, АВВ. У остальных вроде как электронные.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
30.04.2018 в 14:40:06
dokar написал: на установку вводного автомата нет никакой нужды в диффавтомате
вы издеваетесь, а раньше что нельзя было сказать, такое впечатление что я тут предлагаю варианты а вы тут все бракуете, а результата ноль или вы не читаете с начала а подключаетесь в середину, для чего я спрашивал вообще.
30.04.2018 в 14:43:23
mva7780, Это Вы издеваетесь. Вас 2 страницы уговаривали щит увеличить.
30.04.2018 в 14:54:23
причем тут щит. я написал, почитайте сначала, можно ли ввести сразу в счетчик без вводного, а обычный автомат 25А заменить на диф. и вместо того что б сказать что диф не нужен вообще а важнее вводной, три дня я тут не могу ничего добиться. никто не написал вот сделай так... и на расширение щита я согласился сразу. Теперь купленный диф куда девать?
30.04.2018 в 15:00:31
И про УЗО вообще не было речи
30.04.2018 в 15:13:21
Kulibin96 написал: У остальных вроде как электронные.
Вы схемы УЗО смотрите, если на них нет треугольника , обозначающие операционный усилитель , то они электромеханика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу