28.04.2018 в 20:02:08
Всем привет. Гуру вентиляции так сказать) Вопрос скорее всего уже давно обмусолили вдоль и поперек. Если взять трубу например диаметр 110, длина 6 метров. Установить 3 одинаковых вентилятора через каждые 2 метра. Понятно что впритык их ставить смысла нет. Друг другу мешать будут, либо на одну ось вешать. Расстояние должно быть между вентилями несколько гидравлических диаметров, у 110 это примерно 0,5 метра. Вопрос: будет ли разница в давление и увеличении CFM между 3 штуками через каждые 2 метра (схема: вход сразу вент.№1 -> 2 метра -> вент.№2 -> 2 метра -> вент.№3 -> 2 метра -> выход) и просто одним вентилятором в 6 метровой трубе (вход -> 2 метра -> 2 метра -> вент.№1 -> 2 метра -> выход). Хотя читал что если два вентилятора впритык на одном валу, то повышается статическое давление, но CFM остается. Я правильно понимаю что один вент в 6 метровой трубе испытывает гидравлическое сопротивление? То есть массу воздуха забирать и толкать тяжелее, в итоге у него проседает паспортный CFM. Получается что 3 штуки уменьшат потерю на сопротивлении, должна повыситься прокачка воздуха. Однако паспортный CFM не повысится?
28.04.2018 в 20:10:12
Ээээ Я извиняюсь, А Вы в познавательных целях интересуетесь, или в практических?
ТОК-СМЕРТЬ!
28.04.2018 в 20:54:27
В обоих. Сейчас один вент крутится, купил еще 2. В коробках пока лежат, завтра ставить буду.
28.04.2018 в 20:59:25
Нам без "трудностей" никак и прямой дорогой не ходим.:) ;)
Это точность в наличие компьютерные вентиляторы и их надо приспособить.
Последовательно вентиляторы - увеличивается напор. Больше двух ставить непрактично. Непонятно что на выходе получается. А два последовательно работают нормально при условии соблюдения правильности их размещения.
Когда-то тоже дурью такой занимался. Один вентилятор и в Африке вентилятор.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.04.2018 в 21:17:42
Компьютерные вентили. Они дешевле получаются, а по паспорту CFM тот же, если взять на 220 в. Канальные ставить ну совсем дорого выходит и электроэнергию выкачивают нормально. Увеличивает напор до паспортных данных, из-за меньших потерь? Выше паспортных данных не прыгнешь? Есть как бы статическое давление, динамическое и объем. Объем понятно = параллельно. Тут получается динамическое вырастит? Что на что влияет не совсем понимаю... Что это на практике дает. На выходе атмосфера, труба горизонтального расположения. В принципе одного хватает, но хочется еще лучше)
28.04.2018 в 22:17:12
Ну если в практических: Не зная характеристик системы и рабочих диаграмм вентиляторов подсказать особо нечего. Возможно как увеличение расхода, так и его снижение. За счёт того, что каждый последующий вентилятор будет являться серьезным местным гидравлическим сопротивлением, превышающим сопротивление воздуховода. Учитывая диаметры и метры морочиться с расчётами смысла нет. Пробуйте. На расстоянии не мене 5 гидравлических диаметров ( для круглых воздуховодов совпадает с фактическим). Есть чем скорость потока мерять?
ТОК-СМЕРТЬ!
28.04.2018 в 22:45:16
Я и написал что по теории у меня где то нужно 0,5 метра интервал. А будет 2 метра. Да конечно расчеты мне не нужны) Просто что на что влияет примерно. Насколько я понимаю вот эту картинку
Как должен один работать, в идеале с минимальными потерями (без потерь это вообще невозможно) примерно так:
Работает по факту один на 6 метров примерно так:
Вот что у меня получится в идеале, теоретически:
Вывод: КПД, CFM близкий к паспорту на эти 6 метров. Не более. Конечно это теория)
29.04.2018 в 00:01:43
Расход, ( который Вы упорно называете CFM, но это просто староанглийская единица измерения. На континенте меряют в м3/час :-)))), максимальный расход который указывают производители-это абстрактная величина. Он возможен только при отсутствии гидравлического сопротивления системы. Поэтому так важны рабочие диаграммы вентиляторов. Возможно в Вашем случае последовательная установка двух штук позволит получить максимально возможный расход ОДНОГО с коэффициентом 0,8-0,9. А возможно что установка на 2 м приведёт к тому, что сопротивление Системы к месту установки второго будет опять расти, и прирост расхода будет очень маленький. Встречал описание системы, где подбиралась частота вращения колёс ( у второго меньше чем у первого) вентиляторов, за счёт чего удавалось получить некий результат. Так что не забудьте регуляторы в цепь. Эксперимент так эксперимент:-) Ну и отпишитесь по результатам. Правда в отсутствие анемометра не очень понятно как Вы его ( результат) будете оценивать. Стоит карманный совсем недорого. Китайский. Вам же изменение параметра надо померять, так что точность показаний не так важна. :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
29.04.2018 в 00:21:54
CFM основная величина у пк кулеров. Сути не меняет, можно на 1,7 умножить и получить куб час. Ну да, производители указывают просто сколько через вентилятор проходит в минуту, если это футы. Естественно без всякой гидравлики, чисто грубо в воздухе. Потому что даже рядом у ограждения, ттх другие будут. Уменьшение оборотов у второго это как раз тоже на подхват) Меньше завихрений, изменений направлений) Но я не буду так замарачиваться, ставить регуляторы. Вся суть регулирования кончено это уменьшение вольтажа. Хотел дмрв с машины измерить, но это слишком много работы. Нужно эбу снять, клещами подцепить его к питанию, ноуту. Сам дмрв в трубу установить... Сейчас гляну сколько стоят такие.
П.С. на ощуп в любом случаи оценю, если эффект будет явный)
29.04.2018 в 22:19:07
Поставил 3 штуки сегодня. Эффект заметен сразу, скорость потока явно выросла. На +0,5 метра выдувает с выхода уверено (от последнего кулера до выхода ~2 метра), как будто прям перед тобой кулер стоит. С одним кулером выдув был не такой агрессивный, на расстоянии ~0,25 метра. Однако думаю что 3 штуки на 6 метров много... Скорее всего было бы достаточно 2, вход и выход. Результатом доволен, примерно такой эффект и ожидал. Как будто из маленькой турбинки выстреливает. Из этой системы считаю выжал максимум, CFM возможно как раз 0,8-0,9 от паспорта кулеров 46 CFM.
П.С. охото конечно еще мощнее. Где то читал что, считается нормой когда за час 3 раза обновляется объем, и мне получается нужно качать ~150 CFM / 250 куб час. Естественно компьютерными кулерами этого не добиться, но тут уже нужны более масштабные реконструкции + финансовые вложения. Либо общий объем прокачки расширять, либо кулера 220 в / канальные.
30.04.2018 в 00:19:25
3 кратный обмен для жилого помещения (на самом деле 3-4-7)- это по ДИН 1946. Наш ГОСТ воздух рабочей зоны не такой требовательный :-))) но если помещение для работы (умственной) - лучше 4-6 крат и температура 21-22 С. И свет в сторону 6000 К сместить :)
ТОК-СМЕРТЬ!
09.09.2023 в 18:20:22
Собираю себе небольшую настольную покрасочную камеру, см. схему. Имеет ли смысл на входном отверстии (отметил красным) поставить еще один вытяжной вентилятор производительностью 240 кубов в час? Изменить геометрию трассы либо укоротить выходную гофру не получится, особенности помещения.
09.09.2023 в 19:12:13
solitas написал: Собираю себе небольшую настольную покрасочную камеру
С самого начала Вы вносите ошибку в то что ходите сделать п.1 - которого достаточно чтобы не делать так как Вы задумали (см.рисунок)
При тех условиях что Вы написали (производительность, сечение воздуховодов и т.д.) получается что скорость воздуха в воздуховоде (значит и на срезе (входе в воздуховод) в самой камере будет в районе 7 м/сек. А это прилично большая скорость. Но самое главное что и в самой камере скорость воздуха будет такая что этот воздух будет Вам сбивать или менять траекторию факела краски. А если такое будет то и покраска будет не такая как хотели. Убрать этот эффект получиться уменьшив производительность вентилятора. А уменьшив производительность увеличатся мертвые зоны которые не будут обдуваться и следовательно напротив этих зон краска будет ложиться или толстым слоем или .... Короче, технологическая вентиляция будет работать не равномерно по охвату зоны покраски ...
Надо менять конструкцию камеры.
И еще одно. Вы забыли поставить фильтр. Иначе, выброс будет грязным. Для начала то из чего будет выброс воздуха на улицу перекраситься во все цвета которые будете использовать и заканчивая тем что можно нарваться на вопросы от соседей ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.09.2023 в 23:12:21
Ким написал: Короче, технологическая вентиляция будет работать не равномерно по охвату зоны покраски ...
Это мелочь, поставить несколько дополнительных элементов, чтобы сзади конус был, и всё. Больше интересует производительность - была почти такая же конфигурация, "правильной" формы, но с мотором на 180 кубов, и при покраске половина опыла вылетала наружу из камеры. Хочется чтобы такого больше не было.
09.09.2023 в 23:31:31
solitas написал: Это мелочь, поставить несколько дополнительных элементов, чтобы сзади конус был, и всё.
Это не мелочь
solitas написал: Больше интересует производительность - была почти такая же конфигурация, "правильной" формы, но с мотором на 180 кубов,
Сколько бы Вы не увеличивали производительность Вы только будете ухудшать работу этой камеры пока не измените ЕЁ конструкцию. Это то о чем выше написал.
solitas написал: при покраске половина опыла вылетала наружу из камеры. Хочется чтобы такого больше не было.
Увеличите производительность - увеличите удаление краски через вентилятор. Про это так же выше писал.
Повторюсь, меняйте конструкцию ящика. Скорость воздуха в зоне покраски должна быть не выше, если не ошибаюсь не выше чем 0.3 м/сек. Могу ошибаться, давно/очень давно делал подобные шкафы. Вам нужна конструкция типа (чем0то похожая) химическому шкафу, но немного другим. А сейчас у Вас просто факелом забирается воздух. И этот факел удаляет и краску с места покраски.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ