Ким написал: Вы только будете ухудшать работу этой камеры пока не измените ЕЁ конструкцию.
Это не ваши заботы. Лучше вернемся к изначальному вопросу - дополнительный вентилятор на входе увеличит производительность системы?
10.09.2023 в 18:30:33
solitas написал: Это не ваши заботы.
;) :) Действительно, это не моя проблема. И честно сказать она мне глубоко по-барабану. Как Виктор Степанович говорил : "Хотелось как лучше а получилось как всегда ...." ;) :)
solitas написал: дополнительный вентилятор на входе увеличит производительность системы?
Последовательная работа вентиляторов увеличивает напор но не производительность. Чтобы увеличить производительность вентиляторы должны работать параллельно.
А самое главное, это надо соблюсти главные условия работы вентиляторов как последовательно так и параллельно, которые Вы спокойно найдете на просторах интернета без всякой чужой помощи . Если этого не сделать то можно получить вообще нулевую производительность.