Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 07:00:03

На фото результат подключения электрического накопительного водонагревателя. Грубейшие нарушения по его подключению к электричеству и водопроводу. Начнём разборняк: Фум лента под накидными гайками встречается часто, хотя никакой подмотки под накидные гайки наматывать нельзя. Но вот лён под накидной гайкой вижу впервые. Это вообще лютая жесть. Да и саму эту гибкую подводку для подключения водонагревателя вообще лучше не использовать, а подключать его трубами и тоже не какими попало. В инструкциях к водонагревателям встречаются разные требования по поводу гибкой подводки - в одних написано что можно, в других написано что можно, но только не бывшую в употреблении а новую, в третьих написано что подключение должно производиться трубами. То есть про гибкую подводку там вообще нет речи. Комбинированный клапан (обратный/предохранительный/перепускной) отсутствует. Автоматический выключатель не соответствует проводке на которую он установлен. УЗО отсутствует. Проводка собрана из алюминиевых и медных обрезков скрученых между собой напрямую без специальных клеммников. Корпус водонагревателя соединён отдельным кабелем с водопроводной трубой двумя хомутиками которые я сразу и не заметил в этом куске ржавчины. Это только первые видимые жёсткие косяки. Итог: водонагреватель работает почти не выключаясь, снабжая горячей водой из "холодного крана" и эту и соседние квартиры, горячая вода затекает в унитазные бачки во всех этих квартирах, электросчётчик наматывает лишние киловатты в большом количестве. Во время отключения воды в магистрали, вся вода из бойлера может быстро вытечь (обратный клапан возле счётчика тоже отсутствует), и тэн в пустом бойлере сгорит. Если пробьёт фаза на корпус, то автомат (тем более завышенных параметров) при этом может и не сработать, УЗО отсутствует, фаза окажется на водопроводном стояке. Если сильно повезет, то все жильцы квартиры и их соседи будут живы и здоровы. В этот момент электропроводка будет под большой нагрузкой (плюс к этому ещё и добавляется реакция в прямых соединениях алюминий/медь) и может расплавиться, замкнуть и загореться вместе с квартирой. Резюме: если не разбираетесь в этих вопросах, то не подвергайте опасности жизнь и здоровье людей. Вызовите мастера.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 09:51:29

Очумелый мозг написал: Комбинированный клапан (обратный/предохранительный/перепускной) отсутствует.

причем здесь? если нет предохранительного клапана

Очумелый мозг написал: Во время отключения воды в магистрали, вся вода из бойлера может быстро вытечь (обратный клапан возле счётчика тоже отсутствует), и тэн в пустом бойлере сгорит.

Если будет стоять штатный клапан 3в1 на входе или редуктор давления, клапан 3в1 не будет перепускать, из-за обратника

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

06.05.2018 в 09:53:16

Очумелый мозг, вот из-за таких самоделкиных и случаются беды.

Очумелый мозг написал: если не разбираетесь в этих вопросах, то не подвергайте опасности жизнь и здоровье людей. Вызовите мастера

Это суровая действительность жизни бедных людей в богатой России, не каждый готов воспользоваться услугами. А пальцы ВВЕРХ ставьте власти, которая такое делает с народом.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

06.05.2018 в 10:28:53

молоток написал: не каждый готов воспользоваться услугами. А пальцы ВВЕРХ ставьте власти, которая такое делает с народом.

Вопрос не только в этом, а еще и в другом. Ну придет такой "мастер" и такого наколбасит! Поэтому нужно самому хоть немного разбираться как надо сделать, чтобы хоть как-то оценить "мастерство" этого "мастера" и проконтролировать его.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 10:57:00

tiger960 написал: Поэтому нужно самому хоть немного разбираться как надо сделать, чтобы хоть как-то оценить "мастерство" этого "мастера" и проконтролировать его.

естественно, поставит вам бойлер с штатным клапаном...при этом будет уже стоять водосчетчик с обратным клапаном, в итоге давление будет расти, а перепускать его не даст обратный клапан.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

06.05.2018 в 12:03:33

master.msk написал: естественно, поставит вам бойлер с штатным клапаном...при этом будет уже стоять водосчетчик с обратным клапаном, в итоге давление будет расти, а перепускать его не даст обратный клапан.

А ведь в квартирах это типичная ситуация!

0
Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 12:24:06

master.msk, перепускной клапан будет работать. Даже если установлен обратный клапан возле счётчика который там обязательно нужен. А перепускать давление он будет во внутриквартирный водопровод.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 12:27:03

ashim1990, именно поэтому не ставлю штатные, после того, как наблюдал их неэффективность. Причем самое плохое, что какое то количество воды он может сбрасывать, пока новый

0
Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 12:29:51

master.msk, штатный я сразу выкинул и установил вместо него на вводе в бойлер нормальный обратный клапан и нормальный предохранительный клапан. Но клиентам я этого не делаю. Ставлю им штатный.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 12:32:35

Очумелый мозг, "во внутриквартирном водопроводе" каким образом оно будет исчезать? мембранным баком компенсироваться? штатный можно только если ничего нет: во первых обратников на счетчиках, которые не нужны в принципе, и редукторов

0
Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 12:38:35

master.msk, исчезать оно будет когда будет разбор холодной воды. В унитазе спустят воду, откроют смеситель на холодную воду... Если есть компенсатор гидроударов, то и он тоже сыграет свою роль. А обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 12:48:35

Очумелый мозг написал: master.msk, исчезать оно будет когда будет разбор холодной воды. В унитазе спустят воду, откроют смеситель на холодную воду... Если есть компенсатор гидроударов, то и он тоже сыграет свою роль. А обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.

Очумелый мозг, это очень жестко, могут ведь и не захотеть P.S эта тема весьма расширяет кругозор, специально сейчас посмотрел: медики считают нормальным от 4 до 6 раз в сутки на человека

обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.

для чего?

0
Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 13:32:26

{Для чего?} master.msk, если Вы мастер, то не мне Вам объяснять для чего нужен обратный клапан на вводе ХВС и ГВС. Мы с Вами уже обсуждали этот вопрос на этом форуме. Судя по всему мнения у нас до сих пор разные. Я их ставлю потому что это правильно.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16431

06.05.2018 в 14:02:03

Да, у меня есть своя версия: клапаны на входе устанавливаются а) из непонимания физики процесса б) из за бездумного следования чьим то советам

До июня прошлого года был формальный повод их устанавливать, что впрочем, не отменяло вышеназванные причины, но могло бы служить как оправдание

Сейчас и этого нет

0
Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

06.05.2018 в 14:05:50

master.msk, а у меня есть мвоя версия: Обратные клапана на вводе НЕ устанавливают по причине а) непонимания физики процесса, б) бездумного следования чьим то советам.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу