06.05.2018 в 12:24:06
master.msk, перепускной клапан будет работать. Даже если установлен обратный клапан возле счётчика который там обязательно нужен. А перепускать давление он будет во внутриквартирный водопровод.
06.05.2018 в 12:27:03
ashim1990, именно поэтому не ставлю штатные, после того, как наблюдал их неэффективность. Причем самое плохое, что какое то количество воды он может сбрасывать, пока новый
06.05.2018 в 12:29:51
master.msk, штатный я сразу выкинул и установил вместо него на вводе в бойлер нормальный обратный клапан и нормальный предохранительный клапан. Но клиентам я этого не делаю. Ставлю им штатный.
06.05.2018 в 12:32:35
Очумелый мозг, "во внутриквартирном водопроводе" каким образом оно будет исчезать? мембранным баком компенсироваться? штатный можно только если ничего нет: во первых обратников на счетчиках, которые не нужны в принципе, и редукторов
06.05.2018 в 12:38:35
master.msk, исчезать оно будет когда будет разбор холодной воды. В унитазе спустят воду, откроют смеситель на холодную воду... Если есть компенсатор гидроударов, то и он тоже сыграет свою роль. А обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.
06.05.2018 в 12:48:35
Очумелый мозг написал: master.msk, исчезать оно будет когда будет разбор холодной воды. В унитазе спустят воду, откроют смеситель на холодную воду... Если есть компенсатор гидроударов, то и он тоже сыграет свою роль. А обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.
Очумелый мозг, это очень жестко, могут ведь и не захотеть P.S эта тема весьма расширяет кругозор, специально сейчас посмотрел: медики считают нормальным от 4 до 6 раз в сутки на человека
обратный клапан на вводе хвс в этом случае нужен обязательно. И на вводе гвс тоже.
для чего?
06.05.2018 в 13:32:26
{Для чего?} master.msk, если Вы мастер, то не мне Вам объяснять для чего нужен обратный клапан на вводе ХВС и ГВС. Мы с Вами уже обсуждали этот вопрос на этом форуме. Судя по всему мнения у нас до сих пор разные. Я их ставлю потому что это правильно.
06.05.2018 в 14:02:03
Да, у меня есть своя версия: клапаны на входе устанавливаются а) из непонимания физики процесса б) из за бездумного следования чьим то советам
До июня прошлого года был формальный повод их устанавливать, что впрочем, не отменяло вышеназванные причины, но могло бы служить как оправдание
Сейчас и этого нет
06.05.2018 в 14:05:50
master.msk, а у меня есть мвоя версия: Обратные клапана на вводе НЕ устанавливают по причине а) непонимания физики процесса, б) бездумного следования чьим то советам.
06.05.2018 в 14:12:56
Очумелый мозг, единственное разумное объяснение установки обратных клапанов в настоящий момент только одно: вы - работник управляющей компании, которая обслуживает дом, и в ваши задачи входит следить, чтобы не сматывали счетчики :)
06.05.2018 в 14:24:19
master.msk, счётчики я могу отмотать даже если на них установлена пломба. Я никакого отношения не имею к УК. Целесообразность установки обратных клапанов на вводе ХВС и ГВС я уже объяснял. И кстати не только я.