молоток, там 2 прокладки, одна для герметизации, вторая пластиковая - диэлектрик, ставится с другой стороны под гайку, т.е гайка через нее прижимает

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

11.05.2018 в 10:46:51

Как я понял, нужно ставить два защитных клапана:

  • обратный клапан (который не дает воде вытекать в трубопровод ХВ)
  • предохранительный клапан (который сбросит лишнее давление в системе) Правильно? Почему тогда в комплекте с бойлером поставляется один клапан?
0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

11.05.2018 в 10:48:13

tiger960 написал: Как я понял, нужно ставить два защитных клапана:

Нет. Предохранительный клапан сочетает в себе и обратный клапан внутри корпуса

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

11.05.2018 в 11:15:17

молоток написал: Предохранительный клапан сочетает в себе и обратный клапан внутри корпуса

Можете конкретную модель хорошего клапана назвать?

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

11.05.2018 в 17:04:45

tiger960, если не хотите потерять гарантию, то приобретите этот клапан в сервис центре. Там точно скажут какой именно клапан нужен для модели Вашего бойлера. Если гарантия Вас не интересует, то ставьте любой, только не силуминовый.

0
VIK.79
VIK.79
Местный

Регистрация: 13.03.2018

Измаил

Сообщений: 178

11.05.2018 в 18:42:59

jekasus написал: Даже металлопласт подходит для подключения бойлера.

jekasus, через год металлопласт покроется трещинами на горячей воде в месте изгиба

0
VIK.79
VIK.79
Местный

Регистрация: 13.03.2018

Измаил

Сообщений: 178

11.05.2018 в 18:45:45

cineman написал:Есть статистика, что стеклоэмалевые бойлеры, подключённые жесткой трубой, начинают гнить вокруг трубок входа и выхода.

статистику в студию!

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

11.05.2018 в 20:05:50

VIK.79 написал: через год металлопласт покроется трещинами на горячей воде в месте изгиба

Статистику, с давлением и Т, в студию! ;)

0

Баш майсторът

молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

12.05.2018 в 03:48:27

tiger960 написал: конкретную модель

Itap 367

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

09.07.2018 в 11:04:19

может кто подскажет, клапан предохранительный для бойлера собираюсь поставить не на водонагревателе, а на другом конце трубы у коллектора... направление не очень удобное получается... нужно городить огород что бы сливающий клапан смотрел вниз... может есть с обратным направлением клапаны? типа сверху вниз направление воды... И как я полагаю фаровские коллекторы не любят что бы им пихали в выход воду, выйдет прокладка из строя? лучше сбоку коллектора сделать вход через кран?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.07.2018 в 11:53:45

Walkman78, комплектный клапан ставьте в любой ориентации, она не важна.

Коллектор нормально будет работать и через отвод, если полностью откроете вентиль.