05.05.2018 в 14:48:34
#6327308
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 15:03:36
#6327323
MaSeVi, да там и УЗОшки тип А не было, обычное УЗО ИЭК АС на эту линию стояло :)
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 15:24:06
#6327334
Vadim 161 написал: да там и УЗОшки тип А не было
О том и речь. Хотел бы, чтобы кто-то поделился опытом сработки УЗО тип А от постоянного тока. У меня опыт был, но то общно, конкретно под DC не было((...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 17:30:41
#6327408
Vadim 161 написал: TAB, ну так давайте, расскажите всем нам хоть один случай поражения постоянным током в быту.
У меня лично случаев поражения любым током в быту за последние лет тридцать вообще не было. И следуя вашей логике, я видимо должен сделать вывод, что устройства защиты не нужны вовсе, причем любые. :)
05.05.2018 в 17:33:55
#6327410
MaSeVi написал: О том и речь. Хотел бы, чтобы кто-то поделился опытом сработки УЗО тип А от постоянного тока.
Речь о том, что ежели мы предполагаем утечку с приборов (раз ставим УЗО на такой случай), то с современных приборов обязаны предполагать постоянную составляющую этой утечки. Так уж они устроены и заклинания здесь не помогут.
05.05.2018 в 18:05:05
#6327425
TAB написал: Речь о том,
Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами. Повторюсь, что со сработкой УЗО А сталкивался один раз в жизни и то, добавлю, от переменной составляющей...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 18:21:06
#6327430
MaSeVi написал: Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами.
Экспериментальная проверка не сложна. Диод одолжить?
PS И пусть кто-нить будет рядом, мало-ли что...
05.05.2018 в 18:48:20
#6327440
TAB написал:
MaSeVi написал: Речь о том, что я бы хотел видеть конкретные примеры работы УЗО А с постоянными токами.
Экспериментальная проверка не сложна. Диод одолжить?
PS И пусть кто-нить будет рядом, мало-ли что...
TAB, Мне не демагогия важна, а конкретный пример, из жизни. А диодов у самого хватает...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 19:01:04
#6327442
MaSeVi написал: TAB, Мне не демагогия важна, а конкретный пример, из жизни.
В данном случае требование "конкретного примера из жизни" как раз и есть пример обычной демагогии.
Я же чуть выше писал: за последние тридцать лет меня током не било. Ни постоянным, ни переменным, ни каким не било. И пожара (тьху три раза) не было. По-вашему я теперь могу подключаться к стояку напрямую, раз ничего плохого не случается?
05.05.2018 в 19:11:35
#6327447
TAB написал: требование
Где я писал слово "требую"?
TAB написал: за последние тридцать лет меня током не било
Про Вас речь не шло. Я ещё раз спрашиваю: есть ли примеры сработки УЗО тип А от утечки по постоянному току? У Вас есть такие примеры или нет? Оказывается - нет Но судить, поможет ли тип АС при неисправности для А Вы себе отрядили как первой инстанции...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 19:36:31
#6327458
MaSeVi написал: Но судить, поможет ли тип АС при неисправности для А Вы себе отрядили как первой инстанции...
Не я себе "отрядил", а имеющиеся у меня знания и здравый смысл. Которые отсутствуют у многих здешних "электриков", как я вижу. Печально это на самом деле.
05.05.2018 в 19:48:15
#6327462
TAB написал: а имеющиеся у меня знания
Можно подумать, только Вы сей печатью особливо отмечены.
TAB написал: Которые отсутствуют у многих здешних "электриков", как я вижу.
Быть может сие показатели поболее Ваших.
TAB написал: Печально это на самом деле.
Печально, конечно, но в другом аспекте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 19:52:48
#6327466
MaSeVi написал: Быть может сие показатели поболее Ваших.
Это вряд ли, поскольку оне даже НТД осилить не в состоянии:
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
05.05.2018 в 20:15:51
#6327475
TAB написал: поскольку оне даже НТД осилить не в состоянии:
Персонально можете указать, кто это"они"?))) Не можете, я бы тоже не смог - смелости бы не хватило. А в п 7.1.78 есть ключевое слово "могут", но Вы выделили другие слова, которые и так знают "электрики"))). Не принимайте в качестве личностных выпад в Вашу сторону...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 20:17:21
#6327477
TAB, мда... И что вы хотели своим пунктом нам сказать ? Где там написано что должны устанавливаться только УЗО тип А ? Не надоело еще бренди маразматические писать, или делать больше нечего ? И да, я то прекрасно помню, что к электромонтажу вы не имеете никакого отношения.
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 20:20:22
#6327480
MaSeVi написал: Персонально можете указать, кто это"они"?)))
В данной теме прежде всего Rumato, ну а теперь и вы подтянулись.
MaSeVi написал: А в п 7.1.78 есть ключевое слово "могут", но Вы выделили другие слова, которые и так знают "электрики"))).
Судя по всему не знают. Как не знают и этого:
ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
05.05.2018 в 20:23:16
#6327483
Vadim 161 написал: Где там написано что должны устанавливаться только УЗО тип А ?
Чуть выше процитировал, что специально для вас аж двадцать лет назад написали.
Vadim 161 написал: Не надоело еще бренди маразматические писать
Ну а кто еще местных лжеэлектриков на путь истинный направлять будет? :)
05.05.2018 в 20:26:44
#6327486
TAB написал: ну а теперь и вы подтянулись.
Я Rumato бы доверился бы больше, без обид!
TAB написал: Как не знают и этого:
Чтобы было точнее, что за документ, СП? А трактовать "как правило, ДОЛЖНЫ.." Так "как правило" или "должны". Это первое, второе "
TAB написал: Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
Что есть такое кто-нибудь обоснованный и компетентный указал?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 20:29:48
#6327489
MaSeVi написал: Чтобы было точнее, что за документ, СП?
"
05.05.2018 в 20:40:06
#6327497
TAB, грош цена этим временным указаниям, о которых не сказано ни в новых СП, ни в новых ГОСТах, по которым работают все нормальные проектные организации. Так же к этой писанине нет и ни одной отсылки в нормативных документах.
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 20:57:29
#6327513
05.05.2018 в 21:04:17
#6327517
TAB, надоели вы уже с темы съезжать. Еще раз говорю, покажите хоть один действующий СП или ГОСТ где про УЗО тип А сказано что их обязательно нужно применять, а тип АС запрещено . И да, хоть на одном государственно значимом объекте найдите УЗО тип А... Хотя, вас то туда и близко не подпустят.
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 21:11:47
#6327525
Vadim 161 написал: надоели вы уже с темы съезжать. Еще раз говорю, покажите хоть один действующий СП или ГОСТ
Это не я съезжаю, это как раз вы съезжаете. Во-первых, вы меня этого не просили. И не "еще раз", а ни разу. Во-вторых, в своих доводах я прежде всего базировался на собственном знании предмета, а ссылки привел лишь заради объективности, когда MaSeVi поставил его под сомнение.
И в третьих, "Временные указания" имеют статус документа действующего и никакие СП или ГОСТ ему не противоречат. Им стоит верить, ежели самому лень мозги включать.
05.05.2018 в 21:28:36
#6327537
TAB, ясно, значит по делу вам сказать нечего... Ну что-же, не удивительно. Ни на одном гос. объекте вы не производили электромонтаж, и проектов даже не видели, где этого вашего пункта нет и близко. А "стрелки метать" это последнее дело.
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 21:33:42
#6327541
Vadim 161 написал: ясно, значит по делу вам сказать нечего... Ну что-же, не удивительно.
Удивительно то, что при всех ваших гос. объектах, по делу вы здесь не сказали ровно ничего. Т.е. вообще.
05.05.2018 в 21:40:19
#6327545
Ни одного примера поражения постоянным током в быту вы не привели, а лишь глупые выдумки. Так что идите другую аудиторию ищите, и проповедуйте ей и дальше свой бред.
Грубый, но справедливый
05.05.2018 в 21:55:21
#6327556
Vadim 161 написал: Ни одного примера поражения постоянным током в быту вы не привели, а лишь глупые выдумки.
Вы как-то в одной фразе умудрились сразу "два в одном" про свою компетенцию электрика рассказать. Во-первых незнание того простого факта, что функции УЗО защитой от поражения человека не исчерпываются. А во-вторых... во вторых этот бред про "примеры" я даже не знаю как еще комментировать. Ну суньте палец в инвертор что ли, может хоть так озарит тогда.
06.05.2018 в 11:43:23
#6327882
TAB написал: про свою компетенцию электрика
Ой, ну надо же, штукатуры мне тут про мою компетентность рассказывать начали :D
TAB написал: Ну суньте палец в инвертор что ли, может хоть так озарит тогда.
Да что вы, такой хренью только вы можете заниматься, с полными штанами гордости за УЗО тип А :)
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу