Здравствуйте. Проблема такая. Залили теплый пол сухая стяжка, через месяц положили ламинат прошел ещё месяц и он вздулся, прораб говорит что я рано положил и мой косяк. В общей сложности с момента заливки теплого пола прошло 2 месяца визуально пол сухой и трещины в стяжке, думал система течет подключили опресовщик на холодную воду и за сутки падает на 0.2 бара, прораб говорит что это нормально НО клею пленку на пол и через 12 часов с включенным теплым полом на ней капли воды. Подскажите что может быть? Прораб говорит 14 недель типа ждут до полного высыхания. 4см столько сохнут?
Такую стяжку делают по НЕ знанию, это на 1 БАЛЛ по 4-х бальной системе, а после прочтения моих сообщений про это продолжают делать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать и НАПЛЕВАТЬ что заказчик будет ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Скорей всего не высушили стяжку, что можно было сделать самим теплым полом. Возможно от коммуникаций других помещений, например соседей, подтапливает. Бывает в пустотелые плиты перекрытия при строительстве попадает вода.
Виталя 30 написал:
То есть потеря в 0.2 бара на всю квартиру 40 квадратов это не нормально?
Белорусы считают :
В.8 Правила обработки результатов испытаний
В.8.2 Испытываемая система отопления считается прошедшей испытания, если полученное значение падения давления, МПа, меньше допустимого или равно ему:
0,01 — для панельной системы и обогрева пола в течение 15 мин;
0,02 — для водяной и паровой системы (низкого и высокого давления) в течение 5 мин;
0,02 — для полимерных трубопроводов в течение 2 ч.
И потеет только там где включен теплый пол, там где нет или не включен пол не потеет. Уже прошло 2 месяца и 10 дней. После заливки ждал 24 дня и грел пол, настелили ламинат и прошло около месяца он вздулся. Сейчас на улице тепло живу в Сочи теплые полы качегарю на полную день и ночь. Две недели как снял ламинат и пол все равно потеет. Валялся кусок пленки на полу даже скотчем не заклеен был по краям и под пленкой собрался канденсат и не мало.
Прораб говорит типа не высох пол и сушить надо 4 месяца. 4 сраных сантиметра 4 месяца сушить? Говорит постели пленку потом подложку и ламинат. Я говорю влага под пленкой скопившаяся в стену пойдет а он типа нет
Для го образования, должны быть предпосылки. Если сейчас эту влажность ,Вы именуете конденсатом, то значит снаружи жесткий минус, а внутри помещения не топлено. Северный полюс?
Думаю дело не в утечке.Конденсат выделяется при плохой вентиляции.ТП сохнет в течении 10-14 дней.Начинаем прогрев с комнатной температуры,ежедневно повышая на 5 градусов (до 28-32),затем в обратной последовательности.Причина еще может быть в неправильной укладке ТП: большое расстояние труб от стен и отсутствие ДЛ.Достаточно много мостиков холода.Владельцы квартир в Сочи очень удивлялись по приезду в летний сезон,что у них квартира поражена грибком.Утечка в последнюю очередь,тут комплекс проблем.
Утечки вроде нет, делали опресовку за сутки упало на 0.2 бара и встала стрелка. Вентиляция есть ставлю салфетку к трубе ее притягивает, окно пластиковое постоянно открыта верхняя часть на проветривание. Сэндвич теплого пола состоит:черновой пол, Пеноплекс,решетка,труба,стяжка. Вот и вопрос почему потеет? Не могу решить вопрос с прорабом так как заказчик не я а застройщик. Прораб ссылается на то что ещё не высох пол и там идёт реакция и воду берет из воздуха в комнате и тому подобное. Прораб видит выход из ситуации в том что бы постелить пленку под ламинат. Я говорю не пойдет ли влага которую возможно сосет из парковки под моей квартирой в мои стены? Он говорит не пойдет. И ссылается на то что под ламинат должна стелиться пленка по совету производителя. А то что по совету производителя ТП валтек если помещение под вашей квартирой повышенной влажности должно быть гидроизолировано гидроизоляцией или пленкой от чернового пола игнорирует и говорит что всем так пол делают и у всех все норм
Виталя 30 написал:
Валялся кусок пленки на полу даже скотчем не заклеен был по краям и под пленкой собрался канденсат и не мало
При плотном приклеивании к стяжке пленки, через день дальнейшем отклеивании она влажная ? При вашем условии что вентиляция хорошая.
Виталя 30 написал:
настелили ламинат и прошло около месяца он вздулся
Это говорит что влага поступает именно с подвала. Возможно с каких то щелей, плюс к этому утеплитель следует стелить по всей площади помещения, а не частично. Пирог пола не правильный.
и нужен специалист с влагомером, с прибором
касимов написал:
Пленка под трубами. Она другой результат приносит....
В роли изоляции от влаги
Виталя 30, вам следует сделать гидроизоляцию плиты, с заходами на стены.
Пленку приклеили около квадрата площадью на следующий день отклеили там влага. Когда отклеили просто бросили на пол от того что расстроились а на следующий день поднял пленку которая валялась не приклеиная и фото выше что там увидел я
Ну возьмите кусок пола вырежьте посмотрите, минуя трубы, может ничего не показать. Подвал теплый? Еще раз сделайте принудительную вентиляцию из помещения на улицу. Понаблюдайте после. Пригласите специалиста с прибором для замера показаний пола . Причину нужно найти. Как кажется не из помещения влага берётся, а именно из подвала. Первые этажи сами по себе самые влажные. И гидроизоляцией пренебрегают.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.