Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

05.05.2018 в 16:08:26

Здравствуйте. Проблема такая. Залили теплый пол сухая стяжка, через месяц положили ламинат прошел ещё месяц и он вздулся, прораб говорит что я рано положил и мой косяк. В общей сложности с момента заливки теплого пола прошло 2 месяца визуально пол сухой и трещины в стяжке, думал система течет подключили опресовщик на холодную воду и за сутки падает на 0.2 бара, прораб говорит что это нормально НО клею пленку на пол и через 12 часов с включенным теплым полом на ней капли воды. Подскажите что может быть? Прораб говорит 14 недель типа ждут до полного высыхания. 4см столько сохнут?

0
Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

05.05.2018 в 16:17:06

Добавлю,под квартирой подземная парковка. Сэндвич теплого пола: черновая стяжка, Пеноплекс,сетка,труба,стяжка 3-4 см. Гидроизоляции нет.

0
Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

05.05.2018 в 16:25:59

При опресовке 6 бар потеря за сутки 0.2 бара это нормально? И то что пленка потеет через 2 месяца после заливки пола нормально?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1738

07.05.2018 в 04:26:26

Виталя 30 написал: Залили теплый пол сухая стяжка

Такую стяжку делают по НЕ знанию, это на 1 БАЛЛ по 4-х бальной системе, а после прочтения моих сообщений про это продолжают делать только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать и НАПЛЕВАТЬ что заказчик будет ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!

К проблеме вздутия ламината отношения не имеет. .

Виталя 30 написал: Подскажите что может быть?

Скорей всего не высушили стяжку, что можно было сделать самим теплым полом. Возможно от коммуникаций других помещений, например соседей, подтапливает. Бывает в пустотелые плиты перекрытия при строительстве попадает вода.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.05.2018 в 22:42:42

Виталя 30 написал: потеря за сутки 0.2 бара это нормально?

Нет.

Виталя 30 написал: пленка потеет

Только при сушке стяжки. Вся равномерно. Как у Вас не понятно.

Виталя 30 написал: ,под квартирой подземная парковка.

Не важно. Без достойного утеплителя, Вы просто греете им потолок, потеть ничего не будет.

Виталя 30 написал: теплый пол сухая стяжка,

Это замена стерильного бинта, огрызком рваной простыни.

0
Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

09.05.2018 в 23:14:13

То есть потеря в 0.2 бара на всю квартиру 40 квадратов это не нормально?

0
Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

09.05.2018 в 23:15:53

И с момента заливки стяжки прошло 2 месяца и 10 дней. Около 3-4 см от верха трубы заливали. Такая сушка норм? При включенных полах

0
Виталя 30
Виталя 30
Новичок

Регистрация: 05.05.2018

Москва

Сообщений: 29

09.05.2018 в 23:16:52

И такое ощущение что в пасмурную и дождливую погоду потеет больше чем когда теплые дни стояли

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.05.2018 в 07:51:55

Виталя 30, возьмите в аренду тепловизор, все станет ясно.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.05.2018 в 12:08:42

Виталя 30 написал: То есть потеря в 0.2 бара на всю квартиру 40 квадратов это не нормально?

Белорусы считают так:

В.8 Правила обработки результатов испытаний

В.8.2 Испытываемая система отопления считается прошедшей испытания, если полученное значение падения давления, МПа, меньше допустимого или равно ему: 0,01 — для панельной системы и обогрева пола в течение 15 мин; 0,02 — для водяной и паровой системы (низкого и высокого давления) в течение 5 мин; 0,02 — для полимерных трубопроводов в течение 2 ч.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.05.2018 в 07:50:01

Виталя 30 написал: потеря в 0.2 бара

Ищите протечку. На холодную ищите!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу