08.05.2018 в 00:36:17
Подскажите, пожалуйста,в новостройке возможно ли положить стяжку, если ещё не проведены работы по сантехнике? (Временный строительный унитаз и раковина имеются)И нужно ли опускать стояк с канализацией, если слив застройщиком установлен высоко-около 7 см от "грязного" пола, т.е. без стяжки?
08.05.2018 в 01:44:53
Стяжку льют после электрики... Крестовину лучше опустить, поставить правильную... Белую с пологим скатом... Но по идее... Не о пуговицах надо думать... А о дизайн-проекте... Тогда будут осмысленные вопросы и осмысленные ответы...
08.05.2018 в 05:31:48
Можно ли и нужно ли-решать только Вам.Если есть желание одевать сначала штаны,потом панталоны,а потом бельё-никто запретить не может.Стяжка делается ПОСЛЕ выполнения разводки коммуникаций по полу (электрика,сантехника,отопление).Опускать или нет крестовину-зависит от того,что Вы планируете с санузлом делать и Вашего бюджета.Вообще почитайте соответствующую тему http://www.mastergrad.com/forums/t774-posledovatelnost-rabot-remonta/ .Удачи!)))
08.05.2018 в 14:42:45
R&R Dwarf,
08.05.2018 в 15:05:51
sanya1965, "пологая" это 45 градусов? Заброс не так страшен, чтобы заботиться таким образом, крестовина по ссылке на порядок более шумная и намного более неудобная в монтаже в дальнейшем, не нужна она Natalia356, расстояние от грязного пола некорректно измерять, у вас перепад уровня по квартире может быть больше, вообще смысла нет заранее. Прежде чем начинать и планировать надо отбить уровень чистого пола по квартире. Даже если опускать, надо понимать на сколько
08.05.2018 в 22:15:21
Соглашусь с master.msk и исправлюсь -конечно,разводка сантехники в санузле после стяжки.Погорячился,извините.
08.05.2018 в 22:22:13
R&R Dwarf, после определения уровня чистого пола, сама стяжка не нужна, см с 2.30
08.05.2018 в 22:35:32
master.msk, и опять-таки соглашусь.Но варианты с последовательностью работ возможны.Если отопление и вода вне санузла не по полу,то её наличие везде,кроме санузла ничем Вам не помешает.Не поможет,но и не помешает.Хотя...новостройка-да,полностью с Вами соглашусь.
08.05.2018 в 23:10:07
sanya1965 написал: Стяжку льют после электрики... Крестовину лучше опустить, поставить правильную... Белую с пологим скатом... Но по идее... Не о пуговицах надо думать... А о дизайн-проекте... Тогда будут осмысленные вопросы и осмысленные ответы...
sanya1965, В целом согласен, но насчет проводки.. вы правы в случае если разводка электрики будет по полу, что не обязательно так.
Часто электрика разводится по потолку, но в целом это зависит от объекта. В целом, если нет разводки батарей по полу, и бюджет хочется сократить, то разводка электрики по полу - самое то.
Natalia356 написал: И нужно ли опускать стояк с канализацией, если слив застройщиком установлен высоко-около 7 см от "грязного" пола, т.е. без стяжки?
Я конечно не сантехник, но как инженер хотел бы уточнить - 7 см до низа слива (наверняка) или до его середины?
08.05.2018 в 23:25:11
master.msk написал: по центру все измеряется,
Это у вас (и у других мастеров) так измеряется, но я не уверен насчет автора :)
08.05.2018 в 23:41:02
Alexey_Spb, вот поэтому и дал даме ссылку на тему "последовательность работ".
08.05.2018 в 23:50:26
master.msk написал: сама стяжка не нужна
У вас есть соседи сверху и у них нет стяжки?
09.05.2018 в 00:12:05
AndyMirror, надо все писать полностью и подробно, да? как вы вообще в жизни общаетесь, у вас наверное куча времени уходит на подробности Стяжка не нужна, чтобы понять уровень чистого пола и решить, нужно или нет опускать крестовину. И еще раз: стяжка нужна. Обязательно. Только надо сначала сантехнику, отопление и электрику сделать. А чтобы делать сантехнику отопление и электрику - надо знать уровень чистого пола, и стяжки. А не иметь саму стяжку на полу. Это также до возведения перегородок желательно знать, чтобы делать правильные дверные проемы. Удивительно, что мне это не нужно, но я знаю, а кому нужно, даже понять не может о чем речь