Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона...

Даже если пользователь данного санузла приверженец английских традиций умывания из наполненной раковины или любитель вылить в неё ведро воды после мытья полов, то всё равно маловероятно, что по окончании моциона не будет, хоть на несколько секунд, открыт кран, нивелирующий описанный эффект. У меня, в силу объективных причин, от умывальника 32-я труба идёт до стояка 2 метра - никаких проблем пока не испытал. Думаю, что и топикстартеру не придется вызывать AndyMirrorа для переделки.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11503

21.05.2018 в 00:38:42

Чтобы любители не говорили, на это не стОит обращать внимания, для профи есть, к примеру, рекомендации GEBERIT по допустимым условным диаметрам кан.труб к различным сантех. приборам.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7434

21.05.2018 в 00:46:47

Technik-san, и "GEBERIT", и Вы абсолютно правы. И Вы правильно обосновываете необходимость увеличения диаметра отводящей трубы. Только в определённых ситуациях, особенно когда делаешь для себя и понимаешь цену отступления от стандартов, на мой взгляд, можно и пренебречь некоторыми нормативами ради достижения какой-то цели (избежать переделки в случае ТС, наштукатуривания целой стены в моём и т.д.). Вместе с тем, если у levchuk_av стена ещё не обложена плиткой, заменить трубу на 40-ю, по-моему, ничего не стоит...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7434

21.05.2018 в 00:57:35

Technik-san написал: Чтобы любители не говорили, на это не стОит обращать внимания...

Technik-san, иногда стОит. :( Порой, если не верить слепо профессионалам и прислушаться к "любителям", можно избежать потери десятков килорублей! ;)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11503

21.05.2018 в 08:20:37

Вот "благодаря" таким любителям, которые суют свой нос в проф. разделы и навязчиво лезут со своими бестолковыми советами, проф.площадка, которая раньше имела название Город Мастеров и по своей сути более точное соответствие ему, превратилась в Беседку невостребованных любителей. У которых из-за этой невостребованности появилось много свободного времени и от скуки они везде ищут свободные уши.Только по этой причине, интерес, доверие и рейтинг Форума стремительно снижается и теряет свои позиции, а вместе с ними и своих профи.

0
levchuk_av
levchuk_av
Новичок

Регистрация: 20.05.2018

Москва

Сообщений: 6

21.05.2018 в 08:27:48

Technik-san написал:

levchuk_av написал: Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.

Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона. Диаметр сливной трассы надо делать на размерную ступень выше, т.е. хотя бы 40мм

Technik-san, спасибо за отклик. А при обычном пользовании не будет срыва гидрозатвора чисто из за уклона? И, соотв, появления запаха?..

P. S. Вообще наверное глупый вопрос, так как по стандарту слив непосредственно от мойки вообще вертикально вниз идёт, а уже потом в лежак, который с нормативным уклоном.

В общем думаю, поменяю трубу на 40, а уклон скорее всего придётся оставить.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11503

21.05.2018 в 08:43:44

levchuk_av - при обычном использовании умывальника, в вашем случае, полного заполнения сливной 32мм трубы не будет, поэтому не будет и срыва гидрозатвора. Будет срыв, если набирать полную чашу для ручной стирки к примеру носков либо, извините, трусов, потом открыть пробку и начать слив.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.05.2018 в 09:18:35

Technik-san написал: сам приедешь переделывать на сороковку

Это зачем?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.05.2018 в 09:19:46

Technik-san написал: Будет срыв, если набирать полную чашу для ручной стирки к примеру носков либо, извините, трусов

Так они и насрать в раковину могут. Все варианты учитывать не надо, труб не напасётесь, да и сифонов таких нет. ;)

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1352

21.05.2018 в 15:04:32

У электриков есть правило: не прокладывать в стене проводку под углом, т.к. потом неизвестно будет, где можно сверлить стену, где нет. Здесь, мне кажется, тоже лучше этого избежать. Надо будет, например, (не сейчас, со временем) "мойдодыр" на стене закрепить, и по закону подлости отверстие попадет в канализацию.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.05.2018 в 21:59:59

AlexEE написал: не прокладывать в стене проводку под углом,

Канашку прокладывают только под углом, увы.