Inter написал:
вообще ничего не понял... речь шла о ревизии на лежаке к мойке-где там устанавливать тройник и зачем?
Inter, чтобы чистить, если что, 4.5 метра от ревизии до стояка, а не 7.5 от раковины.
07.04.2021 в 11:43:34
Inter написал:
вообще ничего не понял... речь шла о ревизии на лежаке к мойке-где там устанавливать тройник и зачем?
Inter, чтобы чистить, если что, 4.5 метра от ревизии до стояка, а не 7.5 от раковины.
07.04.2021 в 11:45:23
07.04.2021 в 13:12:18
Road Runner написал: какие 15?
обыкновенные...ещё раз-буртик отвода лежит на плите-верх трубы уже на высоте 57мм, а через 4,5 метра-с "недоуклоном" 1см/м, он 57+45=102мм...теперь пора вспомнить про зазор под буртиком и накрыть трубу сверху хотя бы четыремя сантиметрами стяжки
Road Runner написал: на этом участке стартовая точка и уклон напрямую влияют на высоту стяжки всей 100м2 квартиры, причем тут вопрос как про цену материалов, работ и веса, так и про уровень порога входной двери и разницу уровней пола в общем коридоре.
Вот именно
Road Runner написал: поэтому и по стяжке рассматриваю высоту 12 см
рассматривать можно что угодно, но спорить с природой трудно, чаще-бессмысленно.
07.04.2021 в 16:57:28
Inter написал: накрыть трубу сверху хотя бы четыремя сантиметрами стяжки
Вот подумал, а что если для участка по полу я сделаю такой "канал" из кирпичей, по обоим сторонам моей трубы, стяжку делать высотой 12.3см, по сторонам от этого канала, сверху накрыть стальной полосой, толщиной 3мм, которую закрепить на кирпичах сверху, саморезами с потайной головкой - получится один уровень со стяжкой, внутри канала сделать гиброизоляцию, труба на хомутах на шпильках, пустоты в канале заполнить минватой, а сверху всего уже подложку и ламинат в коридорах, плитку в санузле. Освободившийся сантиметр пустить на увеличение уклона (хоть и небольшое). Так оно вроде даже немного ремонтопригодно будет.
07.04.2021 в 17:36:39
07.04.2021 в 17:43:26
Road Runner написал: BV, вот так?
да.
Inter написал: буртик отвода лежит на плите
под буртик поддолбить, и не страдать перфекционизмом
Inter написал: теперь пора вспомнить про зазор под буртиком
что дает этот зазор, кроме "на всякий непонятно какой случай"
Road Runner написал: внутри канала сделать гиброизоляцию
не нужна при сплошной трубе норм качества.
Road Runner написал: пустоты в канале заполнить минватой,
чтобы воду впитывала если что? И потом вскрывать и вынимать мокрую вату?
07.04.2021 в 18:07:10
BV, "не нужна при сплошной трубе норм качества" - в Агри пока не дозвонился, другие пока не находятся, думаю все же взять рихау, на герметик и хомутом или на клей.
"чтобы воду впитывала если что? И потом вскрывать и вынимать мокрую вату?" - ну вот, то не нужно изоляцию, а то вата будет мокрая. Вату для тепло и звукоизоляции, чтобы этот канал не резонировал звуком весело бегущей воды.
08.04.2021 в 18:18:01
Дозвонился до Агрикомплекса. На заказ одну трубу они делать не могут, штатных труб более 3 метров тоже не делают. Говорят надо смотреть в сторону клеевой канализации.
08.04.2021 в 19:55:25
08.04.2021 в 19:57:59
Еще ... в месте подхода к стояку - сделал бы ревизию с резьбой. (и где косой тройник - тоже заменить на ревизию с резьбой) У стояка - можно вставить пробку в трубу и тогда легко заполнить всю трубу химией и оставить на ночь, а не сливать химию без толку в канализацию
11.04.2021 в 23:04:59
BV написал: Еще ... в месте подхода к стояку - сделал бы ревизию с резьбой. (и где косой тройник - тоже заменить на ревизию с резьбой) У стояка - можно вставить пробку в трубу и тогда легко заполнить всю трубу химией и оставить на ночь, а не сливать химию без толку в канализацию
BV, про ревизию с резьбой в канализации не слышал до этого. Попробую поискать про это информацию