;) > Александр_газ_мск написал:
jonikash,
jonikash написал: Хорошо, я понял, спасибо. Но тогда я снова вынужден вернуться к первому вопросу: "можно ли подключить гибкий шланг не напрямую, а через уголок 90 градусов, чтобы увести шланг параллельно полу до основной трубы и затем опустить его вниз вплотную с этой трубой под столешницу? Цель - аккуратно скрыть и трубу и шланг одним коробом (разборным)."
Уголок 90 градусов - лишнее резьбовое соединение, Шланг не должен касаться газовой трубы. Поэтому нет ) Если сделаете без уголка, и не будете прижимать к стояку (оставьте хотя бы 5 см зазор), то нормально.
Под столешницу тоже можно переварить, но в Вашем случае появляется ньюанс, который заключается в том, что скорее всего у вас будет пересечение шланга со стояком. В Идеале - Если плита от стояка расположена слева, то и ответвление с краном должно быть приварено налево, если плита от стояка справа - соответственно ответвление направо, при этом от крана до варочной панели по горизонту - не менее 20 см.
Александр_газ_мск, Шланг может касаться трубы,если он в диэлектрической изоляции! Желательно конечно размещать кран по направлению плиты,но если нет такой возможности,то можно и в противоположную,и пересечение шланга в изоляции со стояком некритично!)) Проконсультируйтесь с начальником подразделения мосгаза :applause: