Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

26.05.2018 в 09:57:10

Ребят, помогите советом. В хрущевке от стояка идут 2 запорных крана,старые краны еще наверно с момента постройки, но рабочие, воду нормально перекрывают(периодически менял на конце штока резинки). Кран с горячей водой стал течь, в месте между контрагайкой и корпусом, даже если гайку до самого конца закрутить - капает.Что можно сделать самому или обращаться сразу в жэк, самому ничего не сделать? Может можно поставить какой-то уплотнитель между гайкой и корпусом или надо разбирать все, льном обматывать, думаю он сносился просто ? Нужны советы, не хотелось бы менять кран целиком.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2018 в 15:32:20

Богданов Алексей, эта штука на фото называется вентилем. Вентили стоит сменить на шаровые краны. Эти вентили находятся в зоне ответственности управляющей компании. Их люди попытаются получить деньги за замену на шаровые краны. Потому нужно писать жалобу на эту протечку через сальниковое соединение. Нужно задолбать их этими жалобами настолько, чтобы они сами предложили замену бесплатно. Если сделают предложение купить новые краны за свой счёт, а сменить бесплатно - соглашайтесь.

0
Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

26.05.2018 в 17:13:57

cineman, А течет почему, в чем причина?Я эту гайку снял, внутри сальника ничего нет, никаких прокладок, уплотнителей и т.д.Пробовал на резьбу этой гайки лен намотать,так что она очень туго закрутилась,капает раз в секунд 20. Для чего служит вообще эта гайка с резьбой? Шаровый кран чтобы поставить надо резьбу новую нарезать? Много работы? И какой посоветуете? Кстати, вот что из себя эта гайка представляет и еще внутри тонкая с миллиметр шайба,непонятно для чего она.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

26.05.2018 в 18:43:15

0
Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

26.05.2018 в 19:35:18

ser6672, видел я эту картинку, но тут немного по другому устроен вентель, гайка сверху еще накручивается, у меня ее нет. Я намотал на шток льна, но буквально витков 5 наверно. Больше надо?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

26.05.2018 в 19:59:00

Богданов Алексей написал: Пробовал на резьбу этой гайки лен намотать,

Лён надо наматывать на шток.и прижать гайкой.

Богданов Алексей написал: и еще внутри тонкая с миллиметр шайба,непонятно для чего она.

Укладывается поверх набивки под гайку.

Богданов Алексей написал: Я намотал на шток льна, но буквально витков 5 наверно. Больше надо?

Что бы хватило места наживить гайку...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

26.05.2018 в 19:59:58

Богданов Алексей написал: Я намотал на шток льна, но буквально витков 5 наверно. Больше надо?


0
Аватар пользователя
Kamsar

Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

26.05.2018 в 20:56:05

Льном подматывать бестолку,давление пробьет и будет капать.Нужна нитка от сальниковой набивки графитовой,спросить у слесарей.Закрыть вентиль,зафиксировать шток струбциной, чтобы не затопило,открутить прижимную гайку с шайбой,набить 2-3 колечка,уплотняя отверткой.Лучше отрезать кусками по диаметру штока,чем мотать одним куском. А еще лучше отрезать кусок трубы и заменить на шаровой с фго.Бесплатно это делать никто не будет и не обязан,забудьте совковые привычки.Резьбу нарезать надо,длина у вентиля и шарового крана разная.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

26.05.2018 в 21:50:59

cineman написал: Вентили стоит сменить на шаровые краны.

Этот вентиль прослужит долгие лета, а здесь пусть переходят с бугати на овентроп, ну и после на что-то другое.

Kamsar написал: Нужна нитка от сальниковой набивки графитовой

будет еще лет на 10 после ремонта, шаровые ремонту не подлежат...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2018 в 22:18:50

Богданов Алексей написал: А течет почему, в чем причина?

Если вентиль отечественный, то велика вероятность, что произведён руками заключённых. Отсюда низкая культура производства. Я закупал вентили в 93-м годе и перед установкой набивал сальник заново. Поверхность штока, которую охватывает сальник, имеет шероховатость, сравнимую с напильником. Мало того, часть штоков имеют изгиб. От чего сальник начинает течь после первого оборота штока в любую сторону. Вам правда интересны детали, или хотите проблему решить?

0
Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

26.05.2018 в 23:09:51

cineman, Я хочу решить проблему, но привык это делать зная детали, как работает само устройство. Т.к. в данном вопросе знаю мало, поэтому задаю здесь вопросы, к-ые могут Вам показаться лишними, но не мне точно. Вы советуете обратиться в УК и заменить вентиль, возможно я к этому приду, но пока хочу попробовать его починить . Спасибо за Ваш совет.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2018 в 23:51:33

Богданов Алексей написал: но пока хочу попробовать его починить

Для работы вентиля нужны два условия;

  1. Гладкая поверхность седла, к которому прижимается прокладка вентиля
  2. Упругая и ровная поверхность прокладки вентиля. Первое условие нарушается по мере эксплуатации вентиля. Эрозия и отложения солей на поверхности седла неизбежны. В природе есть инструменты для восстановления этой поверхности, но многие из присутствующих здесь даже не слышали об их существовании Второе условие может нарушится в любой миг, когда часть прокладки оторвётся от трения о седло при открывании/ закрывании. Любой ремонт по этим двум пунктам требует отключения стояка. Это одна из причин, по которой управляющая компания не захочет заниматься ремонтом вентиля. Можно набить сальник вентиля и остановить протечку. Но основные функции вентиля от этого не восстановятся. Потому нет интереса заниматься фигнёй. Но если Вам оно нравится, не стану мешать.
0
Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

27.05.2018 в 00:54:19

cineman, с прокладкой вентеля и поверхностью седла все нормально, вода нормально перекрывается. Капает именно в открытом состоянии. Вообщем, по советам я уже понял суть проблемы и что можно предпринять, спасибо всем за ответы.

0
Аватар пользователя
Богданов Алексей

Местный

Регистрация: 26.05.2018

Москва

Сообщений: 10

27.05.2018 в 22:04:28

В итоге проблему победил) Накрутил больше льна, шайбу и закрутил посильнее гайку, пока не капает! Графитовую нить если найду, потом на нее заменю. Только так и не понял за счет чего там держится сам шток, ведь когда гайку снял он там довольно крепко сидит, непонятно. И хотел спросить, если на замену такой же искать, его по диаметру резьбы выбирают? Какая должна быть?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.05.2018 в 22:33:26

Богданов Алексей написал: Какая должна быть?

А кто собственник квартиры? Он будет отвечать за последствия протечки, которую не удалось остановить из-за неработающего вентиля. УК не обязана инспектировать состояние запорной арматуры в квартирах, и повесить на неё вину за неисправный вентиль не получится. Увлекательная мышиная возня с поиском аутентичного штока для вентиля может закончиться иском с шестизначной суммой.