В жилой комнате многоквартирного дома планируется обустройство плавающей стяжки площадью где-то 13-14 кв.м. с использованием минераловатной шумоизолирующей подложки толщиной 2.5 см (типа флор баттс или аналогов). Рекомендуется заливать сверху не менее 5 см ЦПС, чтобы пол не трескался и не ломался. Можно ли уменьшить толщину этого слоя до 3 см, при этом избежав соответствующих рисков? Варианты, которые хочу обсудить:

  1. Использовать цемент высокой марки. Например, М500 или выше.
  2. Применить дополнительное армирование- пространственный двухуровневый арматурный каркас вместо сетки, использование толстой арматуры и т.д.

Что думаете?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

26.05.2018 в 18:38:01

заменить на смесь ветонит, подобрав по сайту вебера- там можно на флор баттс заливать 3 см. м500 натянет так что все загнется.

0
Аватар пользователя
AlexBrbrbr

Местный

Регистрация: 10.10.2017

Москва

Сообщений: 165

26.05.2018 в 20:00:56

C2h5-OH, откуда вы знаете, что можно заливать 3 см ветонита на флор баттс? Я такого не нашел :( На сайте вебера в качестве возможного основания в опциях фильтра по поиску указаны только твердые основания (Бетонные основания, Старая слабая стяжка с трещинами, гипсовое и т.д.).

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7207

26.05.2018 в 21:19:51

AlexBrbrbr, минералватные плиты isover плавающий пол и weber vetonit 4350. Технологию можно посмотреть на сайте или ютуб на канале isolux, не найдёте могу рассказать, но уже кому-то рассказывал

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10450

26.05.2018 в 21:30:22

dmitrovski написал: AlexBrbrbr, минералватные плиты isover плавающий пол и weber vetonit 4350. Технологию можно посмотреть на сайте или ютуб на канале isolux, не найдёте могу рассказать, но уже кому-то рассказывал

dmitrovski, Минимальная плавающая стяжка по утеплителю 45 мм, а меньше для дачников и школьниц. Если пол с подогревом, то 45 мм над проводом либо трубой, стяжка специальная для тёплого пола.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7207

26.05.2018 в 21:43:54

nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

26.05.2018 в 22:04:00

По существу, фибра, пва, крупнозернистый песок, накрыть пленкой чтоб высыхало постепенно, но это лотерея, я на теплоизол по ТП смесью 25 мм делал, зак сам попросил, я пребупредил о последствиях, лишь добавил пва, вроде нормально, хотя я меньше 30 мм бы не делал

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

26.05.2018 в 22:25:27

AlexBrbrbr написал: откуда вы знаете

память хорошая. DOCA тут такой был с прибалтики-заливали такие стяжки.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10450

26.05.2018 в 22:28:56

dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?

dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7207

26.05.2018 в 22:46:16

nadegniy написал:

dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?

dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.

nadegniy, Вы в курсе, что земля круглая, а не на трех китах стоит :D , это ли не чудо

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

26.05.2018 в 22:59:16

nadegniy написал:

dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?

dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.

nadegniy, Вы ничего не понимаете ;) , а как же славянская любознательность, а что будет если ...

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7207

26.05.2018 в 23:43:41

nadegniy написал:

dmitrovski написал: nadegniy, Сколько полов Вы залили ветонитом 4350 и они тресули? Какими наливными полами, от weber vetonit, Вы работали? Какой минимальный слой Вы лили на деревянное основание?

dmitrovski, Чудес в природе не бывает, есть технология её нужно соблюдать. При сложных ситуациях я использую более серьёзные материалы CN178 и CN88, они помощнее будут, но законы для всех одни.

nadegniy, а Вы знаете, что земля круглая, а не на трех китах стоит, это ли не чудо!?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20769

27.05.2018 в 04:20:31

AlexBrbrbr написал: Рекомендуется заливать сверху не менее 5 см ЦПС, чтобы пол не трескался и не ломался

также, чтобы пол не резонировал, рекомендуется заливать сверху не менее 6 см.

AlexBrbrbr написал: чтобы пол не трескался и не ломался. Можно ли уменьшить толщину этого слоя до 3 см, при этом избежав соответствующих рисков?

Можно уменьшить, применив дополнительное армирование, не только пространственное но и поверхностное. В качестве дополнительного пространственного армирования можно использовать полимерные пропитки, которые, высыхая внутри стяжки, создают дополнительный упругий нанокаркас. В качестве поверхностного армирования приклеивается различные рулонные материалы. От бумаги до стеклохолстов, и даже приклеивание финишного материала (линолеума, ковролина) служит армированием.

0
Аватар пользователя
remont-tagan

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Таганрог

Сообщений: 11

27.05.2018 в 05:58:02

Армировать однозначно.я армирую метал сетка 10*10.в раствор фибра и пластификатор.глобальных трещин не было ни разу.От микро трещин вы не уйдете.они будут всегда.а вот выждать полное высыхание стяжки надо.а только потом плитка или ламинат.

0
Аватар пользователя
-Кельт-

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Владимир

Сообщений: 190

27.05.2018 в 09:15:54

не страдать ерундой и залить положенные 5см

0