Эдвард81 написал: опять таки читая инет.
Хуже инета ничего на свете нет. Его надо не просто читать, а тщательно фильтровать, поймите. В данном случае электрическая мощность ваших сплитов будет в районе 0,7 каждый.
30.05.2018 в 14:47:46
Эдвард81 написал: опять таки читая инет.
Хуже инета ничего на свете нет. Его надо не просто читать, а тщательно фильтровать, поймите. В данном случае электрическая мощность ваших сплитов будет в районе 0,7 каждый.
30.05.2018 в 14:49:09
Эдвард81, цифры слева - это округленная мощность потребления...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2018 в 14:50:24
MaSeVi написал: Эдвард81, Номинал 25А Вам ни к чему...
MaSeVi, а на духовку с бойлером тоже 16 А хватит за глаза? каждый на своей отдельной линии.
30.05.2018 в 14:53:41
Эдвард81, хватит.
30.05.2018 в 14:55:21
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2018 в 15:18:18
рисовал до того как прочел ответ на счет 16 А - у себя отметил. получилось что то типа такого
30.05.2018 в 15:22:45
Эдвард81, конд., бойлер под 16А, куда там 25А). Теплые полы без УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2018 в 15:27:54
MaSeVi, да, да, уже понял))) рисовал до того как прочел))) получается заменив 25А на 16 можно и УЗО 63 на 40 поменять, правильно понимаю? судя по тому что прочел на форумах пару лишних ампер не критично?
30.05.2018 в 15:30:05
MaSeVi написал: Теплые полы без УЗО?
УЗО вставил 40А/30мА достаточно же на них?)))
30.05.2018 в 15:38:06
добавил сечения
30.05.2018 в 15:40:34
Эдвард81, духовку тоже на 16А. И теплые полы можно на 10А. А плита у Вас какая?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу