MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.05.2018 в 16:03:31

Эдвард81, автоматы S, УЗО - F...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

30.05.2018 в 16:03:57

СтранникXXI написал: Это щиток в квартире? Вопрос, какой АВ стоит в ЩЭ.

да, это квартирный щиток, только он в тамбуре стоит. перед входной дверью. кстати, тоже вот думаю оставлять в тамбуре или заносить в кв и все в один щиток установить.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.05.2018 в 16:04:44

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал: Эдвард81, тогда надо менять...

MaSeVi, зачем?

Эдвард81, потому что в домах с газом 25/32 А, не более...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

30.05.2018 в 16:06:15

MaSeVi написал:

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал: Эдвард81, тогда надо менять...

MaSeVi, зачем?

Эдвард81, потому что в домах с газом 25/32 А, не более...

MaSeVi, при опломбировании энергетики же ни чего не сказали. или это как то может сказаться на моей безопасности?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

30.05.2018 в 16:06:35

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал: Эдвард81, это от застройщика такие щедроты или...?

MaSeVi, это я как заселился заменил, 2 года назад, там стоял старый добрый автомат с рукояткой и такие же автоматы, даже названия не знаю)))

Эдвард81, Дом с газовыми плитами , а вы ссамовольничали, за два года ухитрились не попасться УК . Стоял взрывпакетник и пара черных АВ по 16А.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

30.05.2018 в 16:08:52

Эдвард81 написал:

СтранникXXI написал: Это щиток в квартире? Вопрос, какой АВ стоит в ЩЭ.

да, это квартирный щиток, только он в тамбуре стоит. перед входной дверью. кстати, тоже вот думаю оставлять в тамбуре или заносить в кв и все в один щиток установить.

Эдвард81, а в этажном щите что?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.05.2018 в 16:09:24

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал:

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал: Эдвард81, тогда надо менять...

MaSeVi, зачем?

Эдвард81, потому что в домах с газом 25/32 А, не более...

MaSeVi, при опломбировании энергетики же ни чего не сказали. или это как то может сказаться на моей безопасности?

Эдвард81, энергетикам наплевать, видимо, было...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

30.05.2018 в 16:10:56

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал:

Эдвард81 написал:

MaSeVi написал: Эдвард81, тогда надо менять...

MaSeVi, зачем?

Эдвард81, потому что в домах с газом 25/32 А, не более...

MaSeVi, при опломбировании энергетики же ни чего не сказали. или это как то может сказаться на моей безопасности?

Эдвард81, Пломбировал Энергосбыт , им может и пофигу , какую мощность вы себе оттяпали никого не спросив .

0

Да, ни фига.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

30.05.2018 в 16:11:50

СтранникXXI написал:

Эдвард81 написал:

СтранникXXI написал: Это щиток в квартире? Вопрос, какой АВ стоит в ЩЭ.

да, это квартирный щиток, только он в тамбуре стоит. перед входной дверью. кстати, тоже вот думаю оставлять в тамбуре или заносить в кв и все в один щиток установить.

Эдвард81, а в этажном щите что?

СтранникXXI, этажного щитка нет. на этаже по 4 кв, 2 с каждой стороны и у каждого свой щиток. если я правильно понял Ваш вопрос.

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

30.05.2018 в 16:13:18

dokar написал: Эдвард81, Пломбировал Энергосбыт , им может и пофигу , какую мощность вы себе оттяпали никого не спросив

MaSeVi написал: Эдвард81, энергетикам наплевать, видимо, было...

в итоге в чем опасность для жизни того что стоит ВА на 50 А, кроме того что якобы не положено?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

30.05.2018 в 16:24:47

Эдвард81, Это не «якобы», а не положено. Стояки не рассчитаны на такие номиналы. Раньше, что у людей было из техники: холодильник, ТВ и все. А сейчас? Куча всего. А если все заменят вводные, да пихать будут все и вся...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.