Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 12:36:05

MaSeVi написал: Подумайте,

четко, доходчиво и убедительно. :applause: небольшой вопрос, раз кондеры под УЗО запихну, там однополюсника хватит или можно двухполюсные АВ оставить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17244

14.06.2018 в 12:40:09

Эдвард81 написал: там однополюсника хватит

Если аппарат нормальный, проводка тоже, то хватит. Но

Эдвард81 написал: двухполюсные АВ

Лишними не будут. Так, удобства для...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 12:49:44

MaSeVi написал:

Эдвард81 написал: там однополюсника хватит

Если аппарат нормальный, проводка тоже, то хватит. Но

Эдвард81 написал: двухполюсные АВ

Лишними не будут. Так, удобства для...

MaSeVi, вопрос был связан в связи с тем что двухполюсники уже заказаны, а однополюсники придется докупать. значит просто кондеры загоню под 2 и 3 УЗО. или под УЗО 1 можно один поставить?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5657

14.06.2018 в 12:55:02

Эдвард81 написал: значит просто кондеры загоню под 2 и 3 УЗО. или под УЗО 1 можно один поставить?

Под 2 любые. Кстати, у Вас на ТП АВ 16А, а кабель какой?

0
Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 13:14:58

СтранникXXI написал: Кстати, у Вас на ТП АВ 16А, а кабель какой?

3х1,5 мм самый большой, мощный контур - кухня/коридор (около 1 кВт).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17244

14.06.2018 в 13:25:41

Эдвард81 написал: вопрос был связан в связи с тем что двухполюсники уже заказаны

Кто бы сомневался - сперва заказать, а потом подумать "зачем?"

Эдвард81 написал: значит просто кондеры загоню под 2 и 3 УЗО

Я бы под несколько УЗО поставил....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 13:30:24

MaSeVi написал: Кто бы сомневался - сперва заказать, а потом подумать "зачем?"

я то подумал. и до последнего с Вами "бился" против УЗО))))) а так в принципе моя схема (без УЗО на кондер) тоже имеет право на жизнь, а Ваша более безопасная для пользователей.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17244

14.06.2018 в 13:37:08

Эдвард81 написал: и до последнего с Вами "бился" против УЗО)))))

Человек - сам себе первый враг.

Эдвард81 написал: а так в принципе моя схема (без УЗО на кондер) тоже имеет право на жизнь,

Имеет, ибо по нормам, их же не дебилы сочиняли.

Эдвард81 написал: а Ваша более безопасная для пользователей.

А Вам и близким не пользоваться, что ли? Причём изменить схему "все под УЗО" ни к каким затртатам не приведёт. Но дело Ваше...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 13:48:44

MaSeVi написал: Причём изменить схему "все под УЗО"

изменил же, для этого и спрашивал о возможности "засовывания" двухполюсного АВ под УЗО )) один кондер под УЗО2, второй - под УЗО3 пойдет. из нюансов что вычитал на сайте - у каждого УЗО свой "0", а земля одна общая на весь щиток можно, да?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17244

14.06.2018 в 13:54:07

Эдвард81 написал: изменил же

Где?

Эдвард81 написал: один кондер под УЗО2, второй - под УЗО3 пойдет.

Неплохо.

Эдвард81 написал: з нюансов что вычитал на сайте - у каждого УЗО свой "0", а земля одна общая на весь щиток можно, да?

Да, после УЗО своя шина, РЕ - одна на всё...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Эдвард81
Эдвард81
Новичок

Регистрация: 30.05.2018

Уфа

Сообщений: 48

14.06.2018 в 14:03:33

MaSeVi написал: Эдвард81 написал: изменил же

Где?

у себя)) покрасил каждый АВ под цвет УЗО )))

буду учиться теперь схему рисовать, что с чем и как соединять))) ВА, счетчик, УЗМ и УЗО на 100мА в отдельном щите. из коридора в домашний щит заведу кабель на 10 мм2.