многоэтажный дом . Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?

  • на лестночной площадке , в распред щите
  • в распред щите , который находиться в квартире . Или УЗО - это только для индивидуальных домов ?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18054

30.05.2018 в 22:00:22

Prussia39, На 100 мА, в этажном, денешка есть - то селективное...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.05.2018 в 22:02:08

Prussia39, если на всех линиях имеется диф защита, то особого смысла в противопожарном УЗО нет. Но если и ставить, то на 100мА тип S (селективное).

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

30.05.2018 в 22:38:47

Prussia39 написал: многоэтажный дом . Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?

  • на лестночной площадке , в распред щите
  • в распред щите , который находиться в квартире . Или УЗО - это только для индивидуальных домов ?

Prussia39, стояки 5 проводов?

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

30.05.2018 в 22:59:04

четыре

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

30.05.2018 в 23:10:57

Prussia39 написал: четыре

Prussia39, толку от этого УЗО, как с козла - молока.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

31.05.2018 в 01:50:32

Prussia39 написал: Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?

ИМЕЕТ во всех случаях!

Для ТТ вообще ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ минимум на вводе к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВДТ на вводе на ВСЕ группы!

Лучше не более 100 мА! .

Prussia39 написал: на лестночной площадке , в распред щите в распред щите , который находиться в квартире

НУЖНО в этажном щите!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21483

31.05.2018 в 08:49:20

Посититель, А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?

Prussia39 написал: четыре

Prussia39,

СтранникXXI написал:

Prussia39 написал: четыре

Prussia39, толку от этого УЗО, как с козла - молока.

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.05.2018 в 09:55:31

dokar написал: А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?

А Вы дочитайте этот самый пункт с запретом до конца. Запрет преодолевается самостоятельным созданием пятого провода в любом месте выше УЗО. "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21483

31.05.2018 в 11:24:23

AlexeyL написал:

dokar написал: А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?

А Вы дочитайте этот самый пункт с запретом до конца. Запрет преодолевается самостоятельным созданием пятого провода в любом месте выше УЗО. "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."

AlexeyL, Пункт то известен , а вот молоко от козла ? :)

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.05.2018 в 11:34:54

dokar написал: а вот молоко от козла ?

А не козёл же. Речь идёт не про деревянный индивидуальный дом, а про многоквартирный, плотно набитый "сторонними проводящими частями", в том числе не имеющими гарантированного зануления. Замыкание фазы на плохо заземлённую стороннюю проводящую часть вполне реально, и общее УЗО в этом случае может защитить от выноса потенциала не только жителей квартиры, но и ни в чём не повинных соседей. Ну и от пожара в месте замыкания тоже.

0