многоэтажный дом . Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?
- на лестночной площадке , в распред щите
- в распред щите , который находиться в квартире . Или УЗО - это только для индивидуальных домов ?
30.05.2018 в 21:59:19
многоэтажный дом . Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?
30.05.2018 в 22:00:22
Prussia39, На 100 мА, в этажном, денешка есть - то селективное...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.05.2018 в 22:02:08
Prussia39, если на всех линиях имеется диф защита, то особого смысла в противопожарном УЗО нет. Но если и ставить, то на 100мА тип S (селективное).
Грубый, но справедливый
30.05.2018 в 22:38:47
Prussia39 написал: многоэтажный дом . Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?
- на лестночной площадке , в распред щите
- в распред щите , который находиться в квартире . Или УЗО - это только для индивидуальных домов ?
Prussia39, стояки 5 проводов?
30.05.2018 в 22:59:04
четыре
30.05.2018 в 23:10:57
Prussia39 написал: четыре
Prussia39, толку от этого УЗО, как с козла - молока.
31.05.2018 в 01:50:32
Prussia39 написал: Имеет ли смысл ставить противопожарное узо ( ток утечки 300 mA ) ?
ИМЕЕТ во всех случаях!
Для ТТ вообще ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ минимум на вводе к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВДТ на вводе на ВСЕ группы!
Лучше не более 100 мА! .
Prussia39 написал: на лестночной площадке , в распред щите в распред щите , который находиться в квартире
НУЖНО в этажном щите!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
31.05.2018 в 09:55:31
dokar написал: А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?
А Вы дочитайте этот самый пункт с запретом до конца. Запрет преодолевается самостоятельным созданием пятого провода в любом месте выше УЗО. "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
31.05.2018 в 11:24:23
AlexeyL написал:
dokar написал: А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?
А Вы дочитайте этот самый пункт с запретом до конца. Запрет преодолевается самостоятельным созданием пятого провода в любом месте выше УЗО. "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
AlexeyL, Пункт то известен , а вот молоко от козла ? :)
Да, ни фига.
31.05.2018 в 11:34:54
dokar написал: а вот молоко от козла ?
А не козёл же. Речь идёт не про деревянный индивидуальный дом, а про многоквартирный, плотно набитый "сторонними проводящими частями", в том числе не имеющими гарантированного зануления. Замыкание фазы на плохо заземлённую стороннюю проводящую часть вполне реально, и общее УЗО в этом случае может защитить от выноса потенциала не только жителей квартиры, но и ни в чём не повинных соседей. Ну и от пожара в месте замыкания тоже.