СтранникXXI написал:
Что значит "от квартирной" шины? Какой именно шины? В стояке в ЩЭ 5 проводов или 4? (Судя по употреблению Вами термина PEN, 4
Если у автора трехфазка (что можно предположить из трехфазного водогрея, хотя и не 100% это факт), то там наверняка есть PE - в старом фонде мне не известно случаев наличия трехфазки в квартирах.
Пусть конечно автор уточнит, вопрос верный.
Витальян написал:
Всем привет! Хочу от квартирной шины завести в ванну 6-ку в КУП. В ванной стоит трехфазная водогрейка. От КУПа 4-кой подсоеденить к выходам от водогрейки, к коллекторам, ванной и всем водорозеткам.
Чем сделана разводка водопровода?
Водорозетки к ДСУП подключать не нужно, да и нет способа адекватно это сделать. Но в целом правильно - 4 квадрата к ванной (даже если она акриловая, вывести провод про запас на случай чугуния в будущем), если у вас водогрей подключен на три фазы, то для подключения к ДСУП будет достаточно сечения жилы питающего водогрей кабеля (скорее всего, там 2.5). ДСУП к трубам лучше подключить на специальные зажимы Obo Bettermann как можно ближе к вводу воды (если у вас металлические трубы стояка):

Так же следует подключить к ДСУП стояк вентиляции, если он выполнен из металла. В щит - 6 квадратов. Удобнее использовать ПУГВ. Не забудьте про батареи в комнатах если у вас однотрубная система со стальными трубами, если двухтрубная - то подключается стояк отопления, так же 6 квадратов.