barleks
barleks
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 12:47:31

megrad написал: barleks, генератор планируете? Свет помещений разнести под разные УЗО, чтобы при сработке освещение сохранилось. На котёл инвертор с акумом, да и на холодильник тоже.

megrad, генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет. Иногда отрубают энергию но не более часа-полтора свет в целом так и разнесен по разным узо - тож вопрос был при проектировании: в инете много схем где розетка под одним узо, а свет под другим. у меня получается намешано на каждое узо. Дом пока под присмотром, грубки/печки народ у нас не выбрасывает, если зимой и отрубит энергию, то вроде разморозка отопления не грозит. Инвертор с аккумом это типа бесперебойник?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2018 в 13:05:02

barleks написал: Инвертор с аккумом это типа бесперебойник

Да.

barleks написал: генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет.

Рубильник реверсивный сразу бы поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.06.2018 в 13:29:26

barleks написал: не будет С вырубать при скачках

При пуске ? нет , не будет , скорее у вас возникнут проблемы с пуском из-за просадок напряжения , если заложить недостаточное сечение .

barleks написал: Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.

Абсолютно хватает характеристики С .

barleks написал: генератор если только в дальних планах

Вот для таких целей и проектируют сразу всё и продумывают как потом поставить без проблем , что бы потом не создавать себе головную боль , ведь если не заложить сразу линию под генератор и не предусмотреть его подключение в щите - после придётся изобретать , зачем ? :confused:

0

И это пройдёт ...

barleks
barleks
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 14:28:29

serj12, megrad, учту линию на генератор. Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.06.2018 в 15:37:39

УЗО на 300мА не место в домовом щите. Во вводной щит его.

barleks написал: В наличии есть циркулярка 2,2кВт, цепная пила 2кВт еще и инвертор едет микроша 180 с максимумом 6,1кВА (но вроде как столько и не надо - толстых металлов вроде не варить) не будет С вырубать при скачках, вроде D для таких целей именно и ставят. Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.

Нет не будет. Да и автоматы характеристики D не предназначены для бытовых условий, ибо у вас ТКЗ запросто может не хватить для его срабатывания при КЗ.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.06.2018 в 15:39:35

barleks написал: В наличии есть циркулярка 2,2кВт, цепная пила 2кВт еще и инвертор едет микроша 180 с максимумом 6,1кВА (но вроде как столько и не надо - толстых металлов вроде не варить) не будет С вырубать при скачках, вроде D для таких целей именно и ставят. Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.

Нет не будет. Да и автоматы характеристики D не предназначены для бытовых условий, ибо у вас ТКЗ запросто может не хватить для его срабатывания при КЗ.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2018 в 15:51:55

barleks написал: Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?

А как Вам удобней?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

barleks
barleks
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 18:05:15

megrad, ну вот уже согласно поста Vadim 161 и место под него появилось)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.06.2018 в 18:10:33

barleks написал: Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?

Если не уверены где он будет стоять , то закладывайте место и там , и там . Но как правило - удобнее если генератор вдали от дома , звук - с :sorry:

0

И это пройдёт ...

barleks
barleks
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 17

04.06.2018 в 18:15:15

serj12, Vadim 161, убрал из схемы АВ D

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

05.06.2018 в 10:54:04

barleks написал: serj12, Vadim 161, убрал из схемы АВ D

barleks, Судя по описанию линии там и С многовато, (низкий ТКЗ) может оказаться . 10А пробки не просто так стояли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.