Аватар пользователя
id1148901

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 16

18.06.2018 в 14:25:19

Добрый день. Уважаемые профессионалы у меня при работе нового кондиционера, а также еще в течении 5-10 минут после выключения внутри блока что-то хрустит. Судя по звуку это пластик, который начинает сужаться/расширятся под воздействием температуры. Кто-то сталкивался? Модель Тошиба N3KVR. Установлен в спальне и это реально мешает спать. Установщики шлют лесом. Точнее шлют в представительство тошиба, которое похоже уже несколько лет как закрылось. По крайней мере клиентской поддержки у них нет. Что посоветуете? Это болезнь данной модели или брак моего аппарата? На старой квартире такой проблемы с кондиционерами не было (Борк и Панасоник). Думал покупаю японское качество, а купил кусок ..овна.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.06.2018 в 09:36:26

id1148901,

Редко ставлю Тошибы,поэтому и несталкиваюсь с этой проблемой.Лечится легко,только нужно все разобрать,понять,что скрипит и смазать это место какой нибудь густой силиконовой смазкой,техническим вазелином или приклеить тонкую полоску замши в это место. Японские Тошибы не скрипят,а кроме Японии они делаются еще в 70 странах мира,включая Индию,Турцию и тп,вот эти тошки барахлят.

0
Аватар пользователя
id1148901

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 16

19.06.2018 в 10:09:46

Спасибо. Понятно, что чтобы разобрать его надо снять. Такой вопрос: трубки и питание просто отсоединяются от блока? Или там нужны какие-то специальные технические процедуры?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.06.2018 в 21:18:06

id1148901 написал: Такой вопрос: трубки и питание просто отсоединяются от блока? Или там нужны какие-то специальные технические процедуры?

Не надо трубки и провода отсоединять, все до чего Вам надо добраться можно будет увидеть сняв верхние пластиковые панели ... Тем более при отсоединении трубок Вы весь хладагент неизбежно выпустите в атмосферу ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
id1148901

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 16

21.06.2018 в 07:46:26

Бориска66 написал:

id1148901 написал: Такой вопрос: трубки и питание просто отсоединяются от блока? Или там нужны какие-то специальные технические процедуры?

Не надо трубки и провода отсоединять, все до чего Вам надо добраться можно будет увидеть сняв верхние пластиковые панели ... Тем более при отсоединении трубок Вы весь хладагент неизбежно выпустите в атмосферу ...

Бориска66, не понимаю как по другому снять пластиковый корпус. Нашел на оф. сайте инструкции по монтажу и ремонту. Инструкции на английском, но судя по картинкам он одевается и снимается вместе с блоком.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.06.2018 в 20:41:47

id1148901, там защелки есть ... Еще раз повторю доступ до всех элементов задействованных в механике есть и без демонтажа блока ...

Просто смотрите внимательнее ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.06.2018 в 21:05:26

id1148901,

Если Вы ни разу этого не делали-лучше не начинать,чего-нибудь сломаете,хотя для умелых рук там все легко.Ниже фото не Тошибы,а Daikin Siesta,просто на днях ставил,там все очень похоже у всех внутренних блоков.