20.06.2018 в 14:29:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.
PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)
Не знаю что сделать с теплым полом в ванной и может не отключаемые группы объединить и вместо АВДТ на 1 группу поставить групповое УЗО 25А 30 мА?
Модулей получается много, хватит ли щита на 36 модулей или лучше купить 3х18 (4х12)?
Собирать будут электрики... Оборудование ABB
20.06.2018 в 15:15:59
На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.
Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.
aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA
Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.
aumiroshnikov написал: не отключаемые группы
Нафиг не нужная вещь.
Грубый, но справедливый
20.06.2018 в 19:22:08
aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?
20.06.2018 в 19:31:58
Vadim 161, Чего вы так ругаетесь по поводу 2•1,5 ,может у него все светильники 2 класса и РЕ там вообще не нужен
20.06.2018 в 19:48:14
ebf, ага, пластиковые, вот такие :D
Грубый, но справедливый
20.06.2018 в 19:57:17
aumiroshnikov написал: После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA.
Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?
aumiroshnikov написал: Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный
А теплый пол?
aumiroshnikov написал: по схеме щита в трехкомнатной квартире.
если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в ПУЭ.
Видеодомофон - хватит и 3А, инверторный сплит - хватит и 10А
Зачем в зал две группы? Нужна ли на коридор отдельная группа? Зачем обьединять свет санузлов с коридором?
20.06.2018 в 19:58:59
Vadim 161 написал: ebf, ага, пластиковые, вот такие :D
Vadim 161, может и такие,а может другие,но 2 класса
20.06.2018 в 20:19:11
Vadim 161 написал: На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.
Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.
aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA
Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.
aumiroshnikov написал: не отключаемые группы
Нафиг не нужная вещь.
Vadim 161,
Провод ПВСУ 2х6+1х6
А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается.
А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
20.06.2018 в 20:22:12
Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?
Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.
20.06.2018 в 20:23:42
aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...
Надо. И пвс этот туда же.
20.06.2018 в 20:27:03
aumiroshnikov написал: Провод ПВСУ 2х6+1х6
И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?
aumiroshnikov написал: А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается.
К варочной должен приходить кабель ВВГ 3x6 и уже через силовой клеммник или розетку гибким проводом подключаться к варочной.
aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
Все нормальные люстры имеют винт заземления к которому должен подключаться PE проводник.
Грубый, но справедливый