Аватар пользователя
psytribe

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

19.08.2018 в 11:23:52

Gennady написал:

psytribe написал: Измерил толщину перекрытия - 90мм В квартире собирались делать стяжку 75мм ЦПС+10мм наливного пола, площадью 69м², так вот как думаете, стоит рискнуть или нет?)

100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200... А теперь считаем... я тут недавно заморочился видеороликом по таким плитам ибо очень много встречается ремонтом на них, ролик почти готов, но ещё не скоро выложу...

Заливка стяжки 40 мм и пенопласта 4 см даёт нагрузку на плиту в 85 кг на кв.м. Наполное покрытие тоже весит, ну скажем в зависимости от... минимум 5, плитка 10. Округляем и получаем пусть будет 100. Ещё надо учесть полезную нагрузку (мебель, жители, барахло в шкафах) итого распределённая полезная нагрузка ещё 150 кг. Итак уже 250 кг - уже превышение. Ну скажем, надо просто знать, что всё тяжёлое обычно вдоль стен ставится. Не надо на середину плиты грузить ничего и тогда эта условная нагрузка в 150 превращается в 100...

У вас желание стяжку 85 мм итого... это уже 170 кг на кв.м. будет. Доступно?

Одумайтесь.

Если нужно поднять уровень пола, то стелите пенопласт марки ППС35 (белый шариковый, он режется струной как угодно) и по нему делаете армированную полусухую стяжку 45-50 мм если обычной ЦПС и если хочется всёж выиграть КГ то берёте хорошую заводскую готовую модифицированную смесь (я применяю КРАЙЗЕЛЬ 440) и заливаете всего 35-40 мм.

Жаль, почти готов ролик в котором это всё разжёвывается.. но не сделал я его ещё до конца. Ещё будет сниматься эпизод по деревянным перекрытиям.

Gennady, да верно 100мм, на фото кстати видно по белой линии на каком уровне стоял старый пол на лагах. в итоге мне 7см надо поднять чтоб проёмы 2.05 сделать. Ждём ваше видео)

0
Аватар пользователя
MightJedi

Местный

Регистрация: 06.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

19.08.2018 в 13:07:44

Gennady написал: 100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200...

Очень ценная инфа, между прочим. Я столько перерыл интернета, в поисках информации по этим монолитным 100 мм плитам... и вот первый внятный ответ. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

19.08.2018 в 19:44:48

psytribe написал: в итоге мне 7см надо поднять чтоб проёмы 2.05 сделать. Ждём ваше видео)

Пенопластом. Плиты эти старые прогнутые сильно. От 1,5 до 2,5 см прогиб. Пенопластом можно струной отрезая подогнать уровень. В итоге как я говорил залить два типа стяжки. Подороже, но зато 35-40 мм или подешевле но будут лишние кг при 45-50 мм. Пока видео по стяжке есть такое (давно):

А новый ролик аккурат по данной теме буду делать позже.. думаю только в ноябре-декабре выйдет.

Можно и по лагам именно фанерой как выше говорилось, но такой пол будет барабаном, зато совсем лёгкий.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

19.08.2018 в 19:50:55

MightJedi написал:

Gennady написал: 100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200...

Очень ценная инфа, между прочим. Я столько перерыл интернета, в поисках информации по этим монолитным 100 мм плитам... и вот первый внятный ответ. Спасибо.

MightJedi, я где-то поимел альбом всех этих плит... там и схемы армирования и все размеры и нагрузки расписаны. И совсем недавно, по весне как раз по ним и делал расчёты и стяжку.. аккурат всё точь-в-точь как в данной теме проблема была :) стары фонд.. плита 100мм повергла в шок конечно.. спросил знакомого инженера-конструктора, старичка совсем, он в курсе и говорит "мне не нравится редкая арматура" и т.д. было от чего загрустить, если учесть, что купил эту квартиру в старом фонде именно и сам делаю полный капремонт.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
katya1988

Местный

Регистрация: 20.08.2018

Москва

Сообщений: 3

20.08.2018 в 14:52:38

Gennady написал:

MightJedi написал:

Gennady написал: 100 мм должно быть. Плиты советские стандартные. Разрушая нагрузка у них 550 кг/кв.м. но учитывая воздействие времени.. думаю это надо до до 400 кг снизить. Расчётная нагрузка - 230 кг. Тоже снижаем до 200...

Очень ценная инфа, между прочим. Я столько перерыл интернета, в поисках информации по этим монолитным 100 мм плитам... и вот первый внятный ответ. Спасибо.

MightJedi, я где-то поимел альбом всех этих плит... там и схемы армирования и все размеры и нагрузки расписаны. И совсем недавно, по весне как раз по ним и делал расчёты и стяжку.. аккурат всё точь-в-точь как в данной теме проблема была :) стары фонд.. плита 100мм повергла в шок конечно.. спросил знакомого инженера-конструктора, старичка совсем, он в курсе и говорит "мне не нравится редкая арматура" и т.д. было от чего загрустить, если учесть, что купил эту квартиру в старом фонде именно и сам делаю полный капремонт.

Gennady, Геннадий, извините, пожалуйста, что вклиниваюсь в ваш диалог, а не поделитесь контактами старичка инженера-конструктора, есть вопросы по поводу приобретенной сталинки, перекрытия, ригеля, нетипичный дом, о нем вообще нигде ничего нет. Рабочие и специалисты каждый свое говорит, а мне хочется независимого, кто подскажет и правду расскажет. Я в доме малыша растить хочу, поэтому все хочется качественно сделать, основательно. Буду вам очень благодарна!

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.08.2018 в 06:06:28

boss.al54 написал: MrGalaxy, меньше выделяет вредных веществ чем ДСП. Можно ДСП если сильно жмет бюджет. Фанеру в два слоя с перекрытием швов класть надо.

boss.al54, я не про ДСП, я про доски.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

21.08.2018 в 10:50:01

katya1988 написал: а не поделитесь контактами старичка инженера-конструктора, есть вопросы

к сожалению нет, он уже всё, 39 года выпуска, гиря пола коснулась, проблески сознания бывают, но редко... эх... а ранее работал с ним и долго, лет 25 последних :( уже вот-вот уйдёт в заслуженных отдых...

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
boss.al54

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

22.08.2018 в 11:19:59

MrGalaxy, а вы хотите предложить стелить на лаги доски вместо фанеры? Заскрипят тогда точно, так как сухие доски не найти.

0
Аватар пользователя
Алексbewon

Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

08.05.2023 в 20:53:42

Gennady написал:

katya1988 написал: а не поделитесь контактами старичка инженера-конструктора, есть вопросы

к сожалению нет, он уже всё, 39 года выпуска, гиря пола коснулась, проблески сознания бывают, но редко... эх... а ранее работал с ним и долго, лет 25 последних :( уже вот-вот уйдёт в заслуженных отдых...

Gennady, где ролик?)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу