Сергей Никифоров написал: В чём причина такой катастрофической коррозии?
Отгнила на хол. воде и именно там, где непосредственно образуется конденсат.
01.07.2018 в 10:29:42
Сергей Никифоров написал: В чём причина такой катастрофической коррозии?
Отгнила на хол. воде и именно там, где непосредственно образуется конденсат.
01.07.2018 в 10:57:06
Technik-san написал:
Сергей Никифоров написал: В чём причина такой катастрофической коррозии?
Отгнила на хол. воде и именно там, где непосредственно образуется конденсат.
Внутри резьбового соединения образуется конденсат? На горячей воде (короткий штуцер на фото) тоже прилично погнило, как снаружи, так и в резьбе. Только на холодной резьбе (том огрызке что от резьбы осталось) светло-рыжая ржавчина, а на горячей - какая-то непонятная чёрная гниль, металл рассыпается от нажатия, на последнем фото видно. Прозвонил тестером между газовой трубой и газовыми шлангами - есть контакт. Хотя между ними и трубой установлены пластиковые муфты, нигде далее они не касаются трубы.
01.07.2018 в 18:19:45
Сергей Никифоров написал: Внутри резьбового соединения образуется конденсат?
я вам открою "тайну", конденсат образуется снаружи от большой разности температуры воды и воздуха. Ржавчину снаружи видите - вот конденсат способствовал образованию ржавчины и ускорил процесс коррозии истончив металл.
01.07.2018 в 21:28:26
Почему холодный штуцер снаружи так мало проржавел (а ведь там был конденсат), а внутри резьбы, куда конденсату надо ещё как-то пробраться вверх против силы гравитации - тотальный распад? Мне всё больше верится, что самая интенсивная коррозия происходила в месте контакта металлов. И разные результаты (цвет ржавчины) говорят о направлении тока. Может кто-нибудь понимает в электролизе, где там был (+), где (-)...
01.07.2018 в 22:13:32
Важная деталь. Т.к. шлангов подходящей длины (20 см) не было, ставил 80см, расположив их свободными кольцами. На фото из первого поста видно, в одном месте они соприкасались. Пригляделся и убедился:


И опять же, на холодном шланге светло-рыжий цвет, на горячем - более тёмный. Электричество, мать его! Откуда и куда оно бежит?
02.07.2018 в 10:17:28
Сергей Никифоров, вряд ли электричество, механический износ от движения шлангов при эксплуатации и дальнейшая коррозия после стирания покрытия проволок.
02.07.2018 в 22:14:49
Я понимаю, в это трудно поверить, но факт, по пластиковой трубе течёт ток.
0.022 вольт между холодной трубой (-) и горячей трубой (+). Горячая приходит с настенного котла. Конечно ток мизерный, но стабильный. День за днём, месяц за месяцем - и вот результат.
Короче, мне надо в гости к электрикам :) Уважаемые модераторы, можно перенести тему в другой раздел? Или лучше новую создать?
02.07.2018 в 22:21:49
Сергей Никифоров написал: Уважаемые модераторы, можно перенести тему в другой раздел? Или лучше новую создать?
Лучше создайте новую тему в разделе Электрика и со ссылкой на эту.
02.07.2018 в 22:22:40
Technik-san, А еще сильно зависит от какчества металла. Было дело ГШ на душе менял через 3-4 года, латунная штуцерина сгнивала изнутри. А вот медная подводка держалась. Латунька хероватая по составу.
02.07.2018 в 23:17:45
Создал тему в Электрике: http://www.mastergrad.com/forums/t281890-tok-v-plastikovom-vodoprovode-pomogite-razobratsya/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу