01.07.2018 в 19:00:47
Добрый день.
Квартира на 1м этаже 5и этажного дома. Только ХВ. ГВ от бойлера. Отвод от стояка 1/2 - кран - грязевик - фильтр - редуктор 3/4 Honeywell - коллектор 3/4 - потребители подключены МП трубами 1/2 (16мм). За 6 лет наблюдения давление на входе в кв. прыгает от 1 до 3 атм. Пару раз ночью видел 4 атм., так как в какой- то момент просто «отпустил» редуктор, чтобы он не ограничивал давление.
Сейчас получилось поменяться на кв. в этом же доме на 2 этаже. Надо делать сантехнику.
Вопрос: стоит ли ставить в систему редуктор? Схема будет также коллекторная. Но добавится магистральный фильтр нержа 10ВВ и компенсатор гидроудара (Far или Valtec).
За установку редуктора то, что если давление поднимут, то он его ограничит и спасёт. Против - непонятно, как влияет редуктор, если давление и так маленькое (1-3атм.) не будет ли редуктор его душить? Если ставить редуктор, то планирую полноразмерный фар 1/2 или 3/4.
Спасибо.
01.07.2018 в 19:11:16
Советую поставить манометр и посмотреть. Потом увидите, что делать.
01.07.2018 в 19:15:35
ashim1990, так я манометр и наблюдаю уже 6 лет )
01.07.2018 в 20:39:21
nottol написал: так я манометр и наблюдаю уже 6 лет )
Теперь на втором этаже! :)
01.07.2018 в 20:47:55
ashim1990, там то же самое. Точно не выше ) С соседями уже пообщался. До 3 этажа все нормально, а вот на 4-5 вода капает из крана, когда у меня 1 атм. на первом этаже.
01.07.2018 в 21:02:56
Трубы какие будут?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
01.07.2018 в 21:35:18
АПОСТОЛ, металлопластик 16 от коллектора
02.07.2018 в 00:12:46
Кратковременный до 10атмосфер выдержит. Можно и не ставить редуктор.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
02.07.2018 в 00:23:36
АПОСТОЛ, спасибо за ответ. А как влияет редуктор на выходное давление, когда к нему приходит низкое давление? Скажем, он настроен на 3 бара, а к нему на вход приходит 1-3. Будет ли он его как-то уменьшать или пропустит неизменным? Речь идет про хорошие редукторы, такие как полноразмерный фар, например?
02.07.2018 в 05:30:26
nottol написал: ashim1990, там то же самое. Точно не выше ) С соседями уже пообщался. До 3 этажа все нормально, а вот на 4-5 вода капает из крана, когда у меня 1 атм. на первом этаже.
Каждые 10 метров вверх " съедают" одну атмосферу 2 этаж -0,3 от показаний первого
Я бы вообще ничего не ставил в пятиэтажке 8 атмосфер бывает только на опрессовке
02.07.2018 в 10:03:30
nottol, даже открытый редуктор имеет заметное гидравлическое сопротивление и будет только ухудшать Вашу ситуацию.
02.07.2018 в 10:23:44
Mazayac написал: nottol, даже открытый редуктор имеет заметное гидравлическое сопротивление и будет только ухудшать Вашу ситуацию.
Mazayac, Спасибо. Вот я именно на этот вопрос и хотел получить ответ. То есть получается, что имеет смысл в системе держать манометр и компенсатор гидроударов и отслеживать периодически по манометру давление. Если будет постоянно выше 4х - задумываться об установке редуктора?
02.07.2018 в 11:41:06
Да, в Ваших условиях это целесообразно.
02.07.2018 в 12:36:24
nottol, даже скорее выше 5.
02.07.2018 в 15:17:31
nottol, в 5 этажку не нужен абсолютно. как и компенсаторы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу