nottol
nottol
Новичок

Регистрация: 01.07.2018

Сертолово

Сообщений: 10

02.07.2018 в 10:23:44

Mazayac написал: nottol, даже открытый редуктор имеет заметное гидравлическое сопротивление и будет только ухудшать Вашу ситуацию.

Mazayac, Спасибо. Вот я именно на этот вопрос и хотел получить ответ. То есть получается, что имеет смысл в системе держать манометр и компенсатор гидроударов и отслеживать периодически по манометру давление. Если будет постоянно выше 4х - задумываться об установке редуктора?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

02.07.2018 в 11:41:06

Да, в Ваших условиях это целесообразно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.07.2018 в 12:36:24

nottol, даже скорее выше 5.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

02.07.2018 в 15:17:31

nottol, в 5 этажку не нужен абсолютно. как и компенсаторы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.07.2018 в 21:12:34

nottol, компенсатор уж точно не повредит, годная вещь.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.07.2018 в 21:17:46

nottol написал: Если будет постоянно выше 4х - задумываться об установке редуктора?

Вот на Парнасе дома по 26 этажей, там редуктор обязателен. Вам он не нужен.

0
nottol
nottol
Новичок

Регистрация: 01.07.2018

Сертолово

Сообщений: 10

02.07.2018 в 21:51:03

Mazayac написал: nottol, компенсатор уж точно не повредит, годная вещь.

Mazayac, Я подумал, что компенсатор еще будет спасать от электронного клапана стиралки... уж больно резко он перекрывает воду...

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.07.2018 в 22:25:16

sserge написал: nottol, в 5 этажку не нужен абсолютно. как и компенсаторы.

sserge, Вот у меня 5-этажка, живу на втором, давление 7-8 Бар. У сына 9-й в 16-этажке, такое же давление. Тоже скажете не нужно???

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

02.07.2018 в 23:34:47

Микитович, у автора давление 4 атм максимум. Я о том, что некоторые сантехники навешают модных коллекторов, редукторов, компенсаторов, промывных фильтров, сухих "сифонов" - конечно нужных вещей - но вестись на это не стоит, если вам это НЕ нужно. Единственная необходимость - это система защиты от протечек, если под вами куча народу с недешевым ремонтом.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

02.07.2018 в 23:39:58

nottol, не большие скачки от машинки (это не гидроудары)- не так страшны, особенно при 1-4 атм среднего давления). Все это нужные вещи несомненно, но при напоре хотя бы от 5-6 атм, когда возможные скачки привысят рабочее давление системы. А так - пустая трата денег и лишние соединения.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.07.2018 в 23:59:36

sserge, Прежде чем выписывать лекарство нужно выполнить диагностику. Судя по симптомам для этого зайца стопсигнал не нужен. Полностью с Вами солидарен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу