Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Доверила сегодня мужу принимать работы по установке кондиционера.
Квартира на стадии ремонта. Хотели установить в 2 этапа. Чтоб не торчали какие либо провода.
Читала, что нужно подводить штробу в левый нижний бок кондиционера. Но установщики уверили, что этого делать не надо, что это лишние траты денег за 2 метра штробы.
Сделали вот так (с правым подключением)
Если внутренний блок находится слева от окна, то штроба обязательно должна приходить слева от внутреннего блока? Так ли это?
Установщики уверили, что кондей будет висеть прям впритык к стене, без каких либо коробов. Это правильно?
Сказали будет вот так
Сказали так не будет
Лучше переделать пока есть возможность или этот вариант возложен?
08.07.2018 в 08:04:48
#6372383
Уважаемые мастера, нужна помощь
так же выяснилось, что:
08.07.2018 в 08:38:44
#6372398
Вот так это выглядит снаружи.
08.07.2018 в 09:01:23
#6372408
Анна279, Все через ж..., но зато дёшево.
08.07.2018 в 09:06:24
#6372412
Hitgher, это я уже поняла. Но мне, по возможности, нужны реальные советы в этой ситуации.
Переделываю или нет.
08.07.2018 в 09:57:50
#6372436
И сейчас можно выкрутиться и сделать как Вы хотите,только это денег стоит.Пора экономии прошла,уже сделали все неправильно и неаккуратно.Теперь или две гайки будут в стене жить.(опрессовку азотом делать обязательно) или их отрезать и спаивать трубки в среде азота.Ничего страшного в этом нет,но если кондер куплен в паршивой фирме-это слет с гарантии.
08.07.2018 в 13:49:44
#6372554
Весь цимус в том, что за исполнителей надо знать до того момента как они пришли. Так то это почерк разгильдяев. Выкрутится то можно... Но заложено все через пятую точку. Опрессовка в вашем варианте это потеря нервов. Те монтажники врЯд ли её сделают. Другие будут стоить дорого, операция на бытовухе, почти тож самое, что хрустальные шары у астролога. Не в ней как таковой дело, а в том что нужен специалист который отвечает за свою работу. Вспышка уже была пропущена, так что оставьте все как есть. Нка скорость это не повлияет. Вы уже сделали свой выбор, когда мастера перешагнули порог квартиры
08.07.2018 в 17:17:10
#6372650
Анна279, В П-44 поперечные несущие стены лучше вообще не трогать, т.к. на них приходится довольно приличная нагрузка - особенно на нижних этажах. Вполне возможно что трассу с гайками и вальцовками просто засунут в отверстие в стене, но это не самый лучший вариант - лучше все-таки с 30см. кусочком кабель-канала.
08.07.2018 в 18:05:31
#6372676
Добрый день.
2 Анна279,
Вопрос: а питание к кондиционерам у Вас подведено? Эл. кабель, если у Вас on/off сплит система, подводится к внутр. бл., если инвертерная модель - к внешнему блоку, на улицу.
С Уважением,
08.07.2018 в 19:34:26
#6372727
Анна279, это не монтаж в 2 этапа..можно было вообще ничего не делать а повесить когда уже ремонт сделали..штробить наверно им просто незахотелось))) вплотную к стене не есть хорошо..штора..карниз у Вас будет висеть на этой стене??
08.07.2018 в 21:09:08
#6372770
161rus, Об этом думают, до того как пришли исполнители. А то вид спорта какой то сначала находятся такие уникумы, а потом на форуме чего делать. А делать уже дороже выходит и не понятнее, чем оставить все как есть.
08.07.2018 в 22:16:20
#6372829
Анна279, Переделывать...Дренаж заводской пластиковый запустили рассохнется через год..
08.07.2018 в 22:23:19
#6372833
Спасибо большое всем за ответы. В таком виде все оставлять не буду. Сплит система инверторная, не очень дорогая. В квартире ремонт и очень хочется заложить все в штробы, без этих лишних кабель каналов и проводов.
Вот так это должно все выглядеть, верно?
На что еще стоит обратить внимание при установке?
Нужно будет делать новое сквозное отверстие. Чем заложить старое (сейчас оттуда дует)?
И стоит ли звонить в фирму установщика? Я настырная)
08.07.2018 в 22:24:45
#6372834
161rus, вот это верное замечание. Спасибо. Уже тоже почитала на эту тему.
08.07.2018 в 23:19:00
#6372858
Анна279 написал: Спасибо большое всем за ответы. В таком виде все оставлять не буду. Сплит система инверторная, не очень дорогая. В квартире ремонт и очень хочется заложить все в штробы, без этих лишних кабель каналов и проводов.
Вот так это должно все выглядеть, верно?
На что еще стоит обратить внимание при установке?
Нужно будет делать новое сквозное отверстие. Чем заложить старое (сейчас оттуда дует)?
И стоит ли звонить в фирму установщика? Я настырная)
Анна279, По уму это должна быть не фирма установщика, а фирма продавца. Прибыль полученая с продажи кондиционера стимулирует правильное отношение к монтажу и гарантии. Монтаж сам по себе это просто заработок работяг
09.07.2018 в 11:04:23
#6373044
Pchola73, это и была фирма продавца. Уж не знаю кого они там привлекают для проведения этих работ(((
09.07.2018 в 11:05:54
#6373046
Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
09.07.2018 в 15:38:40
#6373277
Анна279 написал: Pchola73, это и была фирма продавца. Уж не знаю кого они там привлекают для проведения этих работ(((
Анна279, вот про это и говорю. Фирма продавшая кондиционер заинтересована что бы все сделали по феншую. Потому как в случае чего им отвечать по гарантиям
09.07.2018 в 23:31:44
#6373587
Анна279 написал: Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
Анна279, На последней картинке тоже море ошибок. Штроба правильная,дальше пошли ошибки. медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.
24.07.2018 в 21:43:38
#6383943
КАТРАН написал:
Анна279 написал: Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
Анна279, На последней картинке тоже море ошибок. Штроба правильная,дальше пошли ошибки. медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.
КАТРАН, а меньшего сечения межблочку почему нельзя ?
25.07.2018 в 12:13:07
#6384382
SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.
26.07.2018 в 02:33:52
#6384889
161rus написал: Дренаж заводской пластиковый запустили рассохнется через год..
Кто подтвердит, или опровергнет это мнение?
26.07.2018 в 08:02:42
#6384935
КАТРАН написал:
Анна279 написал: Связалась с их руководством, сказали завтра приедут и переделают как надо.Удивительно)
Уважаемые мастера, подскажите, на что мне еще обратить внимание?
Как на картинке выше (штроба петлей). Так правильно?
Анна279, На последней картинке тоже море ошибок. Штроба правильная,дальше пошли ошибки. медная труба должна быть специальной,кондиционерной,толстостеннной,выполненной по стандарту ASTM B280(сербская майданпек,греческая halkor,итальянская feinrohren green,финская cupori,американская muller).если такой надписи,на упаковке трубы или трубе нет-это труба худшего качества.Белый кабель в таких делах использовать запрещено,положено черный ВВГНГ-Ls 5 жил сечением 1,5 мм квадратных.Теплоизоляцию труб стяжками сжимать запрещено,трубы просто так оставлять запрещено,нужно впаивать клапан шредера и консервировать сухим азотом.Питающий провод тоже нужно сейчас куда то подводить.Я делаю именно так,но беру за это гораздо больше самой дешевой цены на авито.
КАТРАН, консервация нужна чтобы в контуре не образовывалась влага и чтобы не помяли трассу ?
Mazayac написал: SJvl, можно, просто ВВГНГ (хороший и недорогой кабель) меньшего сечения не выпускают.
Mazayac, кабель в гофре должен быть ?
26.07.2018 в 20:56:07
#6385516
SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений. В стене - защита не требуется. Серую - вообще нет смысла нигде использовать.
27.07.2018 в 21:45:11
#6386448
BV, Это не мнение..Это факт...Может и не через год если не на солнечной стороне но все равно рассохнется..Может конечно в других городах климат не такой как в Ростове...В Ростове этот дренаж точно долго не протчнет))
27.07.2018 в 21:52:52
#6386453
Mazayac, Гофра идет в комплекте с дешевыми китайскими сплитами в комплекте..Заводы если ге ошибаюсь.TCL...AUX...Chigo
27.07.2018 в 22:27:57
#6386490
161rus, В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.
28.07.2018 в 11:19:43
#6386789
КАТРАН написал: 161rus, В комплекте с этими китайцами идет гофра для слива воды,сделанная из прозрачного полиэтилена,провод в ней прокладывать нельзя!Она может загореться.
КАТРАН, Да я в курсе....)))На фото дренаж такой заложили..я и говорю что рассыпица он..
28.07.2018 в 19:15:02
#6387099
161rus, Нет,все опять не так,но посыл правильный.Он может быть и не рассыпется,но забьется-это точно!Этот шланг гофрированный изнутри и там очень быстро скапливается грязь и начинает вонять,поэтому такой шланг только для открытых работ,где все в зоне доступа,замуровывать его действительно нельзя.
29.07.2018 в 13:15:58
#6387487
Mazayac написал: SJvl, смотря где и как проложен и что за гофру Вы имеете в виду. По полу - в «тяжёлой» ПНД гофре, чтобы до стяжки защитить от механических повреждений. В стене - защита не требуется. Серую - вообще нет смысла нигде использовать.
Mazayac, серая портиться и горит ?