10.07.2018 в 15:50:22
#6373967
Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2 полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? Они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a (вроде он на 4,5кА) - 32$ Есть legrand ВДТ TH3 2P 40A 30MA-AC - 33$ - но хочется однотипно собрать Какие минусы использования диф автоматов вместо узо? Вся проводка новая ввгнг-лс. Кондиционеры и свет не под узо. Боюсь, что будут срабатывать из-за кол-во линий и обычной утечки. И смысла не вижу, если блоки кондиционеров наверху и пластиковые, а наружные блоки кто будет трогать?
10.07.2018 в 15:56:42
#6373974
lex200 написал: Какие минусы использования диф автоматов вместо узо?
Цена.
lex200 написал: Боюсь, что будут срабатывать из-за кол-во линий и обычной утечки.
Если техника исправна, проводка в порядке - не дождётесь сработки УЗО. Сократите свет в 2 раза, и достаточно 3-х УЗО вообще. Зачем ноль после реле на шину отдельную заводите? Только лишняя коммутация...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 16:09:10
#6373984
Если техника исправна ....Хис . :)
lex200,Попробуйте пожить пока вообще на одном китайском УЗО . Заодно убедитесь что она и УЗО действительно исправны . :D.
10.07.2018 в 16:20:51
#6373990
Продолжу. Если техника исправна , то её можно набрать и на 63А , и включить одновременно . УЗО на 30мА и при таком номинальном токе должно стоять по стойке смирно и не , извиняюсь бздеть, если техника исправна . Иначе бы УЗО номиналом 63А /30мА , просто бы не выпускали .
10.07.2018 в 16:35:01
#6374000
Да , многие китайские УЗО надо ставить номиналом на ступень выше номинала вводного АВ , как раз на 63А.
10.07.2018 в 16:43:59
#6374006
MaSeVi написал: Цена.
Я написал выше цены. Получается диф. автомат A9D34640 стоит дешевле узо (видимо из-за того, что он на 4,5ка)
MaSeVi написал: Сократите свет в 2 раза, и достаточно 3-х УЗО вообще.
Линии к щитку в кол-ве 24 шт уже проведены.
MaSeVi написал: Зачем ноль после реле на шину отдельную заводите? Только лишняя коммутация...
Вроде после вводного сразу идет на шинку, которая на линии без защиты узо. Все таки перекоммутировать схему щитка и подвести под узо кондиционеры и свет?
10.07.2018 в 16:45:10
#6374007
dokar написал: Да , многие китайские УЗО надо ставить номиналом на ступень выше номинала вводного АВ , как раз на 63А.
Зачем мне китайские? Хочу однородности, все начал шнайдером собирать
10.07.2018 в 16:49:21
#6374009
lex200 написал: Линии к щитку в кол-ве 24 шт уже проведены.
Так у Вас уже и автоматы куплены))) Тогда оставляйте.
lex200 написал: подвести под узо кондиционеры и свет?
Да. Свет и конд-ры под разные УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 17:49:09
#6374035
lex200 написал:
dokar написал: Да , многие китайские УЗО надо ставить номиналом на ступень выше номинала вводного АВ , как раз на 63А.
Зачем мне китайские? Хочу однородности, все начал шнайдером собирать
lex200, Вы ж хотели времянку , даже электронную , вот и предложил.
10.07.2018 в 18:09:39
#6374047
dokar написал: Вы ж хотели времянку , даже электронную , вот и предложил.
Да там, почитай, уже всё собрано))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 18:27:46
#6374063
lex200 написал: Они оба электронные
С какого лохматого ? Они оба электромеханические. Нет в наличии Acti, ну так поствьте Домового, то-же самое только клювы оранжевые "Схема" щита конечно забавная, я бы даже сказал смешная
Грубый, но справедливый
10.07.2018 в 21:21:05
#6374154
Я поэтому и выставил схему для критики и предложений. Делаю разводку в своей квартире и это мой первый щит. Жду предложения по улучшению данной схемы. Всем спасибо за ответы
10.07.2018 в 21:25:08
#6374158
lex200 написал: Я поэтому и выставил схему для критики и предложений. Делаю разводку в своей квартире и это мой первый щит. Жду предложения по улучшению данной схемы. Всем спасибо за ответы
lex200, Так всё уже написали))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 21:30:30
#6374163
Все линии разбросать под УЗО. Если кондеи и бойлер будут с прямым подключением, то на них ставьте двухполюсники. 6 линий освещения это полный идиотизм, 2-3 более чем достаточно. На сигналку и роутер АВ 6-10А. Зачем два кондея и две розеточных линии в детской ?
Грубый, но справедливый
11.07.2018 в 10:17:41
#6374467
Vadim 161 написал: Зачем два кондея и две розеточных линии в детской ?
Квартира 4 комнатная, 2 детские. 24 линии уже все проведены. Щиток, автоматы и реле уже куплены. Осталось взять узо или диф автоматы.
11.07.2018 в 12:10:18
#6374559
lex200 написал: Посоветуйте, как лучше сгруппировать под 4 узо данные линии.
24 линии, значит по 6 линий на каждое УЗО. Свет и розетки в одних помещениях не нужно заводить под одно УЗО.
lex200 написал: диф автомат A9D34640
Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера
Грубый, но справедливый
11.07.2018 в 12:18:03
#6374568
Vadim 161 написал:
lex200 написал: Посоветуйте, как лучше сгруппировать под 4 узо данные линии.
24 линии, значит по 6 линий на каждое УЗО. Свет и розетки в одних помещениях не нужно заводить под одно УЗО.
lex200 написал: диф автомат A9D34640
Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера
Vadim 161, Он не для России
11.07.2018 в 12:21:20
#6374571
Vadim 161 написал: Странный артикул, не находит его поиск по сайту Шнайдера
Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо.
11.07.2018 в 12:26:10
#6374575
lex200, посмотрел, нормальные дифы, судя по Voltage independent они электромеханические.
lex200 написал: Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо
Правильно. Упустил этот момент.
Грубый, но справедливый
11.07.2018 в 12:28:48
#6374578
lex200 написал: Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо
Правильно. Упустил этот момент.
Грубый, но справедливый
11.07.2018 в 12:31:05
#6374579
Vadim 161 написал: lex200, посмотрел, нормальные дифы, судя по Voltage independent электромеханические.
Они у меня в стране выходят дешевле всех других узо и автоматов от шнайдера. Единственное ограничение в том, что они на ток кз 4500A. Вот и вопрос поставить их вместо узо или заказывать A9R50240
Изначально предпологалось поставить в подъездном щитке вводный 2 полюсный автомат на 40
11.07.2018 в 12:34:31
#6374582
lex200, Заказывать УЗО. Я Вам уже писал, что ждать 2 недели это ни о чём...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.07.2018 в 14:09:36
#6374670
lex200 написал: Добавлю, что сигнализацию не рекомендуют подводить под узо.
Ещё одна интересная легенда :o
11.07.2018 в 14:53:16
#6374700
Поставить такие же узо но на православные 63А кто мешает? Или их тоже не завезли?
11.07.2018 в 14:56:08
#6374702
zadov написал: Поставить такие же узо но на православные 63А кто мешает? Или их тоже не завезли?
zadov, Ценник , наверное.
11.07.2018 в 15:25:48
#6374715
zadov написал: Поставить такие же узо но на православные 63А кто мешает? Или их тоже не завезли?
zadov, от шнайдера у нас не было никогда таких 90% всех щитов которые я видел у нас собирают на iek
11.07.2018 в 16:39:29
#6374749
lex200 написал: от шнайдера у нас не было никогда таких 90% всех щитов которые я видел у нас собирают на iek
И вы, зная это, решили выделиться : ) Иек он прост и популярен как топор. Я бы забил да поставил диффАВ. Тем более он дешевле. И кстати можно тогда вводной АВ в щитке выкинуть.
Кстати щиток крайне странный. В духе старой школы - напихать всего да побольше, а на диффзащите сэкономить. Уже или бы ставили на каждую линию дифф (заодно подсократив безумное дробление на сегменты) либо группировать по критичным/некритичным линиям, на критичные отдельные диффАВ, некритичные все под одно УЗО... У вас свет дробится чуть ли не на каждую лампочку, а с/м+ п/м запареллелены, а это сложные приборы, сбой (по питанию) для которых способен причинить ущерб. Но да ладно, вы не спрашивали, это я так, повредничать. Терпеть не могу это бездумное следование фиг пойми кем выдуманным шаблонам, которые все из раза в раз старательно копируют.
11.07.2018 в 20:21:32
#6374868
Странное распределение. Вслед за КГБшником Махно удивляюсь на с/м+ п/м на одном АВ (конечно, с/м на полную мощность работает не долго, а п/м может и долго, вот и могут собраться 2 максимума). Ну, насчет того, что Вы на диффзащите сэкономили, я бы не сказал. У самого установленной мощности киловатт 25 при 15 АВ и 1 (одном) УЗО 30мА. Причем вся проводка под УЗО. И ничего. За 25 лет пару раз сработало, но, по делу. Поэтому и не понимаю плача по ложным срабатываниям, если проводка сделана нормально и аппаратура исправна. И не понимаю, почему кондиционер и свет без УЗО. У одного знакомого фаза в люстре перетерлась и села на корпус. Ну УЗО выбило. А если бы без УЗО? он мужик рослый, под 190, а потолки низкие. Иногда головой, по невнимательности, люстру цепляет. Да, собственно, пробить в любом аппарате может.
12.07.2018 в 12:07:24
#6375318
igor1 написал: Поэтому и не понимаю плача по ложным срабатываниям, если проводка сделана нормально и аппаратура исправна.
Плач о том, что если чо, обесточится важный прибор, работающий в автоматическом режиме, из-за неисправности где-то в другом месте, в результате причинится неудобство + возможно порча/растрата имущества.
igor1 написал: И не понимаю, почему кондиционер и свет без УЗО
кондиционер, наверное, шопневыбивало. странное решение, ага.
igor1 написал: У одного знакомого фаза в люстре перетерлась и села на корпус. Ну УЗО выбило. А если бы без УЗО? он мужик рослый, под 190, а потолки низкие. Иногда головой, по невнимательности, люстру цепляет.
Тут пожар может быть. Крюк люстры, как правило, металлический, заанкерен в конструкцию потолка. На потолке могут быть горючие материалы.
igor1 написал: У самого установленной мощности киловатт 25 при 15 АВ и 1 (одном) УЗО 30мА.
У меня 10. + еще 6 критичных линий под своими диффами. В основном так получилось, не скрою, в угоду элегантности подключения в щитке (1 река с диффами, 2я рейка УЗО + автоматы). УЗО вышло вдобавок как рубильник ВСЕХ некритичных потребителей. Т.е. уходя из дома я могу выключить УЗО, а критичные потребители, которые могут работать в автоматическом режиме без ручного управления, все на своих индивидуальных АВДТ. Таким образом обеспечилась 100% диффзащита и получилось удачное разделение по группам. Более того, меня тоже склоняли к разделению линий как описано выше, я это поборол (правда, не полностью, о чем жалею) и поделил функционально. Короче говоря есть старая школа бездумно все ветвить по нагрузке, а есть другая школа делить по функциональности и отказоустойчивости. Спорить не предлагаю, отнюдь. Сейчас бы, конечно, сделал немного иначе, и уж точно не звезду из УЗО.
12.07.2018 в 12:50:19
#6375346
zadov, очень понравилось про школы :killyourselfbywall:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу