12.07.2018 в 17:53:24
#6375550
Спасибо всем за советы Подвел свет и кондиционеры под узо. Получились такие группы
Группы помечены цветами. Приму ваши конструктивные предложения по перераспределению
12.07.2018 в 19:04:28
#6375591
lex200, Все линии освещения пихать под одно УЗО, да еще и вместе с кондеями мягко скажем плохая идея.
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 19:20:08
#6375598
Да какая разница. Линий дочерта, щиток маловат, хочется много, а можется мало : ) Поздняк думать (линии, как я понимаю, уже смонтированы). Лучше подумать как это упаковать, тем более, на первой рейке 13 модулей.
ЗЫ: если и делить то я бы сделал так 1) розетки 2) свет 3) остальное С остальным самая засада. Много оборудования, случись что, все сломается. Тогда можно так: 1) розетки + свет 2) критичное оборудование 3) прочее оборудование
Так хотя бы если в кондиционере утечка, то без света не сидеть.
12.07.2018 в 19:24:15
#6375599
Я не буду спорить и возражать, только, ради бога, поясните мне, зачем в квартире 6 (шесть!) линий света?! Реальный сценарий их оправданности. Ну с учетом того что линий розеток уже 4. И что квартира, похоже, малогабаритная двушка (надеюсь угадал). Просто интересно направление мысли.
зы: или трешка... в детской 2 кондиционера (либо 1 детская без света), спальни нет (квартира только для детей?), кондиционер есть в некотором кабинете (видно он вместо спальни), но нет на кухне (а на кухне жарче всего). в общем ничего непонятно : )
12.07.2018 в 19:26:23
#6375601
zadov,что же у вас всё сломаться то должно ,что вы всё людей то пугаете?
12.07.2018 в 19:29:41
#6375604
ebf написал: что же у вас всё сломаться то должно ,что вы всё людей то пугаете?
ну вон за углом то духовка то варка узо выбивают по неясным причинам. вот весело будет. но я понимаю, так надо, сказал же, спорить не буду.
12.07.2018 в 19:35:35
#6375607
zadov,Это КАРМА
12.07.2018 в 19:36:12
#6375608
Чтобы меня во флуде не обвинили, я бы сделал так: 1) бойлер + кондиционер 2) вся быттехника (духовка, варка, свч, холодильник, п/м, с/м) 3) все остальное
роутер и сигнализация без узо.
Из рисков: икра в холодильнике может пропасть, белье в машинке недостирается. Тут уж никак.
12.07.2018 в 20:11:42
#6375628
zadov написал: 1) розетки 2) свет 3) остальное
Это вы сейчас что вообще написали ? У ТС 4 УЗО, и пихать все линии розеток под одно УЗО, и все линии освещения под другое УЗО, скажем так, не разумно.
zadov написал: И что квартира, похоже, малогабаритная двушка
Ага, в два раза ошиблись.
lex200 написал: Квартира 4 комнатная, 2 детские.
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 20:37:45
#6375638
Vadim 161 написал: пихать все линии розеток под одно УЗО, и все линии освещения под другое УЗО, скажем так, не разумно.
Никогда так не делал, кроме .... Себя :o
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 20:55:50
#6375646
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 21:04:12
#6375654
Vadim 161 написал: Ну, для себя то можно как угодно делать
Все равно переделывать, надо клеммы менять с дурацких на винтовые, переложить проводники покрасивее, БП надо поставить, второе реле подключить, рубильник на компактный заменить, 3 УЗО на А поменять, etc...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 21:16:04
#6375662
MaSeVi написал: 3 УЗО на А поменять
Ух, ты поглянь на них... На широкую ногу живете ;) А я до сих пор даже обои не поклеил в кладовке, где щит стоит, да и автоматику не закупил еще, посчитал - под 30тр выходит, а мне еще нужно рулонов 15 хороших обоев, и три натяжных потолка натянуть :( Да еще и на кухонную мебель изрядно потратился...
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 21:19:06
#6375666
Vadim 161 написал: А я до сих пор даже обои не поклеил в кладовке
Шут с ней, с кладовкой. У меня до сих пор потолка нет в ванной)) И двери в детскую комнату, правда, последней из-за младшего ребёнка)))
Vadim 161 написал: Да еще и на кухонную мебель изрядно потратился...
А мне на гостиную - в спальне диван, кресло и ТВ))))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 21:58:42
#6375703
А я после того, как четвертый раз за год полили сверху водичкой, окончательно понял, что мне ничего не нужно, особенно хороших обоев. :) Вот разве что насос купить, для откачки воды.
12.07.2018 в 22:30:03
#6375727
bnmuyt написал: особенно хороших обоев.
Мне вот теперь тоже - за год с небольшим дети превратили их в хлам: оборвали, обрызгали, разрисовали маминой помадой. С меня хватит!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 22:43:04
#6375750
bnmuyt написал: А я после того, как четвертый раз за год полили сверху водичкой
Ой, к огромному счастью я не в скворечнике живу, у меня небольшой домик, поэтому таких проблем нет, тфу тфу тфу... :)
MaSeVi написал: Мне вот теперь тоже - за год с небольшим дети превратили их в хлам: оборвали, обрызгали, разрисовали маминой помадой
А мне кот, паразит эдакий :)
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 22:50:59
#6375764
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 22:59:13
#6375776
Vadim 161 написал: Ой, к огромному счастью я не в скворечнике живу, у меня небольшой домик, поэтому таких проблем нет, тфу тфу тфу... :)
Свой дом это, конечно, другое дело. Здесь уже можно и даже нужно вложиться. А когда после одного в общем-то небольшого потопа обои с потолками умудряются намокнуть сразу на кухне, в коридоре и комнате, ну его нафиг.
12.07.2018 в 23:01:43
#6375780
dokar написал: У-у-у, коллега, значит
А то, каждый день щит смотрит на меня лампочками немым укором, дверца-то не стоит - строители крепление утеряли)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 23:01:53
#6375781
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал: Ну, для себя то можно как угодно делать
Все равно переделывать, надо клеммы менять с дурацких на винтовые, переложить проводники покрасивее, БП надо поставить, второе реле подключить, рубильник на компактный заменить, 3 УЗО на А поменять, etc...
MaSeVi,
Позор-р-р ! Как можно жить без пипа А , хотя бы от Астры . :scare
P.S. Увидел ошибку , но от редактирования отказался по полититико-юмористическим соображениям. :)
12.07.2018 в 23:08:17
#6375792
dokar написал: Позор-р-р ! Как можно жить без пипа А
Ну, хоть и оправдываться, конечно, негоже, но в моём случае меня подвёл поставщик - привёз 3 УЗО "АС", хотя заказывал "А". То-то я обрадовался, что так дёшево-то получается, идиот!! А надо было всё СРОЧНО, ибо семья требовала въехать в квартиру быстро. Вот и компилировал...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 23:10:03
#6375793
bnmuyt написал: А когда после одного в общем-то небольшого потопа обои с потолками умудряются намокнуть сразу на кухне, в коридоре и комнате, ну его нафиг.
Вот кстати была как-то странная ситуация у знакомых, в туалете лопнула гибкая подводка, но при этом у соседей снизу вода потекла не в туалете, а в кухне :)
MaSeVi написал: А то, каждый день щит смотрит на меня лампочками немым укором
А на меня пучком ВВГ :)
dokar написал: Позор-р-р ! Как можно жить без пива А :D
Грубый, но справедливый
12.07.2018 в 23:10:31
#6375795
ИЭК надо брать. Минимум два года валялся на полу весь в пыли в качестве времянки. Сейчас в очередной раз подключил к проточнику на время трубопрофилактики, проверил кнопочкой и замыканием N и PE, работает как часы. Тип АС.
12.07.2018 в 23:14:57
#6375802
Vadim 161 написал: Вот кстати была как-то странная ситуация у знакомых, в туалете лопнула гибкая подводка, но при этом у соседей снизу вода потекла не в туалете, а в кухне :)
А ничего странного. Завал пола. У самого как-то давно во время мытья посуды сполз сифон. Смотрю, из-под раковины идет лужа и прямо к противоположной стене. И это правильно, с визуальной точки зрения. :) Между ванной и кухней вообще могут быть разные варианты.
12.07.2018 в 23:16:09
#6375805
Vadim 161 написал: А на меня пучком ВВГ :)
Брааат!)))
dokar написал: видел ошибку , но от редактирования отказался по полититико-юмористическим соображениям.
Ну и правильно, что, серьёзным всё время быть? ;)
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2018 в 23:16:52
#6375806
bnmuyt написал: ИЭК надо брать. Минимум два года валялся на полу весь в пыли в качестве времянки. Сейчас в очередной раз подключил к проточнику на время трубопрофилактики, проверил кнопочкой и замыканием N и PE, работает как часы. Тип АС.
bnmuyt, Бойлер , без электроники ,от него пакостей в виде в выпрямленной утечки ждать не приходится. :)
12.07.2018 в 23:17:51
#6375808
Это да. Но вдруг и А такой же живучий. :)
12.07.2018 в 23:20:17
#6375810
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.