Прикинул что из 40 метров защита нужна метров на 30. Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации). Плюс можно немного сэкономить на кабеле, убрав запас на "змейку". Будет ли "комфортно" кабелю АБбШв-4х10 в такой трубе? Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.07.2018 в 18:41:01

acen83 написал: проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей

И смысл тогда какой?.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 18:44:46

acen83 написал: Может взять 4х16 с запасом на 15 квт?

Именно, чтоб не перекладывать.

acen83 написал: Задумываюсь о целесообразности целиком проложить кабель в трубе, разрезав последнюю на несколько частей (без герметизации).

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

14.07.2018 в 18:53:01

MaSeVi написал: И смысл тогда какой?

Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

14.07.2018 в 18:57:55

acen83 написал: И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

Никак не влияет, просто сразу теряется смысл в этой трубе - проще вырыть траншею кинуть кабель, прикопать, положить экран, закопать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

14.07.2018 в 22:26:42

acen83 написал:

MaSeVi написал: И смысл тогда какой?

Чтобы легче было протянуть кабель на 40 метров. Кроме того, как в цельной трубе решается вопрос с конденсатом? И как разрезанная в ненагруженных местах труба влияет на защиту от мех. воздействий?

acen83, Вы ссылку,которую я давал вообще внимательно посмотрели ? Там ДКСовский полтинник идёт с зондом. Но если такового в ней нет, то берете нитку и привязываете к ней комок из бумаги , это будет локомотив для пневмопочты . Пылесос в хозяйстве - есть ? Дальше объяснять ? :)

0

Да, ни фига.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

14.07.2018 в 23:57:47

dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.07.2018 в 00:35:33

acen83 написал: По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).

вы, вообще-то, буржуин :) зы. про 16мм2 по алюминию:

dokar написал: 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат

вам советуют, видимо так потому, что есть возможность сделать дома TN-C-S, если линия позволяет. А при ТТ, при вашем ВА 25А, достаточно алюминия сечением 6мм2. Даже при 40м.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.07.2018 в 01:29:08

acen83 написал: то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм

пнд 32 мм (или 40 мм) для питьевой воды SDR 11 или SDR 9 куда прочней будет и дешевле, и в неё можно и простой АВВГ 16мм (25 если заземление серьёзное делать собираетесь) по опоре снизу прикрыть уголком если кабель более менее ровный, то 40 метров протаскивать в трубе легко если у Вас там не совсем плывун, то даже просто бронированному кабелю на 80 см в земле, присыпанному песочком (землей без камней) ничего не будет от редкого проезда техники

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2018 в 08:41:19

acen83 написал: dokar, т.е. если я беру двухстенную трубу 50мм (с протяжкой) цельным отрезком 40м, то без затруднений пропущу через нее кабель диаметром ~21мм, даже если труба уже будет закопана?

acen83, По прямой да, если есть повороты, то могут быть проблемы. Протяжка в трубе пластиковая такой кабель не выдержит. Обычно кабель протягивали на ровном месте и вместе с гофрой укладывали в траншею. Протяжку заменить на тросик или стальную проволоку.

юра Т написал: и в неё можно и простой АВВГ 16мм

По ТУ кабель в броне.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.