Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

14.07.2018 в 19:52:32

Если мастер сантехник предлагает делать 32 трубу на умывальник, то берите эту трубу и по рукам пока он побежит покупать 40-ю как положено по стандарту для умывальников и раковин.

Сначала вы увивитесь почему вода в раковине и сливается слишком медленно и сифон "хрюкает" -

Мастер скажет, что это в сифоне проблема, сифон неправильный. Поменяйте! ага. Ок, убираем сифон и тупо льем туда воду из смесителя, вода идет назад.

Мастер скажет, что это засор, подлый плиточник туда мусор кинул. Тогда берем 40 трубу и сравниваем с 32-й.. Сифон в тридцатке просто захлебывается, вода из аэратора смесителя заполняет всю трубу, чего быть не должно. Понятно почему сифон хрюкает и вода уходит медленно.

Вывод очевиден, 32 труба не предназначена для слива в умывальнике или раковине. Какой бы "мегапрофессионал" это ни говорил. Они сольются и никогда не ответят за свои слова. Видите в руках сантехника 32-ю - гоните!

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.07.2018 в 20:13:07

Рогволод, в руках сантехника не будет 32 трубы. Потому что её практически нигде не продают :)

По хорошему сразу следом за сифоном труба должна быть минимум на один шаг большего диаметра.

Почему во втором ролике вода наружу льётся - совершенно непонятно, как она уложена в стене не видно.

0
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Эксперт

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

14.07.2018 в 20:38:55

Топикастер хлебнул лишку.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

14.07.2018 в 23:00:59

Стандартно труба на 1 диаметр должна быть больше сифона, даже маленькие сантехники знают этот секрет

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.07.2018 в 23:16:29

master.msk, у топикстартера даже при соблюдении этого условия вода выливается наружу (2 ролик). Что-то там неладно.

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

15.07.2018 в 00:33:48

Вот такая разводка канализации -

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

15.07.2018 в 00:34:43

master.msk написал: Стандартно труба на 1 диаметр должна быть больше сифона, даже маленькие сантехники знают этот секрет

master.msk, О да, это были москвичи. Дорого, долго, 20 лет опыта. Не таджики. 50 сифон наверное надо сразу в 110 трубу вставлять да?

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

15.07.2018 в 00:39:54

даже тросом проверил - весь трос ушел засора нет.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.07.2018 в 01:03:55

Рогволод написал: даже тросом проверил - весь трос ушел засора нет.

Рогволод, про засор и речи не было. Для такого малого диаметра возможно был выбран неверный уклон - он же должен быть больше, чем для 50 или 40 трубы. Сейчас вместо предельного наполнения 70% сечения видим 100%.

Хорошие ролики, спасибо, хотя задаваемый в последнем вручную уклон опять же не виден.

С предполагаемым при монтаже в стяжку (там обычно каждый сантиметр на счету) уклоном труб буду теперь более осторожен.

0
Рогволод
Рогволод
Новичок

Регистрация: 02.05.2018

Москва

Сообщений: 80

15.07.2018 в 10:26:19

Mazayac, наоборот или уклон должен быть таким же. Чем больше уклон, тем больше вакуумный эффект от газировки тем больше будет "хрюкать".

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

15.07.2018 в 11:09:29

На такой длине трассы и сороковка захлебнётся. Под ванной воздушный клапан нужно поставить в 50 каналюку.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу