14.07.2018 в 19:52:32
Если мастер сантехник предлагает делать 32 трубу на умывальник, то берите эту трубу и по рукам пока он побежит покупать 40-ю как положено по стандарту для умывальников и раковин.
Сначала вы увивитесь почему вода в раковине и сливается слишком медленно и сифон "хрюкает" -
Мастер скажет, что это в сифоне проблема, сифон неправильный. Поменяйте! ага. Ок, убираем сифон и тупо льем туда воду из смесителя, вода идет назад.
Мастер скажет, что это засор, подлый плиточник туда мусор кинул. Тогда берем 40 трубу и сравниваем с 32-й.. Сифон в тридцатке просто захлебывается, вода из аэратора смесителя заполняет всю трубу, чего быть не должно. Понятно почему сифон хрюкает и вода уходит медленно.
Вывод очевиден, 32 труба не предназначена для слива в умывальнике или раковине. Какой бы "мегапрофессионал" это ни говорил. Они сольются и никогда не ответят за свои слова. Видите в руках сантехника 32-ю - гоните!
14.07.2018 в 20:13:07
Рогволод, в руках сантехника не будет 32 трубы. Потому что её практически нигде не продают :)
По хорошему сразу следом за сифоном труба должна быть минимум на один шаг большего диаметра.
Почему во втором ролике вода наружу льётся - совершенно непонятно, как она уложена в стене не видно.
14.07.2018 в 20:38:55
Топикастер хлебнул лишку.
14.07.2018 в 23:00:59
Стандартно труба на 1 диаметр должна быть больше сифона, даже маленькие сантехники знают этот секрет
14.07.2018 в 23:16:29
master.msk, у топикстартера даже при соблюдении этого условия вода выливается наружу (2 ролик). Что-то там неладно.
15.07.2018 в 00:33:48
Вот такая разводка канализации -
15.07.2018 в 00:34:43
master.msk написал: Стандартно труба на 1 диаметр должна быть больше сифона, даже маленькие сантехники знают этот секрет
master.msk, О да, это были москвичи. Дорого, долго, 20 лет опыта. Не таджики. 50 сифон наверное надо сразу в 110 трубу вставлять да?
15.07.2018 в 00:39:54
даже тросом проверил - весь трос ушел засора нет.
15.07.2018 в 01:03:55
Рогволод написал: даже тросом проверил - весь трос ушел засора нет.
Рогволод, про засор и речи не было. Для такого малого диаметра возможно был выбран неверный уклон - он же должен быть больше, чем для 50 или 40 трубы. Сейчас вместо предельного наполнения 70% сечения видим 100%.
Хорошие ролики, спасибо, хотя задаваемый в последнем вручную уклон опять же не виден.
С предполагаемым при монтаже в стяжку (там обычно каждый сантиметр на счету) уклоном труб буду теперь более осторожен.
15.07.2018 в 10:26:19
Mazayac, наоборот или уклон должен быть таким же. Чем больше уклон, тем больше вакуумный эффект от газировки тем больше будет "хрюкать".
15.07.2018 в 11:09:29
На такой длине трассы и сороковка захлебнётся. Под ванной воздушный клапан нужно поставить в 50 каналюку.