Technik-san написал:
Прямой ответ на вопрос - можно ли ставить трубу 32мм на умывальник ? - НЕТ, ставьте минимум 40мм и не парьте мозг.
Technik-san, абсолютно согласен. С 40й трубой вопрос "засор или диаметра не хватило" даже бы не возник.
Рогволод, с чем это вы согласны? "Дилетант" в моём лице сразу же, опираясь на наглядные примеры из практики, как потом оказалось, абсолютно верно назвал причину вышей проблемы - засор. Профессионал же невпопад твердил про срыв гидрозатвора... :confused:
Вам изначально требовалось разрешение на смену трубы или решение возникшей проблемы "малой кровью"?
Вадим М - исходя из своей длительной практики , а так же руководствуясь Нормативом по регламентированному заполнению трасс не менее 2/3 их диаметра, а так же и здравым смыслом - к умывальникам надо ставить сливную трубу не менее 40, а не 32мм.В противном случае, пользователи, которые после прочтения топика будут уверены в том, что на Мастерграде Вадим-у М удалось обмануть законы физики и при полном заполнении сливной трассы 32мм за сливным потоком из умывальника у него в кв. не создаётся разряжение, соответственно для умывальника допускается применять трубу 32 диаметра. Ведь здесь даются проф. рекомендации и частный единичный пример не может являтся руководством к действию.
Technik-san, я же никого не призывал ставить 32-ю трубу, а лишь показывал, что в некоторых ограниченных случаях (когда сороковка никак не помещается) её применение может быть оправдано. При этом следует помнить о возможном срыве гидрозатвора, например, при сливе в раковину ведра воды - лечится открыванием смесителя.
Вадим М, почему то аналогия на ум по вашей ситуации пришла, это вручение футболистам за то что раз получилось ЗМС, в данной теме это- заслуженный мастер сантехник :)
BV написал:
А если бы был диаметр 40 - то было бы не свободнее аж на целых 8мм?
А у меня выпуск угловой под 32-ю.
Переходить на выпуске или возле сифона - все едино.
А вот то что сифон ушел под стенку - это и была задача. А то висел по центру, не обойти - ни объехать.
Вадим М написал:
при сливе в раковину ведра воды - лечится открыванием смесителя.
Это произойдет если внутренний объем 32-й заполнится весь, и она, 32-я будет очень длинной, и будет входить в малый диаметр.
Выливал в мойку залпом ведро воды, наливал полную мойку с закрытым выпуском - при сливе срыва не наблюдал, ни в начале, ни сейчас.
Так что если к выпуску сразу цеплять 110-ю то будет еще лучше.
У меня за мойкой стояк чугунка 60/50 с частыми засорами в подвале в зоне лежака - вот это засада.
Чистится с моей кухни через отдельный ввод тросом длиной не менее 9 м.
Микитович написал:
А у меня выпуск угловой под 32-ю.
Переходить на выпуске или возле сифона - все едино.
А вот то что сифон ушел под стенку - это и была задача. А то висел по центру, не обойти - ни объехать.
Полно на 40 - "сифон с переносом". МакАльпайн = гуд
Микитович написал:
с частыми засорами в подвале в зоне лежака
проверьте шнуркой или лазером - возможно есть "провис" и => контр уклон. Может и можно вылечить малой кровью
АПОСТОЛ написал:
На такой длине трассы и сороковка захлебнётся. Под ванной воздушный клапан нужно поставить в 50 каналюку.
Канализация идёт 32-й трубой по двум стенам (50 см + 160см = 2,1 метра) с двумя поворотами на 90 градусов, затем переходит в 40-ю.
У меня в квартире другая гравитация? :confused:
...Вижу как минимум одно отличие - донный клапан, закрывающий слив от струи (у меня обычная круглая пластина с дырками) и сифон поменьше.
А, так вот оно что! Мой донный клапан ускоряет процесс слива и препятствует "захлёбыванию"! Так у меня ещё и сифон поменьше (потоньше)! Чистой воды шулерство с моей стороны!!! :D
Вы можете наполнить раковину до перелива и потом включить воду наполную как в моем видео?