Скорпион написал: На приток и вытяжку по осевому Вентс ТТ ПРО 150. На большой скорости по 565 куб.м/в час.
И что же Вы такое в этом подвале делаете ??? Общественную курилку мастерите или химическим производством занимаетесь ??? Не будем уточнять каким ;) :)
КАТРАН написал: Пока идет гадание на кофейной гуще.Никто правильно не ответит,пока не будут ясны условия задачи.
Золотые слова .... :applause:
Скорпион написал: Задача - вентиляция подвала под гаражом. ...... Гараж в здании ГСК на первом этаже. Общей стены с улицей нет. Воздух будет закачиваться из коридора между гаражами. В него же и выкачиваться.
Теперь более-менее понятно становиться
Скорпион написал: Ну моторы мощные. Высота потолка 2,3 м. Если угол 90 градусов поставить, то направленный вниз воздух должен до пола доходить легко, даже при наличии работающей вытяжки вверху у потолка.
Не занимайтесь ерундой с "опусками до пола", "выше пола" и т.д. И не путайте размещение воздуховодов для естественной вентиляции и механической.
В Вашем случае эти вентиляторы сильно мощные. Для
Скорпион написал: Т.е. объем в каждом около 28 куб.м.
Получается, грубо, 60 кубов. Если постоянно будет работать вентилятор то достаточно и однократного воздухообмена. А т.к. в коридоре таких гаражных комплексов так же сыро и получается, что Вы сырой воздух загоните в погреб и такой же удалите. В этом случае догнал бы производительность до 3-х кратного воздухообмена, т.е. до 180-200 кубов.(это никак не 500 кубов)
Что касается схемы воздуховодов, то сделал бы полноценно приток и вытяжку по обоим помещениям напротив друг друга под потолком и никаких перетоков/опусков до пола и т.д. Поставил бы решетки в обоих помещения и приточные и вытяжные.
Можно обойтись и одним вентилятором но тогда на приток придется сильно большого сечения воздуховод прокладывать от коридора до помещений
Все