Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

15.07.2018 в 19:31:57

Скорпион написал: И приток и вытяжка под потолком? И решетки зачем?

Да Вы хотите чтобы у Вас "это" работало или "лишь бы было ???" Еще раз повторяюсь. Все то что Вы нарисовали и хотите сделать подошло бы для погреба где нибудь в одноэтажном "наземном" кооперативе. В Вашем случае это толком работать не будет. Хоть 7 вентиляторов поставьте. Ваш вариант не в для механики.

А как делать будете - решать Вам

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.07.2018 в 10:14:01

Скорпион, Условия задачи изменились,в сложную сторону.Я бы на вашем месте измерил влажность воздуха в месте забора,(между гаражами),если она не отличается хотя бы на 10 процентов от влажности в подвале-Ваше решение неправильно.Если влажность одинаковая,это решение вообще принесет еще больше влаги,конденсируя ее в подвале.Нужно искать сообщение с атмосферой,где влажность резко меньше или ставить в подвале кондиционер на режим осушения и воду помпой удалять куда то.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу