Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 00:39:12

#6385706

Radio, вы не передергивайте)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

27.07.2018 в 02:02:59

#6385729

SB3 написал: BV, надо исходить из недопуска развития чего-либо по наихудшему сценарию).

SB3, Есть такое понятие - экономическая целесообразность. Так что - не надо...
А грубо говоря - задолбаетесь от холодильника получать нагрузку в 16А

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 02:15:05

#6385733

BV, что насчет коэффициента одновременности не для квартир, а квартирных розеток - в каком СП и т.п. есть?)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.07.2018 в 08:13:59

#6385786

SB3, Вы нашли какую то взаимосвязь между розетками и УЗО ? :confused:

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 10:53:12

#6385856

ebf написал: SB3, Вы нашли какую то взаимосвязь между розетками и УЗО ? :confused:

ebf, это вы что такое делали, что потом такой вопрос задали?)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.07.2018 в 12:23:54

#6385905

SB3, Читал,ваш вопрос об одновременности розеток в каартирах

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

27.07.2018 в 12:29:33

#6385912

SB3 написал: BV, что насчет коэффициента одновременности не для квартир, а квартирных розеток - в каком СП и т.п. есть?)

SB3, Электропроекты никогда не видели?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 18:21:54

#6386271

BV, что-то не помню чтобы там подобное про розетки было. И не надо вопросом на вопрос).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 18:42:26

#6386289

SB3 написал: что-то не помню чтобы там подобное про розетки было

Там результаты расчётов с учетом всех коэффициентов, в т.ч. на линии с розетками.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 22:30:24

#6386491

MaSeVi, по какому СП и т.п.?) Вы про коэф для квартир говорите или про розетки конкретной квартиры?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.07.2018 в 22:38:18

#6386497

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 22:48:35

#6386507

Radio, что это за машинка стиральная на 380Вт?) И откуда табличка? Бойлеры все почти сейчас от 2 кВт идут)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 22:50:03

#6386510

SB3 написал: по какому СП

Вы издеваетесь? Тем более, Уважаемый Radio всё указал и странно, что Вы или таких терминов не знаете, или прикалываетесь (в частном порядке) надо мной))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 22:53:18

#6386514

MaSeVi, так назовите источник, в чем проблема?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 22:58:40

#6386516

SB3 написал: в чем проблема?

Не проблема, но

SB3 написал: источник,

Вы сами должны знать, вот и всё. Ищите - да обрящете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:06:21

#6386528

MaSeVi, Ппц) , тогда вы и вам подобные перестаньте в темах ко мне обращаться, рассказывайте свои идеи автору темы. Не согласны со мной - говорите свою версию автору и всё. Раз не в состоянии назвать источник - значит вы его не знаете. Мне-то по фигу, а автор темы и может не только он почитал бы док какой, подумал бы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 23:13:46

#6386537

SB3, По этикету, не только на форумах, обращение на "Вы" - правило хорошего тона...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:17:11

#6386540

MaSeVi написал: SB3, По этикету, не только на форумах, обращение на "Вы" - правило хорошего тона...

MaSeVi, это к чему?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 23:19:08

#6386543

SB3 написал: это к чему?)

А Вы подумайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2018 в 23:24:30

#6386547

SB3 написал: Бойлеры все почти сейчас от 2 кВт идут

Основное слово почти.

SB3 написал: что это за машинка стиральная на 380Вт

Вот ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:24:42

#6386548

MaSeVi, писать "В" при обращении к вам - не буду, т.к. не уважаю), ваше право поступать также).Я не обидчивый).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2018 в 23:29:11

#6386557

SB3, MaSeVi, а в личке не судьба пообщаться... :(

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 23:31:00

#6386560

SB3 написал: т.к. не уважаю),

Мне неважно, Ваш авторитет тут минусовой, но я-то тут не один. Хотя Вы икона собственного бана, так то и ладно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.07.2018 в 23:32:26

#6386566

megrad написал: SB3, MaSeVi,

Не судьба, коли публично. Пусть нас накажут/рассудят модераторы - это их вотчина...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:33:08

#6386569

Приплетая тут коэф спроса в некоторых случаях может выходить что и 16А АВ не нужны, а так группа лиц упрямо игнорирует рекомендации именитых производителей УЗО. К примеру www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 допуская таким образом протекание через УЗО сверхтока ( 3.2. Общие термины 3.2.1. Сверхток (МЭС 441-11-06) Любой ток, превышающий номинальный.), ну не будем тут о вероятностях))).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

27.07.2018 в 23:36:51

#6386576

http://docs.cntd.ru/document/1200139957

12.6 Сечение проводов и кабелей выбираются, исходя из расчетного тока нагрузки в нормальном и послеаварийном режимах, в зависимости от способа прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 и проверяются по потере напряжения.

Сечения питающих проводников определяют по суммарному току всех присоединенных аппаратов с учетом коэффициентов одновременности.

Соответственно через контакты УЗО расчетный ток протекает такой же как и по кабелю - с учетом коэффициентов одновременности

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:39:23

#6386579

BV, вы прекрасно должны знать, что такое "расчеты" и реальная жизнь, сколько ракет у нас упало года за 3?) А какие мощности и люди были задействованы для необходимых расчетов при этом?) Опять же - покажите пример автору как считать?) Я ему говорю простым языком - хуже от моего совета не будет и считать при этом ничего не надо). Т.к. большинство в случае автора ничего и не считает).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

27.07.2018 в 23:39:48

#6386580

SB3 написал: Приплетая тут коэф спроса в некоторых случаях может выходить что и 16А АВ не нужны, а так группа лиц упрямо игнорирует рекомендации именитых производителей УЗО. К примеру www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 допуская таким образом протекание через УЗО сверхтока ( 3.2. Общие термины 3.2.1. Сверхток (МЭС 441-11-06) Любой ток, превышающий номинальный.), ну не будем тут о вероятностях))).

SB3, режимы КЗ - совершенно другая история...
Устроить КЗ сразу одновременно с точностью до миллисекунд, на трех АВ под одним УЗО - это надо быть волшебником :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

27.07.2018 в 23:40:27

#6386583

SB3 написал: BV, вы прекрасно должны знать, что такое "расчеты" и реальная жизнь, сколько ракет у нас упало года за 3?) А какие мощности и люди были задействованы для расчетов при этом?)

SB3, Давайте не будем приплетать оффтоп, ОК?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2018 в 23:42:00

#6386585

BV, вы тогда определение номинального тока УЗО приведите для полноты картины и закончим. Офтоп тут не я начал). Вы давайте всю объективную картину - не даёте её в данном случае на данный момент.

0
Назад